    Danke für die vielen Antworten. Ja ich hätte ihn auch einfach eine Reihe höher gesetzt. Dann wäre da vielleicht auch kein Knick drin.
    Aber noch mal zu der Regel:
    1. Möglichkeit 4kV Patchkabel
    2. Möglichkeit Schutzschlauch drum
    ​​​​​​3. Möglichkeit Abstand, aber wie groß ist der zwischen 230V und Patchkabel?
    ​​​​Und welche Norm ist das? 😉

    Kommentar


      0105-100, 0100-410 … verschiedene

      Ich versuche in „Mix-Schränken“, also solchen mit 230V und SELV, ein eigenes SELV Feld zu haben. Solche Geräte, die 230V und SELV Anschlüsse haben platziere ich möglichst am Rand wo 230V angrenzen, dann halten sich die Kreuzungen gering.

      Wenn es nicht klappt, wie eigentlich immer bei den Smart Metern und besonders im Zählerschrank, nehm ich das Hager Patchkabel. Genauso für das APZ Feld … einfacher geht’s nicht.

      Kommentar


        0105-100????

        eher 0110-1 Tabelle F2 und 0140-1, die Prüfnorm der Datenleitung wäre die VDE 0815, darin wird bekanntlich keine Stossspannungsprüfung U0/U gefordert.

        Als Abstand würde ich 4mm ansetzen. Aber das ist halt schwer einzuhalten dauerhafte, daher lieber schutzschlauch drum.
        Zuletzt geändert von larsrosen; 19.09.2023, 20:20.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          Zitat von concept Beitrag anzeigen
          Und Dein zweites Foto: Bei der blauen Litze sind dann wohl die Aderenhülsen ausgegangen?
          Sieht aus wie massiver Leiter und nicht wie Litze

          Kommentar


            Gibt es eigentlich größeren Schutzschlauch bzw. Schutzmantel den man nachträglich um ein Bündel Adern legen kann? Beispielsweise um ein Bündel 24V Adern von 230V abzuschotten.

            Kommentar


              Riffelrohr seitlich der Länge nach aufschlitzen, gibts auch vorgefertigt.
              Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

              Kommentar


                Hallo zusammen, damit dieser interessante Thread weiter wächst mit Bildern, traue ich mich auch unseren Verteiler hier vor zustellen.

                Mir war es wichtig das die Aufteilung der verschiedenen Spalten des Schrankes für jeweils eine Etage/Funktion des EFH steht,
                beginnend von unten (Einspeisung) nach oben (Abgang Reihenklemmen).
                Bis zu den Schalt-Aktoren ist mir diese Aufteilung auch meistens geglückt. Daher sind manchmal auch etwas längere Kabelwege entstanden, als eigentlich nötig.

                1. Spalte: Netzteile, Koppler, Türstation, Energiemessung, Hauptschalter (Komplett, Garage, PV), Einspeisung
                2. Spalte: Sonstiges vom Haus, wie Absicherung Beschattung, Ofen, Garten usw.
                3. Spalte: OG (Pro Raum ist die schwarze Phase mit Strommessung ausgeführt. Braun=Dauer, Weiß=Spezial, bzw. Schaltbar)
                4. Spalte: EG(Pro Raum ist die schwarze Phase mit Strommessung ausgeführt. Braun=Dauer, Weiß=Spezial, bzw. Schaltbar)
                5. Spalte: UG(Pro Raum ist die schwarze Phase mit Strommessung ausgeführt. Braun=Dauer, Weiß=Spezial, bzw. Schaltbar)

                Schaltschrank steht im Keller und darüber ist der Technikkanal der in der Mitte des Hauses dann übergeht in einen Technikschacht.
                24V für Beleuchtung, TV, Multiroom und Ethernet (auch Programmierschnittstelle) sind ausgelagert in anderen Unterverteilerschränke und großem Serverschrank um hier die verschiedenen Spannungen nicht unnötig zu kreuzen. Es wurden auch verschiedene Farben für die verschiedenen Funktionen verwendet.

