    Zitat von lukluk Beitrag anzeigen
    - Einbaustrahler GU10 mit Philips Master LEDspot 4W
    - MDT Dimmaktor

    hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht oder bin ich total auf dem falschen Weg?

    Viele Grüße
    Lukas
    Habs genau so im Einsatz und funktioniert gut.

    Ari

    Edit: Wenn ich mich nicht täusche, brauchst du aber mindestens 8-10 Watt pro Kanal (also 2-3 Philips), damit es funktioniert. So wars zumindest bei mir. Bei zu geringer Wattzahl pro Kanal schalten die LEDs nicht mehr aus.

    Kommentar


      #77
      Philips Master LED Spot dimmbar?

      Was mich mal interessieren würde ist wieviel 4 Watt Leds gehen denn maximal an einem MDT Dimmer mit 250 Watt?? Hab mal was von Faktor 10 gelesen als Faustformel.
      Das würde heisen das ich 6 x eine 4 Watt Led auf einen Kanal hängen darf??
      Oder lieg ich total falsch??


      Sent from my iPhone using Tapatalk
      greetz Benni

      Kommentar


        #78
        Hab heute die halox dosen und die einbaustrahler erhalten. Der strahler passt da ja 5x rein. Ist die halox-o auch die richtige?die strahen sollen jedoch später in einer flucht sein, also möchte ich alle positionen in der fertigen decke noch auf einer linie genau ausfräsen.
        Mfg


        Zitat von rel Beitrag anzeigen
        Habs genau so im Einsatz und funktioniert gut.

        Ari

        Edit: Wenn ich mich nicht täusche, brauchst du aber mindestens 8-10 Watt pro Kanal (also 2-3 Philips), damit es funktioniert. So wars zumindest bei mir. Bei zu geringer Wattzahl pro Kanal schalten die LEDs nicht mehr aus.

        Kommentar


          #79
          Halox Dosen sind wohl primär aus thermischen Gründen so gross. Eine grössere Fläche verbessert den Wärmefluss und es wird weniger heiss. Für LED könnte man bestimmt auch kleinere nehmen. Aber je kühler die LED bleibt desto länger leben sie.

          Kommentar


            #80
            Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
            Allerdings funktioniert fie Ansteuerung mit Eldoled nicht. Siehe andere Beiträge hier im Forum.
            @Voltus: Welche Beiträge? Bezüglich DRAGONpuck habe ich nichts gefunden.

            Kommentar


              #81
              Hi
              Bei den Dragonpucks habt ihr einfach das Problem dass ihr je nach Led Driver viel mehr Steuergeräte benötigt da sie ja miteinander in Serie geschaltet werden, laut Datenblat ist der Spannungsbereich ja um die 24V das wäre mit 2 in Serie ja schon 48V und die meisten Treiber gehen ja nicht höher.
              Mit den Coinlights iss das viel einfacher denn man kann locker über 10 Stk. parallel an ein dickes 24V Netzteil hängen und über die weise (dritte) Litze ansteuern. Wenn man DMX im Haus hat kann man die Problemlos steuern gibt auch diverse Steuergeräte dazu. Es gibt auch Dali Dmx Gateays ich habe zumbeispiel DMX dimmer mit 3 Kanälen für 25 Euro das Stück welches 3 Deckenspott Gruppen regeln kannn.
              Mit Dali gibt es sicher auch noch andere Steuergeräte als das von Osram und Tridonic Organisiere mir da vermutlich mal geräte zum Testen

              LG
              Oli

              Kommentar


                #82
                Zitat von dmxled Beitrag anzeigen
                Bei den Dragonpucks habt ihr einfach das Problem dass ihr je nach Led Driver viel mehr Steuergeräte benötigt da sie ja miteinander in Serie geschaltet werden, laut Datenblat ist der Spannungsbereich ja um die 24V das wäre mit 2 in Serie ja schon 48V und die meisten Treiber gehen ja nicht höher.
                Gemäss dem Datenblatt dass ich habe ist beim 9W DRAGONpuck die Vorwärtsspannung 11.92 – 15.12 V. Der eldoLED POWERdrive AC 100W kann pro Ausgang bei 700mA 35.7V treiben und hat 4 Ausgänge. Das heisst. ich kann 8 LEDs damit betreiben und in Gruppen von 2 unabhängig ansteuern.

