Ankündigung

Einklappen

(KI-) Softwarelösungen

Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschoben.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • max999
    antwortet
    Bitte noch einmal um Hilfe - ich verzweifle an meinem Verständnis - bei mir schaltet das Büro ohne Präsenz sofort immer wieder ein:

    Lux Wert zum Einschalten sollte 65 Lux sein.
    Bei Voller Beleuchtung hat der Raum laut Messung 120 Lux.

    Folgendes ist eingestellt:
    Problem - das Licht wird sofort wieder eingeschaltet, nachdem es ausgeschaltet wurde - ohne Präsenz (kontrolliert mit App)!

    steinel10.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von HansMeiser Beitrag anzeigen
    Ich glaube ich weiß was du meinst, nur um sicherzugehen Nummer 7 in der Tabelle ist das gleiche wie Nummer 7 in der ETS, d.h. die Zuordnung erfolgt über die Nummerierung, korrekt?
    Genau. Btw. danke für den Hinweis der verdrehten Namen in der Produktdatenbank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HansMeiser
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Namen sind Schall und Rauch... Interessant an der Tabelle sind vielmehr die Zuordnungen der Detektion und Empfindlichkeit.
    Ich glaube ich weiß was du meinst, nur um sicherzugehen Nummer 7 in der Tabelle ist das gleiche wie Nummer 7 in der ETS, d.h. die Zuordnung erfolgt über die Nummerierung, korrekt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von HansMeiser Beitrag anzeigen
    Sind hier die Namen maßgeblich oder die Nummerierung?
    Namen sind Schall und Rauch... Interessant an der Tabelle sind vielmehr die Zuordnungen der Detektion und Empfindlichkeit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HansMeiser
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Kein Kegel, eher eine Tonne.
    Stimmt: Zylinder macht mehr Sinn, da die Erkennung ja nicht optisch ist sondern die Grenze wohl eher in der Software eingezogen wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Kein Kegel, eher eine Tonne.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HansMeiser
    antwortet
    Sind hier die Namen maßgeblich oder die Nummerierung?

    7,8 und 9 sind bei mir in der ETS umgekehrt genannt, also:
    - 7 Großes Büro, großer Eingangsbereich
    - 8 Goßes (sic) Büro, ruhiger Arbeitsplatz
    - 9 Kleines Büro, ruhiger Arbeitsplatz
    Wie deckt sich das jetzt mit der Tabelle?


    Und nochmal eine Frage zur Reichweite für mein Verständnis.
    Ich fälle ein Lot vom Montagepunkt auf den Boden und ziehe einen Kreis mit Radius Reichweite. Wäre das der Detektionsbereich? Also die Grundfläche eines gedachten Kegels.

    Grüße

    Hans
    Zuletzt geändert von HansMeiser; 14.11.2019, 19:35.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Am besten du nutzt hierfür die Eingänge am Melder dass es dieser auch mitbekommt dass das Licht schon an ist.
    Hi Jürgen,

    das ist bei dem Steinel nicht nötig, der bekommt die Schaltinformation vom Taster auch über seinen "Lichtausgang 1 schalten" (KO 1) auch mit.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    max999
    mumpf hat dir eine schöne Beschreibung gemacht, befolge diese mal dann wirds wahrscheinlich passen.

    Was mir noch aufgefallen ist: Du schaltest das Licht auch händisch über zwei Taster ein.
    Am besten du nutzt hierfür die Eingänge am Melder dass es dieser auch mitbekommt dass das Licht schon an ist.
    Natürlich eine eigene GA hierfür verwenden.

    Liebe Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Also so wie Du hier auftrittst, Sebastian, ist es wohl besser, wenn Du Dich mit Deinen Fragen an den Support von Steinel wendest!
    Mach ich, hättest du nicht so (mit Verlaub) pikiert geantwortet und die eigentliche Frage ignoriert, wäre mein Auftritt entsprechend angepasst. Wie man in den Wald... - im übrigen versuche ich Ironie deutlich zu kennzeichnen, wie auch in dem Fall. Was ist denn da los gerade?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Also so wie Du hier auftrittst, Sebastian, ist es wohl besser, wenn Du Dich mit Deinen Fragen an den Support von Steinel wendest!

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Ich verstehe nicht, wie man auf eine solche Annahme kommen kann.
    Weil das absolut ungewöhnlich ist, eine Software zu ändern ohne die Versionsnummer anzupassen. Macht aber nichts, dass du das nicht verstehst, musst ja nicht alles wissen

    PS: Die andere Frage darfst du gern auch beantworten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Natürlich ist das Update offiziell, auch wenn weiterhin die Version 1.0 angezeigt wird. Ich verstehe nicht, wie man auf eine solche Annahme kommen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    evolution wird es denn in absehbarer Zeit ein weiteres Update geben, welches die restlichen Probleme beseitigt bzw. auch Funktionen erweitert, oder war es das erstmal und wenn dann kommt das nur für eine neue Hardware-Revision? Das Update scheint ja irgendwie nicht so richtig offiziell zu sein, da nach dem Update weiterhin 1.0 angezeigt wird wie vor dem Update.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    Zitat von max999 Beitrag anzeigen
    Interessant ist das nicht immer beide auf "1" sind (Sitze vor dem PM), z.b. war zuerst 82 auf "1" ist aber aber 81 auf "0".
    das zeigt, dass Du die Applikationsbeschreibung nicht gelesen hast, dort ist das Verhalten beschrieben.

    Zitat von max999 Beitrag anzeigen
    Schaltest du helligkeitsabhängig ab? wenn ja wie hoch ist dein Offset?
    Ja, sobald der eingestellte Wert unterschritten wird (Abend) sollte das Licht eingeschaltet werden - hier die Settings:
    Mit der Frage war nicht das Einschalten, sondern das Ausschalten gemeint. Also nicht der Parameter "Schaltschwelle EIN", der bei Dir bei 300 liegt, sondern der Parameter "Offset Schaltschwelle AUS", der bei Dir 100 ist.

    Mit diesen Einstellungen wäre bei mir das Licht vom Herbst bis Frühling den ganzen Tag an (bei Präsenz) und würde auch unmotiviert immer wieder ausgehen (auch bei Präsenz). Hintergrund: Der Melder misst (bei mir im Raum) auch tagsüber keine höhere Helligkeit als 300 Lux, bei voller Innenbeleuchtung ist der Helligkeitssprung durchaus 120-150 Lux.

    Mach mal folgendes:
    • Lass Dir die vom Melder gemessene Helligkeit ausgeben zu dem Zeitpunkt, an dem Du gerne das Licht eingeschaltet haben würdest
    • Lass Dir ebenso die Helligkeit ausgeben bei voller Innenbeleuchtung
    • Setz die Schaltschwelle EIN auf den zuerst gemessenen Wert
    • Setz den Offset Schaltschwelle AUS auf den "Wert bei voller Beleuchtung" - "Schaltschwelle EIN" + 30. Dann kannst Du relativ sicher sein, dass bei voller Beleuchtung das Licht nicht wieder ausgeht.
    Damit solltes Du erstmal ein Grundverhalten hin bekommen und kannst dann an den Parametern den Feinschliff machen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...