    #16
    Zitat von nixmoon Beitrag anzeigen
    Die Sache mit dem Regler hab ich auch noch nicht gelöst, habe es gestern Abend mit dem internen Regler versucht, aber auf dem Gruppenmonitor kann ich keine Regelaktivitäten erkennen, bin noch am knobeln.
    Ich denke das ist technisch zumindest beim MVA005 nicht möglich, da man in der Nachricht die man an den MVA005 schickt, immer mit angeben muss, ob mit dem internen Regler oder per externer Pos angesteuert werden soll. Ich habe in der ETS keine Möglichkeit gesehen, dass das Weinzerl Gateway das kann.
    Wenn es die Einstellung nicht hat, dann muss das Gateway immer den Wert für externe Pos senden, da man immer alle Werte übertragen werden müssen.
    --> Du brauchst immer noch zusätzlich zum Weinzierl Gateway einen externen RTR.
    --> Mit meinem DIY Enocean Gateway wäre das aber möglich https://www.smart-mf.de/index.php/knx-enocean-gateway/ :-)

    www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki

    Kommentar


      #17
      Hallo zusammen,
      ich habe einen weinzel 636 und oventrop stellantriebe.
      Gibt es irgendwo eine beschreibung wie ich damit über regel logik eine Heizung Steuerung hinbekomme ?

      Danke für hinweise !

      Grüße Balu