                Paar Anmerkungen noch:
                - Auf Phasenschienen bei den FIs wurde bewusst verzichtet, auch wenn es dadurch unsauberer aussieht, aber hier sollte bei den LSS-Reihen immer ein Raum nebeneinander stehen. Ich weiß das es elektrisch keinen Sinn macht, aber so hat man auf einen Blick, ob der ganze Raum stromlos ist, wenn Steckdosen- und Licht-FI nebeneinander sind.
                - Doppeladerhülse bei Gefrieren EG FI ist gebrochen. Muss ich mal bei Gelegenheit wechseln
                - Kabelkanal war für mich auch gesetzt, nach den schönen Fotos vom Uli hier im Forum. Leider meinte ich zwischen den Reihenklemmen keinen Kanal zu gebrauchen, was ich aber letztendlich als falsch raugestellt hat. Hab mir hier dann mit einem geschlitzten Leerrohr geholfen, was ich das nächste mal aber anders machen würde.
                - Manche Licht LSS sind nicht verdrahtet, da diese Räume komplett mit 24V beleuchtet werden und die 24V-Netzeile zentral über andere Sicherungen abgesichert sind.
                - Mir ist bewusst durch mitlesen in diesem Thread, das man die PE-Verteilung besser nicht durchschleifen sollte. Werde ich evtl. in der Zukunft noch anpassen.
                - weißes Kästchen in der 4 Spalte ist der Türgong-Sender, der von einem Schalt-Aktor angesteuert wird.

                Aber jetzt zu den Bildern:

                Gesamt
                Gesamt_4.jpg

                Reihenklemmen 1&2
                Reihenklemmen_1.jpg Reihenklemmen_2.jpg

                KNX-Geräte 1&2
                KNX-Geräte_1.jpg KNX-Geräte_2.jpg

                FI-LSS-Verteilung 1&2
                FI-LSS-Verteilung_1.jpg FI-LSS-Verteilung_2.jpg

                KNX
                KNX.jpg

                Kabel-Beschriftung
                KNX-Beschriftung.jpg AC-Beschriftung.jpg

                Gruß Michael
                Zuletzt geändert von Mikelop; 01.10.2023, 12:48. Grund: Fotoqualität verbessert

                Kommentar


                  Sehr schön gemacht und sicherlich auch genauso gut dokumentiert
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    Die Bilder sind mir zu unscharf um Fehler zu suchen aber jetzt weis ich wo wohl die Katalog Bilder her kommen schön zu sehen, dass jemand an einen KNX Überspannungsschutz als Abgangsklemme denkt die Modellauswahl wundert mich etwas, ich verplane auf Empfehlung von Dehn BCO ML2 B 180 und für die Hilfsspannung BXT M2 BD HC5A 24 mit dem Sockel BXT BAS.

                    Kommentar


                      Zitat von Mikelop Beitrag anzeigen
                      Auf Phasenschienen bei den FIs wurde bewusst verzichtet, auch wenn es dadurch unsauberer aussieht, aber hier sollte bei den LSS-Reihen immer ein Raum nebeneinander stehen.
                      Die Begründung hat aber nix mit der Tastsache zu tun das man die FI selbst alle mit Schienen sauber hätte verbinden können. Das die LS dann alle einem exotischen System nach angeordnet sind und es da dann unmöglich ist Sammelschienen zu nutzen ist ne andere Frage.
                      ----------------------------------------------------------------------------------
                      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                      Albert Einstein

                      Kommentar


                        So, mal ein Bild von meiner jetzigen UV , bitte meckern und lachen😉

                        Nächste Woche geht ne UV ne Etage drunter in Betrieb, da verschwindet einiges🙂 20231001_132738.jpg

                        Und ja, auch die Kammschiene mit Isoband drum
                        Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                        Kommentar


                          Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
                          Die Bilder sind mir zu unscharf um Fehler zu suchen
                          Hast recht, war der falsche Modus bei der Kamera. Sollten jetzt besser und lesbarer sein.

                          Kommentar


                            Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
                            mal ein Bild von meiner jetzigen UV
                            Ist das also das was rückgebaut wird?
                            Ansonsten warum tut man sich das an und verbaut Schraubklemmen und nutzt keine LNPE-Klemmen?
                            ----------------------------------------------------------------------------------
                            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                            Albert Einstein

                            Kommentar


                              Das mit den FI und LS verstehe ich auch nicht … manchmal macht es Sinn beides getrennt voneinander zu verbauen, aber meistens halt nicht. Passt ja alles wunderbar in eine Reihe und die (optische) Zuordnung passiert automatisch. Warum aber in dem Fall zusätzlich die Nummerierung so durcheinander ist, ist mir ein komplettes Rätsel …

                              Kommentar


                                Die Anordnung wie sie jetzt ist, ist dadurch entstanden, dass es das Ziel war, zwei LSS von verschiedenen FI-Kreisen nebeneinander anzuordnen. Sortiert nach Räumen. Klar hätte man den Licht FI in Reihe zu allen Licht LSS machen können und da darüber alle Steckdosen, aber wie oben geschrieben, war der Wunsch ein anderer. Elektrisch sollte beides gehen.
                                Aber ich gebe euch Recht, optisch und leichter zu verdrahten, wäre die Standard-Lösung. Manchmal sind auch mehr LSS als empfohlen nach einem FI.
                                ​​
                                Zuletzt geändert von Mikelop; 01.10.2023, 14:44.

                                Kommentar