Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ja, schon geehen, mir gings um zB die Liste "Dataload" oder "Logik-Liste"die ich vorher noch nie gesehen habe und offenbar auch irgendwie damit zusammenhängt...
Habe ich ein bischen "unklar" formuliert - sorry
EPIX ...und möge der Saft mit euch sein... Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur
Es wird nicht der schönste oder einfachste Weg gewesen sein, aber folgendes hab ich gemacht:
1. Nachdem Hinweis von NilsS aus dem Post 35 in diesem Thread, habe ich das Image von dort namens "freedos_alixupdate_0.99.img" heruntergeladen und mit Winimage auf das DOM geschrieben.
Anschliessend alle Dateien gelöscht und die Dateien aus meinem HS3 Image 1. Partition auf das DOM kopiert.
-> Das DOM bootet schon mal von der ersten Partition
2. Mit gParted eine weitere Partition 16MB und zwei weitere mit ~2GB FAT16 erstellt.
3. Die Dateien der 2. Partition meines HS3.img auf die 2. Partition des DOM kopiert.
4. in den HS eingesetzt und ..... läuft
5. Ein leeres Projekt via COM1 übertragen (Da der HS nun keine IP Adresse mehr kannte)
6. Mein Original Projekt übertragen
7. Die Remanenten Daten welche ich zu Anfang backuped hatte wieder zurückgespielt.
Habe zur kontrolle einen Monitor an den HS angeschlossen und keine unüblichen Fehlermeldungen erhalten.
Was mir noch aufgefallen ist, mit gParted ist die kleinste Grösse einer FAT Partition 16MB. Vielleicht ist das ein Problem wenn man das Originalimage 1:1 auf ein grösseres DOM schreibt?
... und das obwohl ich ALLE Zentral-Adressen und Watch-Adressen und sogar die ganze QC-Config runtergeschmissen habe.
Gibt es bei Gira jemanden dem man sein Projekt zum Analysieren schicken kann?
Hab mein DOM nochmal Testhalber gemäss meiner Anleitung beschrieben.
Läuft wunderbar, nur die Partitionstabelle sieht etwas anders aus. Weshalb weiss ich nicht....
Hallo
Der Beta Baustein aus Post #53 fkt. auch noch in der V4.8.0 Im Download Bereich ist allerdings noch die alte Version. Vlt. könnte man die mal "updaten".
Gruß+danke
the logic backmeu is obsolete in 4.9+. The once 4 partition design with the project on partition 3 and the remanent storage on partition 4 was discarded with the upgrade to 4.9. You can backup your stamm.dat and remanent.dat from the ext4 partition direct. But the main reason to have a valid backup copy of your hs system dom was to recreate it if it was damaged. You can achieve this with the downgrade.iso to 4.8 on a new disk and then upgrade again to 4.9, or just create an ext4 partition and copy the firmware unpacked on it (afair)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Kommentar