    Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
    Tatsächlich schaltet die Konstantlichtregelung bei ausreichend Tageslicht über das entsprechende KO auch Aus. Allerdings erst wenn ausreichend Helligkeit vorhanden ist (logisch) UND nach Ablauf der entsprechenden Nachlaufzeit (unlogisch? zumindest nirgends beschrieben).
    Das ist dann aber in der Tat kein Ausschaltverhalten wegen ausreichender natürlicher Helligkeit, wenn das Ende der Nachlaufzeit beachtet wird. Das ist dann effektiv nichts anderes als die Berücksichtigung eines Schwellwertes als Einschalthelligkeit ab der nicht mehr eingeschaltet wird.

    Da braucht man auch keine Doku ändern, das ist in der Form einfach ein Fehler in der Applikation. Ausschalten wegen ausreichender Helligkeit ist eben ausschalten auch während erkannter Bewegung/Präsenz. Wenn er das so nicht tut dann gibt es diese Funktion defacto nicht.

    Eine solche Funktion sollte in einer sinnvollen Funktion so funktionieren, dass der Melder bei Helligkeit unter Einschaltschwellwert und erkannter Bewegung/Präsenz einschaltet dann auf konstante Helligkeit sich einregelt. Bei dann zunehmender natürlicher Helligkeit sollte der Melder dann auch ein AUS an die Aktorik senden aber unverändert sein Erfassungsfenster Bewegung/Präsenz aktiv halten. Denn sollte die natürliche Helligkeit wieder abnehmen sollte die KLR auch entsprechend wieder künstliches Licht hinzuregeln unabhängig davon ob nun frisch eine Bewegung/Präsenz erkannt wurde, sondern einfach aus der Tastsache das die Nachlaufzeit Bewegung/Präsenz halt noch nicht beendet ist.
    Die erfordert damit in der internen Logik etwas mehr UND/ODER Kombination Aus Status Bewegung/Präsenz + Nachlaufzeit und gemessener Helligkeit als es derzeit offensichtlich umgesetzt ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DrLooping
    antwortet
    Hallo Gemeinde,

    ich hatte am Freitag einen kurzen Termin mit Steinel Technical Support zum Thema Konstantlichtregelung.
    Sehr angenehm, sehr lösungsorientiert. Fazit "das Ding" geht. Leider ist die Funktion oder mindestens die Beschreibung in der Dokumentation etwas missverständlich.

    Tatsächlich schaltet die Konstantlichtregelung bei ausreichend Tageslicht über das entsprechende KO auch Aus. Allerdings erst wenn ausreichend Helligkeit vorhanden ist (logisch) UND nach Ablauf der entsprechenden Nachlaufzeit (unlogisch? zumindest nirgends beschrieben).

    Steinel Technical Support hat angegeben das zumindest in der Doku entsprechend zu beschreiben. Das Thema Konstantlichtregelung ist für mich also abgeschlossen. Besten Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Von der Steinelseite herunterladen und per Mail ans Handy senden. Dann müsste die App die SW finden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • padylang
    antwortet
    Genau das geht leider nicht da die App keine SW annietet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ok, verstehe. Dann fällt mir im Moment auch nichts mehr ein, außer das SW Update nochmal komplett von Anfang an mit allen Teilen, in der Reihenfolge zu machen. Danach nochmal PA (nicht GA) und Applikation programmieren.
    Zuletzt geändert von willisurf; 27.02.2022, 21:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • padylang
    antwortet
    Ich habe die bestehende Projektdateien geöffnet die Programmiertaste des Sensors gedrückt und programmieren inkl. GA gedrückt. Das lief erfolgreich durch. Nicht parametriert ist aber orange leuchten und nicht orange blinken. Deshalb bin ich ja so ratlos :-/

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Orange bedeutet laut Anleitung, das der Sensor nicht parametriert ist.

    Hast Du wirklich die knxprod in die ETS importiert, diese ins Projekt gezogen, PA und Applikation von der ETS aus programmiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • padylang
    antwortet
    Aktuell blinkt er wie gesagt orange. Programmieren geht alles aber er sendet keine KNX Gruppen bei Bewegung etc.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    und beim ETS Programmieren nach dem Update auch immer inkl. PA schreiben

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Rot leuchten? Hat meiner glaub auch gemacht. Danach einfach Programmier Modus gesetzt und neu programiert. Was ist wenn Du den neuen Melder mal mit der ETS programmierst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • padylang
    antwortet
    Hallo zusammen, nach einem SW Update über die App hat mein TP Melder nur noch rot geleuchtet. Also zu Voltus eingeschickt und nach 8!! Wochen wieder einen Melder bekommen. Melder angesteckt und er blinkt Orange. Diesen Zustand gibt es laut Anleitung gar nicht. Wenn ich die App öffne finde ich den Melder mit dem Namen: MS_TP DFU. Es ist nicht möglich Updates über die App aufzuspielen.
    Hatte jemand schon einmal so ein Problem? DFU ist ja in der Regel eine Art Werksreset.

    Grüße und vorab schon vielen Dank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Also ich habe mal meine Melder auf die aktuelle Version gebracht, welche über die SmartRemote-App angeboten werden. In der neuen Steinel-App steht aber immer noch "Nicht kompatibel" - passt das so oder mach ich was falsch?
    Mein Kollege der sich um die App kümmert, kommt am Montag aus dem Krankenstand wieder und wir schauen uns das Thema mal an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Wenn Du die SW Version im Melder siehst, wird wohl die App noch spinnen.
    Also einfach so lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Ja das läuft - aber eben (noch?) nicht kompatibel mit der neuen App. Das passt dann und ich mache nichts falsch, nehme ich mal an?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich denke mal dies ist die neueste SW Kombi für einen TP
    21F3EDC4-5927-486E-94DF-06DC04D4D9A7.jpg