Erfahrungsbericht - MDT LED Controller

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #91
    Zitat von Wohnsinn Beitrag anzeigen
    Nö, die KO 64 und 80 bzw. 98 und 106 waren vorher nicht da, jetzt schon.
    Hab's grad auch nochmal getestet und kann's bestätigen (Appl. V2.0 und V2.1 / Firmware 3.0). Gewünscht dürfte das Verhalten nicht sein und müsste somit ein Bug sein
    => Meldung an support@mdt.de

    Oder hjk nimmt's gleich auf ;-)

    Kommentar


      #92
      Zitat von Wohnsinn Beitrag anzeigen
      Bin im Büro und spiele über VPN...
      Kenne ich. Harter Job, aber einer muss ihn ja machen
      Gruß
      Thomas

      Kommentar


        #93
        Zitat von colalight890 Beitrag anzeigen
        Hallo Zusammen,

        vermutlich bleib ich nicht der Einzige der sich mit dieser Produktserie befasst. Somit könnte es ggf. Sinn machen hier Erfahrungen auszutauschen.

        Punkt 1 direkt von mir (AKD-0424V.02):

        => Zentral EIN/AUS über LED RGBW / HSV / TW funktionier nach ca. 1-5 Tagen nicht mehr. Ein Neustart des Applikationsprogramm schafft Abhilfe.

        Problem trat jetzt bereits 4x auf. Mal nach einem Tag, mal nach 3 Tagen, mal nach 16 Std. .....

        Ein direktes EIN senden an die GA bringt keine Hilfe
        Hallo colalight890,

        konnte dein Problem gelöst werden?
        Wenn ja wie?
        Ich habe den AKD-0424R.02 5x im Einsatz und habe trotz update auf das Applikationsprogramm 2.1 bzw. die Firmware Version 3.5 und Deaktivierung der Zentralfunktionen immer wieder das von dir genannte Problem (Kein einschalten der Kanäle möglich). Auf den KOs 139/140/143 ist auch nichts ungewöhnliches zu sehen...
        Als Abhilfe spiele ich immer das Applikationsprogramm neu auf, dann läuft alles sofort wieder, allerdings sinkt der WAF aktuell sehr...

        Gruß Jens
        Zuletzt geändert von Berra; 02.03.2018, 20:05.

        Kommentar


          #94
          Hallo Jens,
          nee, ich hab bis jetzt keine Lösung, auch nicht mit der nächsten Firmware. Ärgert mich nach wie vor, aber mir fehlt die Zeit hier bei Mdt mal anzurufen oder mich mal per Mail an den Service zu wenden. Aber von der Konstellation her ist es 1:1 wie bei Dir.
          Gruss / Franz

          Kommentar


            #95
            colalight890
            Berra

            Hallo Jens und Franz,

            gibt es von eurer Seite bezüglich der geschilderten Probleme schon eine Rückmeldung von MDT bzw. Neuigkeiten. Ich mach glaube hier die gleichen Erfahrungen. Setze insgesamt 3 Controller ein und habe diese jeweils auf der aktuellsten Firmeware Version 3.5.

            Leider beobachte ich, dass die Controller nach ein paar Tagen kein Einschalten mehr zulassen. Habe die Controller unterschiedlich parametriert.
            Zum Teil mit RGBW und zum Teil mit DTW. Die Schaltbefehle gehen raus, das kann ich zumindest im Gruppenmonitor beachten. Sobald ich einen Reset
            über die ETS auslöse, funktionieren die Dimmer wie gewohnt. Ist äußert nervig, dies alle paar Tage vornehmen zu müssen.
            Wäre daher schön zu erfahren, ob ihr bereits etwas unternommen habt?

            Gruß
            Daniel

            Kommentar


              #96
              Kann die Probleme mit dem nicht einschalten nicht bestätigen - habe 2 der 02er-Serie mit DTW in Betrieb, bisher seit der letzten Applikationsupdates in der ETS alles ok, FW-Update habe ich noch nie gemacht allerdings.

              Was mir aber aktuell immer störender auffällt: Ich habe keinen zuverlässigen Status, ob Licht an oder aus. Aktuell nutze ich den HCL-Status, da dies meine Hauptanwendung ist. Dimmt aber z.B. jemand, greift das TW-Dimmen und der Status von HCL geht natürlich auf Aus, obwohl Licht an. Das gleiche passiert beim Aufruf von Scenen mit festen TW-Werten. Das ist für mich gerade ziemlich störend, da somit z.B. meine Statusanzeige "Licht irgendwo an" an der Haustüre nicht mehr zuverlässig geht, denn dort werden alle Licht-Status-Meldungen zusammengefasst. Wie macht ihr das? Das gleiche gilt natürlich für die Taster, welche die Dimmer schalten, auch hier passt meine LED-Statusanzeige nicht mehr.

              Kommentar


                #97
                Moin Daniel,

                ich bin bin aktuell mit dem Support von MDT im Gespräch, wir Probieren diverse Dinge, um dem Problem auf die Spur zu kommen.
                Allerdings aktuell noch ohne Erfolg....

                Heute bekomme ich einen Aktor zum Austausch. Bin gespannt ob das Abhilfe bringt.

                Gruß Jens

                Kommentar


                  #98
                  crewo
                  Der HCL Status zeigt ja auch nur an, dass HCL aktiv ist. Der ist für einen Ein/Aus Status nicht geeignet, nur HCL Automatik An/Aus.
                  Du brauchst den normalen Ein/Aus Status. Der wird dummerweise bei RGB nicht angezeigt. Dafür musst du im Moment die Objekte für die Einzelkanäle aktivieren (Parameter).
                  Das wird gerade überarbeitet. Die neue Datenbank kommt kurzfristig, da ist der Status dann automatisch aktiviert.

                  Kommentar


                    #99
                    surfeu89
                    Bitte Gruppenmonitoraufnahme und Projekt an den Support. Dann können wir versuchen das Problem nachzustellen.
                    ​​​​​​​

                    Kommentar


                      hjk

                      Werde ich direkt machen, wenn das Problem wieder auftritt. Habe gestern Abend vor dem post erst einen Reset durchgeführt. Kann daher (hoffentlich) etwas dauern.

                      Grüße
                      Daniel

                      Kommentar


                        Hi Daniel,
                        für den Support sind die KO 139 und 140 wichtig. Bitte diese im Projekt mit GAs beschalten und im Gruppenmonitor mit aufzeichnen.

                        Gruß Jens

                        Kommentar


                          Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                          Du brauchst den normalen Ein/Aus Status. Der wird dummerweise bei RGB nicht angezeigt. Dafür musst du im Moment die Objekte für die Einzelkanäle aktivieren (Parameter).
                          Das wird gerade überarbeitet. Die neue Datenbank kommt kurzfristig, da ist der Status dann automatisch aktiviert.
                          Danke für die Antwort! Das mit dem Status ist mir bewusst, es steht mir nur gerade kein anderer zur Verfügung und dieser erschien mir noch am brauchbarsten ohne externe Logik. Ich nutze übrigens nicht RGB sondern TW - wird das auch in der neuen Datenbank berücksichtigt und ein zuverlässiger Ein-/Aus-Status zur Verfügung stehen?

                          Kommentar


                            Das geht in der aktuellen Datenbank durch Einblenden der Einzelkanalobjekte. Ist in dem Update berücksichtigt.

                            Kommentar


                              Danke - dann warte ich mal ab.

                              Kommentar


                                Hallo,
                                ich möchte gern 2 MDT LED Controller AKD-0424R.02 auf ein Meanwell Netzteil hängen. Jetzt die Frage kann man dann auch die Funktion Relais nutzen um das Netzteil bei nichtbenutzen abzuschalten?
                                Wenn ja, wie müßte man da vorgehen?
                                Oder ist es geplant, in nächster Zeit LED Controller mit mehr Kanälen auf den Markt zu bringen?

                                VG Heiko

                                Kommentar