Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT IP Koppler - "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    ICh habe festgestellt, dass es nicht an der HArdware liegt....
    Das muss was mit der Software zu tun haben - ich habe an die Stelle einen Linienkoppler ausgetauscht - das selbe Bild.

    Kommentar


      #17
      Ich komme bei Dir nicht mehr mit, einerseits schreibst Du von einem Linienkioppler, in deinen Screenshots steht teilweise IP Router... Was ist es denn jetzt in echt? Mach mal ein Foto von dem Ding.

      Kommentar


        #18
        Das "Ding" was die Probleme macht ist ein Linienkoppler.
        Ich verstehe nur nicht was Klaus mit

        "die Adresse der Schnittstelle, wie du sie in den Verbindungseinstellungen sehen kannst"

        meint!!

        Kommentar


          #19
          Und hier das Bild wie gewünscht:-)
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #20
            Offen sind jetzt noch folgende Fragen:
            Die Geräteinformationen aus Post #9.
            Und die Adresse der Schnittstelle aus Post #14.

            Beide Linienkoppler, die du getauscht hat, sind SCN-LK001.01?
            Nach den Bilder hast du die richtige Applikation für die .01 Serie.
            Stellt sich die Frage, ob die PA auf dem Linienkoppler ist. Das sehen wir dann in den Geräteinformationen.
            Die kannst auch mal die Prog LED zur Überprüfung blinken lassen.


            Kommentar


              #21
              Bitte genauer - welche Geräteinformationen?
              Und welche Adresse der Schnittstelle?

              Nur damit es nicht wieder zu Mißverständnissen kommt, danke Euch!

              Kommentar


                #22
                Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                Offen sind jetzt noch folgende Fragen:
                Die Geräteinformationen aus Post #9.
                Und die Adresse der Schnittstelle aus Post #14.

                Beide Linienkoppler, die du getauscht hat, sind SCN-LK001.01?
                --> JA!!

                Nach den Bilder hast du die richtige Applikation für die .01 Serie.
                Stellt sich die Frage, ob die PA auf dem Linienkoppler ist. Das sehen wir dann in den Geräteinformationen.
                Die kannst auch mal die Prog LED zur Überprüfung blinken lassen.

                Kommentar


                  #23
                  Sind weitere Koppler/Verstärker an der Affäre beteiligt, kann es (erfahrungsgemäß) Probleme geben, wenn sie auf "Wiederholen bei Übertragungsfehler" parametriert sind. Außerdem: Parametrieren auf "Bestätigung nur bei Weiterleitung" und auf "Filtern", also nicht auf Durchzug. Manche Geräte laufen gelegentlich Amok, wenn man sie nicht vorab ruhigstellt. Den Tip habe ich aus dem Forum und - man kann es kaum glauben - er trifft zu.
                  Zuletzt geändert von rosebud; 05.01.2019, 18:33.

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von haintz Beitrag anzeigen
                    Bitte genauer - welche Geräteinformationen?
                    Und welche Adresse der Schnittstelle?
                    Gerät auswählen, rechte Maustaste, Info => Geräteinfo

                    und

                    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
                    Nein, das ist die Adresse des IP-Routers. Ich meinte die Adresse der Schnittstelle, wie du sie in den Verbindungseinstellungen sehen kannst.

                    Kommentar


                      #25
                      Koppler Nr.1
                      Geräteinfo von Gerät 1.2.0

                      Allgemein

                      Maskenversion 0912 2322
                      Physikalische Adresse 1.2.0 IndividualAddress 4608
                      Programmiermodus Aus ProgrammingMode false
                      Ausführungsfehler OK ($FF) RunError 255
                      Linienkoppler

                      Konfiguration Bei Filtertabellen-Fehler: ignorieren
                      Hauptgruppen >= 14: übertragen
                      Filtertabelle prüfen: aktiv
                      Haupt- an Unterlinie phys. adressiert: übertragen
                      Unter- an Hauptline phys. adressiert: übertragen
                      Hauptlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
                      Unterlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
                      LcConfig 255
                      Gruppen-Konfiguration Haupt- an Unterlinie: nach Filtertabelle
                      Unter- an Hauptlinie: nach Filtertabelle
                      LcGrpConfig 51
                      Fehler OK ($FF) LcError 255
                      Betriebsart Linienkoppler LcMode 251
                      Max. Routing APDU Länge 240 MaxRoutingApduLength 240

                      Kommentar


                        #26
                        Und Nr. 2

                        Geräteinfo von Gerät 1.3.0


                        Allgemein

                        Maskenversion 0912 2322
                        Physikalische Adresse 1.3.0 IndividualAddress 4864
                        Programmiermodus Aus ProgrammingMode false
                        Ausführungsfehler OK ($FF) RunError 255
                        Linienkoppler

                        Konfiguration Bei Filtertabellen-Fehler: ignorieren
                        Hauptgruppen >= 14: übertragen
                        Filtertabelle prüfen: aktiv
                        Haupt- an Unterlinie phys. adressiert: übertragen
                        Unter- an Hauptline phys. adressiert: übertragen
                        Hauptlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
                        Unterlinie IACK erzeugen: nur wenn übertragen
                        LcConfig 255
                        Gruppen-Konfiguration Haupt- an Unterlinie: nach Filtertabelle
                        Unter- an Hauptlinie: nach Filtertabelle
                        LcGrpConfig 51
                        Fehler OK ($FF) LcError 255
                        Betriebsart Linienkoppler LcMode 251
                        Max. Routing APDU Länge 240 MaxRoutingApduLength 240

                        Kommentar


                          #27
                          Noch einmal zum AUfbau meines KNX Struktur
                          1.0.0 Hauptlinie
                          1.1.0 Erdgeschoss
                          1.2.0 Obergeschoss
                          1.3.0 Garage und Aussen

                          2.0 und 3.0 lassen sich leider derzeit nicht mehr programmieren - also die Koppler. Alles andere schon

                          Kommentar


                            #28
                            Es sind also 3 Linienkoppler im System.
                            Dann zieh mal 2 Linienkoppler ab und programmiere die Linienkoppler einzeln. Vielleicht stimmt da was nicht mit den Einstellungen und die Telegramme werden wiederholt oder kreisen.

                            Die Frage nach den Verbindungseinstellungen ist noch offen.
                            Ist da noch was nicht zertifiziertes im Spiel, Loxone oder so?

                            Kommentar


                              #29
                              Sind Geräte im Spiel, die als Linienverstärker arbeiten? Die machen gewaltige Probleme, wenn sie auf "Wiederholen bei Übertragungsfehler" parametriert sind.

                              Welche Schnittstelle zwischen PC und KNX wird benutzt und welche physikalische Adresse hat sie? An welcher KNX-Linie ist sie angeschlossen?

                              Kommentar


                                #30
                                Also alle Koppler konnten wieder programmiert werden, weil ich wie HJK geschrieben hat, immer zwei Koppler aus dem System entfernt habe.
                                Ich habe alle auf "Gruppen und psysikalische Adressen filtern" gestellt sowohl in der Haupt wie in der Sublinie und es äuft alles wieder!!

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X