    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Momentan habe ich eher das Gefühl das sie träger in der Reaktion geworden sind, werd es die Tage aber noch weiter beobachten.
    Die anderen Multisensoren werde ich erst updaten wenn ich wirklich zufrieden bin.
    Guten Morgen,

    könnten wir auch hier Erfahren mit welchen Einstellungen (Szenario) Sie arbeiten?

    Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Heute habe ich auch das Update durchgeführt, ich habe ein kleines PM Testbrett installiert und er braucht 2 Sekunden länger als die Nachbar PMs. Ich denke, das könnte noch besser werden.
    Guten Morgen,

    könnten sie uns eine Beschreibung/Bild des Testbretts inklusive der Einstellungen des True Presence schicken?

    Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punt1x
    antwortet
    Bei mir zeigt sich folgendes Problem:

    Das Licht im Schlafzimmer geht bei entsprechender Helligkeit automatisch an und nach eingestellter Nachlaufzeit bei Nichtpräsenz aus.

    Wenn ich aber nun im Schlafzimmer bleibe und das Licht per Taster ausmache, merkt man, dass er einen kurzen Moment versucht herunterzudimmen, aber dann sofort wieder auf den letzten Dimmwert Rauf springt. Erst durch langes drücken auf den Taster dimmt er runter und schaltet aus.

    Im Gästebad habe ich es ebenfalls so eingestellt, da passt es nun. Auch lässt sich das Licht ohne Probleme abschalten. Vor dem Update die immer wieder beschriebenen Gedenksekunden. Seit dem Update läuft er perfekt, so wie ich es mir vorstelle --> vielen Dank dafür!

    Der einzige Unterschied den ich sehe, im Bad sende ich den Dimmwert, im Schlafzimmer sende ich ein Ein an den Dimmaktor. Werde morgen mal auf Dimmwert umstellen und schauen was er dann macht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Heute habe ich auch das Update durchgeführt, ich habe ein kleines PM Testbrett installiert und er braucht 2 Sekunden länger als die Nachbar PMs. Ich denke, das könnte noch besser werden.

    Das Handbuch hat leider auch kein Datum oder eine Revisionsnummer, da kann man dann wohl davon ausgehen, dass die KOs, die uns besonders interessieren nicht dem aktuellen Stand entsprechen.
    Gruß
    Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 09.08.2020, 16:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Delta6400
    antwortet
    Ich hab jetzt auch bei einem Multisensor das Update installiert.
    Bei mir reagiert er sehr schnell, bevor ich den Raum betreten habe ist das Licht schon an. Wenn ich vor der Türe stehe, ist es jedoch aus, was ja auch gewollt ist.
    Die Entfernung muss ich jedoch auch noch Mal einstellen, habe aber auch einen rechteckigen Raum also wird es da etwas schwer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    So habe jetzt erstmal zwei Multisensoren TP und einen TP aktualisiert.
    mumpf hatte es ja schon geschrieben, die Entfernung muss danach definitiv angepasst werden.
    Momentan habe ich eher das Gefühl das sie träger in der Reaktion geworden sind, werd es die Tage aber noch weiter beobachten.
    Die anderen Multisensoren werde ich erst updaten wenn ich wirklich zufrieden bin.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja das sind die Begründungen, die ich in solchen Fällen (natürlich nur von ganz anderen Firmen/Branchen) auch kenne. Oder auch gerne, „...ja, aber die Systempflege ist so aufwändig“.

    Nein, aber im Ernst. Ich finde es toll, das der Steinel Support jetzt hier mit an Bord ist und das es eine neue Firmware gibt, die so intensiv von allen getestet wird.

