    antwortet
    Steinel Technical Support
    Ich habe noch einen Fehler gefunden, in der Geräte-Info wird ausgewiesen:
    Busspannung 38,4V (±0.5V)
    obwohl die Busspannung nur knapp 30V ist. Konnte ich auch auf anderen Anlagen nachstellen, liegt irgendwo bei 38V

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Warum muss denn das KO1 hörend überhaupt irgendwas steuern? Im Prinzip erwarte ich von einem hörenden KO, an dem der Status eines Aktors hängt, nur einen Soll/Ist-Abgleich. Mir wäre am liebsten, dass hier gar nichts passiert, es sei denn der Status vom PM passt nicht zum empfangenen Status vom KO1.

    Beispiel:
    - PM-Kanal ist auf EIN, Empfängt plötzlich ein "AUS", dann sollte der PM wieder ein "EIN" senden, solange die Rahmenbedingungen für EIN passen (Präsenz erkannt z.B.)
    - PM-Kanal auf AUS, Empfängt EIN, dann Licht wieder AUS schalten

    Warum in einem Raum mit dem PM etwas von "extern" über den Status des Aktor-Kanals gesteuert werden muss, verstehe ich gerade nicht, aber evtl. denke ich hier zu einfach. Mir würde jedenfalls genügen, wenn der PM weiß, dass der Aktor "EIN" ist obwohl dieser eigentlich "AUS" seien müsste. Alles andere mache ich doch über das KO9, oder nicht? Klärt mich gern mal auf, warum ihr 2 so komplexe Eingänge fürs Schalten haben möchtet

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Steinel Technical Support ,

    ich habe mir nochmal anhand eines Sequenzdiagramms veranschaulicht, wie die Signalabfolge bei den KO9 und KO1 (hörend) sein würde, wenn das so verknüpft wäre, wie ich es bisher angenomen habe, also
    • Taster schaltet KO9 als manueller Eingang (egal, ob dann auch diese GA auch direkt mit dem Aktor verbunden ist oder nicht)
    • KO1 sendend ist mit dem Aktor verbunden
    • Status Aktor geht auf KO1 hörend
    Sendet der Taster jetzt ein AUS, ist die Intention "AUS mit Nachlaufzeit", da der Taster ja mit KO9 verbunden ist. Was aber genau passiert, ist:
    • Taster sendet AUS, KO9 empfängt das (AUS mit Nachlaufzeit)
    • PM sendet aus über KO1, Aktor empfängt aus
    • Aktor sendet Status AUS, PM empfängt AUS auf KO1 hörend
    Wenn in so einem Fall ein AUS auf KO1 die Nachlaufzeit "killen" würde (das Signal auf KO1 kommt ja definitiv später als das auf KO9), wäre das nicht das gewünschte Ergebnis.

    Insofern würde ich gerne die beiden "AUS ohne Nachlaufzeit"-Fälle ergänzen:

    Schalten über hörenden Ausgang (KO1):
    • AUS Signal ohne Präsenz --> Falls das Licht AN ist => Licht AUS und sofort Rückfall in Standardbetrieb (Licht geht bei nächster Bewegung an), sonst im bisherigen Modus bleiben (in der Annahme, dass KO9 schon ausgeschaltet hat, Nachlaufzeit bleibt)
    • AUS Signal mit Präsenz --> Falls das Licht AN ist => Licht AUS und sofort Rückfall in Standardbetrieb (Licht geht sofort wider an), sonst im bisherigen Modus bleiben (in der Annahme, dass KO9 schon ausgeschaltet hat, Nachlaufzeit bleibt)
    Wahrscheinlich kann man grundsätzlich sagen, dass ein empfangenes Telegramm auf KO1 nur Auswirkung haben sollte, wenn es einen anderen Zustand hat als das KO1 selbst (also nur beim Wechsel von "EIN nach AUS" oder von "AUS nach EIN"). Für "EIN nach EIN" bzw. "AUS nach AUS" ist es ja nur die Bestätigung vom Aktor. Das hab ich aber noch nicht weiter durchdacht bzw. analysiert. Ist nur eine Annahme.

