Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS Nuki (12979)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #91
    Servus,

    leider kommt bei dem Aufruf: "http://BRIDGEIP:8080/info?token=EUERAPITOKEN"


    immer: HTTP 401 Unauthorized


    Hab dir mal meinen Baustein entsprechend angehängt
    Angehängte Dateien
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Kommentar


      #92
      Hast du die Api an der Bridge aktiviert?

      Und wenn ja schau mal das der Port auch stimmt...

      Bridge in den Kopplungsmodus und dann auf die Bridge selber klicken, da wo du auch den Api Token bekommst...

      IMG_2287.png IMG_2288.png

      Und "EUERAPITOKEN" hast du durch einen ersetzt oder? ;-)
      Zuletzt geändert von derPaul; 16.12.2021, 18:55.

      Kommentar


        #93
        Also der:
        "http://BRIDGEIP:8080/info?token=EUERAPITOKEN"
        funktioniert jetzt und ich bekomme die Informationen von der Bridge
        jedoch kann ich über den HS nichts steuern.

        hast du da noch eine Idee?

        Kommentar


          #94
          Zitat von Luke01 Beitrag anzeigen
          Also der:
          "http://BRIDGEIP:8080/info?token=EUERAPITOKEN"
          funktioniert jetzt und ich bekomme die Informationen von der Bridge
          jedoch kann ich über den HS nichts steuern.

          hast du da noch eine Idee?
          Also die Statusinfos von der Bridge kommen beim HS aber an? Mhhh ... gute Frage, irgendwas in den Exceptions zu sehen ?

          Kommentar


            #95
            Äh, nein ich kann den

            "http://BRIDGEIP:8080/info?token=EUERAPITOKEN"

            halt im Browser abrufen

            wenn ich in der ETA den ST auf/zu Abfrage bekomme ich aber keine Antwort

            Kommentar


              #96
              Nuki ID wird ja auch über "http://BRIDGEIP:8080/info?token=EUERAPITOKEN" übermittelt
              die ist dann schon die richtige….?

              Kommentar


                #97
                Ja genau die nukiId taucht da ja auch schon auf.

                Du hast den Callback Port mit ner GA belegt. Was beinhaltet diese GA? Das macht so keinen Sinn.
                Kannst du die Verknüpfung mal weg nehmen. Ich denke du killst ihm den Callback Handler damit.

                So bekommt der HS nichts mit von der Bridge

                Kommentar


                  #98
                  Hey,

                  du bist so Zusagen der größte. Jetzt läufts, lag wohl an dem callback.

                  Dank für deine Hilfe ☺️

                  Kommentar


                    #99
                    das freut mich

                    Kommentar


                      Hast du bei deinem Smart Lock 3.0 auch einen neuen Door Sensor installiert? Bekommst du einen Status?

                      Kommentar


                        Nein hab ich nicht sorry

                        Kommentar


                          kann jemand kurz erklären, was die unterstrichenen Eingänge/Ausgänge genau machen?

                          nuki baustein.png

                          danke vorab

                          Kommentar


                            nuki baustein.png

                            keine Ahnung wo hier noch der Hund begraben ist, aber ich bekomme den Status nicht ausgewertet, weder als Zahl noch als Text
                            Normalerweise sollte ja bei A1 = 1 (locked) und bei A1 = 3 (unlocked) als RM kommen

                            Kommentar


                              E8 : Wenn du dort ein Telegram drauf schickst wird der Status aktiv abgefragt
                              E9 : Ist der Callback Port der von der Nukibridge genutzt wird um Statusänderungen direkt an den HS zu melden (muss idR nicht verändert werden)
                              E10: 0 abschliessen 1 aufschliessen
                              E11: Ich glaub das war um eine Tür nur aufzusperren aber nicht die Falle zu ziehen

                              A4 : Ist der Türstatus (Door States) aber vorausgewertet
                              A5 : Das selbe nur alle Stati

                              Kommentar


                                Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
                                E8 : Wenn du dort ein Telegram drauf schickst wird der Status aktiv abgefragt
                                E9 : Ist der Callback Port der von der Nukibridge genutzt wird um Statusänderungen direkt an den HS zu melden (muss idR nicht verändert werden)
                                E10: 0 abschliessen 1 aufschliessen
                                E11: Ich glaub das war um eine Tür nur aufzusperren aber nicht die Falle zu ziehen

                                A4 : Ist der Türstatus (Door States) aber vorausgewertet
                                A5 : Das selbe nur alle Stati
                                wenn ich auf dem E8 eine 1 sende, bekomme ich dennoch nicht den aktuellen Status vom Nuki
                                ...siehe auch Gira-Logik-Engine...Stauts ID und auch Status Text bleiben leer bzw. unverändert 0

                                status.png

                                Kommentar

                                Lädt...