    Die Hoffnung ist, das bei den sicher noch notwendigen Bugfixes/Funktionserweiterungen die Veränderung der 10 lux Schwelle „einfach“ mit abfällt.
    Zuletzt geändert von willisurf; 06.08.2020, 22:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Sozusagen für den Programmierer eine Sache zwischen Mittag und Kaffee..
    Aber das Formular für den Antrag das zu ändern muss ausgefüllt und genehmigt werden, dauert wahrscheinlich 3 x so lang.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigen
    Bezüglich der unteren Schaltschwelle bei der Helligkeit (10 lux) schließe ich mich den Vorrednern an: Ist als Minimalwert zu hoch...
    Wenn der Sensor niedrigere Luxwerte erkennt, sollte die Erweiterung des Applikationsbereiches -insbesondere verglichen mit den anderen Änderungen- eine sehr einfach zu implementierende und auch zu testende Funktion sein. Sozusagen für den Programmierer eine Sache zwischen Mittag und Kaffee..

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Mir scheint dem ersten Eindruck nach das Ansprechverhalten auch besser zu sein. Mal abwarten, ob das sporadische schlecht oder nicht ansprechen auch gelöst ist (konnte schonmal tage dauern, bis das aus unerklärlichen Gründen mal aufgetreten ist) und das Thema bei offenem Fenster hatte ich auch gelegentlich.
    Bezüglich der unteren Schaltschwelle bei der Helligkeit (10 lux) schließe ich mich den Vorrednern an: Ist als Minimalwert zu hoch...

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    [/LIST]Einen Fehler hab ich noch
    • Licht an nach dem Programmieren -> es geht nicht immer aus, auch bei nicht-Präsenz, das will ich noch genauer untersuchen
    Gruß, Waldemar
    Dieses Phänomen kann ich auch unterschreiben.
    Ist aber willkürlich und egal ob beim Programmierstart das Licht gebrannt hat oder nicht.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Steinel Technical Support: Danke für die Rückmeldung, ich wollte nur, dass die Lücken bei euch ankommen. Ob sie einen Weg ins Produkt finden, werden wir dann sehen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steinel Technical Support
    antwortet
    mumpf


    Danke für die konstruktiven Hinweise. Bei den aktuellen Updates stand zunächst einmal eine Verbesserung der Erfassungsqualität im Fokus. Die Ressourcen in den letzten Monaten waren der aktuellen Situation geschuldet reduziert, so dass wir bei den Themen Bugfixing und Erweiterung der Applikation unsere gesteckten Ziele noch nicht erreicht haben. Wir bleiben da dran.

    Grüße

    Steinel Technical Support

    Einen Kommentar schreiben:


  • alorenzen
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Steinel Technical Support:[*]10 Lux Minimum für Ansprechverhalten des PM sind viel zu hoch (bei dunklem Boden/dunkler Zimmereinrichtung geht im Winter das Licht schon um 15 Uhr an)
    Den Punkt kann ich nur unterstreichen. Er kann zwar auch als externer DP ausgewertet und dann geschaltet werden, aber das macht es unnötig kompliziert und schlecht nachvollziehbar. Deswegen sollte man sowas auch im Melder selbst vernünftig steuer können. Und er erkennt ja Werte < 10 Lux und kann sie dann senden.
    Gibt also für die Untergrenze keine Grund.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Steinel Technical Support:
    Es gibt ein paar Dinge, die dem Melder auf der Sensorseite fehlen (ich habe nur den normalen TP, nicht den Multisensor):
    • Es gibt einen Abgleich für die Temperatur, aber nicht für Luftfeuchte und nicht für Helligkeit
    • 10 Lux Minimum für Ansprechverhalten des PM sind viel zu hoch (bei dunklem Boden/dunkler Zimmereinrichtung geht im Winter das Licht schon um 15 Uhr an)
    • Man kann Schaltschwellen für Temperatur und Luftfeuchte vergeben (Grenzwert 1, Grenzwert 2), aber nicht für Helligkeit
    • Messwert senden will man bei Änderung oder zyklisch unabhängig voneinander, nicht alternativ.
    • Dass der Sensor nach einem Busreset/Neustart/Programmieren als erstes das Licht anmacht, ist eine echte Schnapsidee... Kurzer Stromausfall und mitten in der Nacht geht das Licht an!
    Einen Fehler hab ich noch
    • Licht an nach dem Programmieren -> es geht nicht immer aus, auch bei nicht-Präsenz, das will ich noch genauer untersuchen
    Gruß, Waldemar