                Ausserdem will ich einfach keine Elektronik im Spot selber. LED sind prinzipiell mit Konstantstrom zu speisen. Daher finde ich es nicht sehr elegant, zuerst Konstanntspannung zu erzeugen und dann in jeder Lampe noch auf Konstantstrom zu wandeln. Und dies ist garantiert nicht effizienter.

                Kommentar


                  #83
                  Hi
                  @ Xcoder wenn du 6 Spots hast und je 3 zusammen schalten willst brauchst halt einfach schon 4 Konstanntstrom Kanäle. und 4 Dali Adressen Belegt.
                  LG
                  Oli

                  Kommentar


                    #84
                    Oder einfach einen anderen Treiber: 60W Konstantstrom DALI Bus LED Treiber LL-HDL-CC-60 | DALI Bus | LED Treiber | Netzteile & Ansteuerung | Ledslite "up your life"

                    Kommentar


                      #85
                      Zitat von MrDuFF Beitrag anzeigen
                      Was mich mal interessieren würde ist wieviel 4 Watt Leds gehen denn maximal an einem MDT Dimmer mit 250 Watt?? Hab mal was von Faktor 10 gelesen als Faustformel.
                      Das würde heisen das ich 6 x eine 4 Watt Led auf einen Kanal hängen darf??
                      Oder lieg ich total falsch??
                      Das würde mich auch mal interessieren. Stimmt das mit der 10% Maximalbelegung? Hat schon jemand mal mehr dran gehangen, ohne den Dimmer zu grillen?

                      Kommentar


                        #86
                        AW: Philips Master LED Spot dimmbar?

                        Zitat von pass99 Beitrag anzeigen
                        Das würde mich auch mal interessieren. Stimmt das mit der 10% Maximalbelegung? Hat schon jemand mal mehr dran gehangen, ohne den Dimmer zu grillen?
                        Dies interessiert mich auch sehr.

                        Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2

                        Kommentar


                          #87
                          Momentan steht bei uns der Umbau der GU10 Halogen Spots auf LED Leuchtmittel an.
                          Wir haben davon ca. 40 Stück in Kaiser HaloX Gehäusen verbaut. Gedimmt wird per MDT- Dimmaktor.
                          Sind die immer wieder genannten Philips Master LED noch immer "state of the art" oder gibt es mittlerweile preisgünstigere qualitativ vergleichbare Leuchtmittel. Am liebsten wären mir recht leuchtstarke Spots (ca. 7W).

                          Kommentar


                            #88
                            Ich habe auch die Kombination im Einsatz. Wenn weit herunter gedimmt wird dann nehme ich ein deutliches flackern wahr. Von daher rate ich ab.
                            Wie geht es anderen?

                            Kommentar


                              #89
                              Bei retrofit lassen sich negative Effekte wie flimmern, flackern oder pu,pen nie ganz ausschliessen.


                              Da Du aber eine zentrale Verkabelung hast, könntest Du wohl zentral mit 24V versorgen und Dimmen.


                              Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de

                              Kommentar


                                #90
                                Welcher LED Dimmer ?

                                Ich habe den Gira 4-Fach Dimmer 2074 00 I02 im Einsatz.
                                Dieser kann ja nur 50W LED.

                                Ich habe nun 35 Stk. a 6W = 210W von den Philips LED Glühlampen im Einsatz.
                                Welchen Dimmer kann ich da am Besten verwenden ? MDT oder L&J ?
                                Brauche 4 Kanäle mit je 210 W an LED Leistung.

                                image.jpg
                                Gruß Andree Czybulski

                                Kommentar