    Ich bin auf euer Feedback gespannt und werde auch weiter berichten, wenn mir noch was auffällt. Morgen (Montag) werde ich allerdings kaum online sein können.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Nur als Anmerkung: NOCH sind die Probleme nicht alle behoben... Aber ich hoffe auch, genau so wie ihr.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Nein nein, alles gut. Wir hatten damals schon gesprochen, dass du mit deinen eigentlich zufrieden bist und die Verzögerung kaum merkst. Aber auch, dass es Probleme gibt, welche hier genannt wurden. Daher alles gut

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Ok, aber denke die Probleme hatte ich nicht unerwähnt gelassen , oder ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Du hast ihn mir ja schon auf dem letzten Treffen in Wiesbaden trotz "Fehler" empfohlen aber ich denke auch, dass ich nun zuschlagen werde, wenn die Komponenten bestellt werden müssen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Ich stehe kurz davor den Melder zu kaufen aber die Probleme bisher haben mich abgeschreckt, wenn ich aber deine Vorschläge lese und sehe, dass Steinel Technical Support inzwischen hier gut vertreten ist bzw auch bereit auf unsere Wünsche und Vorschläge einzugehen + endlich Updates für den Melder bringt, werde ich ihn wohl doch kaufen weiter so
    Also ich habe 6 Stück, und nie so massive Probleme gehabt, jedoch habe ich auch immer gehofft das Steinel die Applikation mal verbessert, und hier ist ja jetzt einiges in Bewegung gekommen, bin da sehr zuversichtlich. Ich würde dann auch noch einige Präsensmelder tauschen, TP Erkennung ist perfekt, keine lästigen unnötigen langen Nachlaufzeiten nötig, optisch schick, der TP ist noch kleiner / unauffälliger wie der große Bruder und bringt auch schon allerhand Funktionsumfang mit. Denke den kann man jetzt bedenkenlose weiterempfehlen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Also ich hoffe ja immer noch, dass ein Aus ohne Nachlaufzeit möglich gemacht wird, Waldemar hat ja alles dazu gesagt. Die Rückmeldungen aus den Projekten kann ich ja verstehen, aber selbst das wäre ja auch noch gegeben , und das der Melder nochmal „Ein“ sendet ist ja nicht tragisch.
    Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Rückmeldungen daher rühren weil sie es ja immer so gemacht haben und einfach nicht weiter nachdenken wollen bzw. sich damit zu beschäftigen.

    Danke Waldemar für deine ausführliche Schilderung

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Mit Android gehts echt zügig, alle 3 Updates in 15 Minuten. Mal gut das die das die Kinder eins hatten, bei IOS, beim großen Update hatte ich auch einige Abbrüche und das ist dann noch nerviger.
    Trodzdem warte ich mit den weiteren Updates bis die jetzt vorgeschlagen Änderungen eingepflegt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Einfach die ganze Familie des Kunden zum Grillen einladen und dann alle Handies einsammeln und fürs Update nutzen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Ich biete Anlagen mit 29 Meldern... Aber auch ohne Beschwerden... Darum warte ich mit dem Update so oder so noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Gibt es eigentlich einen Weg, den Melder schneller zu „updaten“? Ich habe einen Kunden mit 3 TP, da bin ich dan 3 Stunden beschäftigt, muss irgendwo kein Mobilgerät in der Nähe der Melder liegen lassen. Geht das per ETS aus der Ferne irgendwie sinnvoll?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Etienne,

    danke für die Blumen! Ich habe natürlich auch ein Eigeninteresse daran...

    Ferner bin ich der Meinung, dass es nichts bringt, immer nur hinterher zu "Meckern". Wenn man schon mal die Chance hat, vorher konstruktiv Kritik zu äußern, dann sollte man das Tun. Ich versuche es eben auch mit Beispielen zu belegen, die mir in meinem Haus und auch bei 2 Bekannten, die ich Berate, bereits untergekommen sind. Ist sicherlich nicht mit einem Kundenstamm von mehreren 100 Kunden zu vergleichen, aber hier geht es ja gerade um die nichttrivialen Fälle, also all die, die über "ich verknüpfe mal den Melder mit dem Aktor über eine GA, dann wird das schon" hinausgehen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Waldemar, vielen Dank, dass du dich hier so einsetzt und die Sachen gut darstellst. Ich stehe kurz davor den Melder zu kaufen aber die Probleme bisher haben mich abgeschreckt, wenn ich aber deine Vorschläge lese und sehe, dass Steinel Technical Support inzwischen hier gut vertreten ist bzw auch bereit auf unsere Wünsche und Vorschläge einzugehen + endlich Updates für den Melder bringt, werde ich ihn wohl doch kaufen weiter so

    Einen Kommentar schreiben: