Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Jap.. Wird heute verschickt. Mal sehen wie lange das dauert, habe die Hoffnung dass Voltus das Ding einfach umtauscht und direkt einen neuen schickt :\
Einen Kommentar schreiben:
-
Soo.. Alles probiert, Ipad, Samsung Handy, an anderer Stelle im Haus angeschlossen. Immer gleiches Ergebnis.
Das Ding wechselt fröhlich die Farben durch.. Weiß, rot, blau, alles dabei aber Präsenz wird nicht erkannt und die BT Verbindung bricht nach 5 Sekunden ab.
KNX Parametrierung war tatsächlich möglich, bringt aber nix
Einen Kommentar schreiben:
-
TP kurz von der Spannungsversorgung trennen und in anderer Umgebung mal versuchen? Anderes Handy, ggf. Android?
Einen Kommentar schreiben:
-
TP macht mich verrückt... Alle 5 Sekunden bricht die BT Verbindung zur App ab. Keim Update oä möglich. Jemand eine Idee?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe auch gemerkt, dass wenn man Aufputz anwählt er weniger nach hinten strahlt. Reagiert er dann auf einen geringeren RSSI weil keine Abschattung durch Beton da ist?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe jetzt nochmals 2 TP installiert beide an der Wand direkt neben der Türe auf 2.2m. Einer in Trockenbau und einer in KS 17,5 cm + Putz. Der in KS schaut nicht nach hinten und registriert einen erst wenn man einen Schritt ins Zimmer geht. Der im Trockenbau war kritischer, hier habe ich den Melder mit Aluklebeband isoliert und hinter die UP Dose eine Rettungsdecke so gut es geht verteilt jetzt schaut er so gut wie nicht mehr nach hinten. Nächster test wird ein eventuell unter die Tapete geklebter HF blockierender Stoff. Aber momentan laufen die ja so.
Achja Empfindlichkeit ist bei 8, Nachlaufzeit bei 2 Minuten. Somit gibt es auch hier noch Stellschrauben.
Dennoch schauen beide Melder wenn sie einmal Präsenz erkannt haben leicht nach hinten ( 20 - 30 cm) was aber auch von Vorteil ist, denn wenn man sich bisschen außerhalb des Zimmers aufhält soll ja nicht gleich alles dunkel werden.
Kurzum, ich habe in unserer Wohnung 5 TP (4 an der Wand einer an der Decke) verbaut und bis jetzt hat keiner gezickt. Ich hoffe wirklich, dass es so bleibt, denn als Wandpräsenzmelder mit einer echte Präsenzerkennung sind die alternativlos.
Außer natürlich dass DIY Projekt ausm dem DIY Bereich macht dem Steinel Konkurrenz.Zuletzt geändert von knxlog; 16.12.2022, 13:24.
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage an die Leute mit etwas mehr Durchblick:- Im Gästezimmer hängt ein TPKNX. Diesen kann man über die Nacht manuell sperren, sodass dieser er nicht versehentlich auslöst, wenn dort doch mal jemand schläft. Soweit so gut!Wenn die Sperre aber am Morgen wieder entfernt wird, so kommt es zu eigenartigen Funktionen: Der Melder schaltet dann trotz ausreichend Helligkeit im Raum das Licht immer wieder ein. Wenn man das Tag/Nacht-Objekt nochmal manuell über den Bus schickt scheint es wieder zu funktionieren. Wie kann ich das abstellen?
- Im Gästezimmer hängt ein TPKNX. Via MDT Glastaster II Smart kann ich die Konstantlichtregelung Ein/Aus schalten. Immer wenn ich die Konstantlichtregelung einschalte wird diese automatisch gesperrt.Wie kann ich das abstellen?
Zuletzt geändert von DrLooping; 09.12.2022, 13:00.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre nicht gut weil es sich bei meinen beiden TP gleich verhält
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, weiß jemand warum er mir das update auf die 2.1.9 nicht in der app anbietet?
Ich habe soeben auf die 1.3 geupdated.
Screenshot_20221208-183029.png Screenshot_20221208-184522.png Screenshot_20221208-182933.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Seit zwei Wochen habe ich mehrere TPM und TP am laufen. Zwei TPM haben gelegentlich eine kleine Macke. Die gemessene Temperatur steigt sprunghaft um mehrere Grad an und sinkt dann relativ schnell wieder auf den "normalen" Wert. Da ich die Temperaturen mitlogge, sieht man das relativ schön (siehe Screenshot). Die roten Pfeile zweigen den Sprung. Bei dem grünen Pfeil kam es tatsächlich zu einem Temperaturabfall durch eine offene Tür.
Die beiden betroffenen hängen auf der gleichen KNX Linie wie mehrere andere TPM und TPs. Alle Räume gehen jeweils sternförmig zum Verteiler. Da aber nur zwei Betroffen sind, gehe ich davon aus, dass es nicht an der Verkabelung liegt.
Ich weiß nicht ob es das Problem in dem Thread schonmal gab, also wenn ja, wäre es nett wenn jemand den Post verlinken könnte.
Temperaturverlauf.png
Einen Kommentar schreiben:
-
willisurf Die Lösung hatte ich ja hier geschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...34#post1815834
Und ja, es gilt die normale Nachlaufzeit.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: