Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

LBS Nuki (12979)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    V1.58
    - A6 Batterieladung in %


    Hatte gesehen das ich das schon mal fertig gemacht hatte... daher release ich das mal eben. Hab gerade mal bei mir im debugger (lokal) geschaut

    Was bekommst du wenn du folgende URL (angepasst) aufrufst :

    HTML-Code:
    http://NUKIBRIDGEIP:8080/lockState?nukiId=NUKIID&deviceType=0&token=NUKITOKEN
    NUKIBRDIGEIP = Wert von E1
    NUKIID = Wert von E4
    NUKITOKEN = Wert von E3
    Hallo,
    wo finde ich dein release?

    Kommentar


      Seite 1 - Post 1 … ;-)

      Kommentar


        Echt cool, vielen Dank, funktioniert alles bestens! Spende sollte angekommen sein
        Gruss Daniel

        Kommentar


          Spende is angekommen ... :-) Vielen Dank!

          Kommentar


            ist das bekannt, dass im Zusammenhang mit der Nuki Bridge 3.0 und dem Codetaster der Batteriestatus nicht gesendet wird vom Handsender?
            Bei der Nuki Bridge 2.0 funktioniert dies einwandfrei

            Kommentar


              Nein ... mir war nicht mal klar das die Bridge ne neue Version hat hehe.

              Kommentar


                Kannst du dir dies mal anschauen und wie kann man unterstützen?

                Kommentar


                  Ich hab mir das gerade mal in der Api Doku angeschaut, der Wert ist dort nicht mehr gelistet ... 🤷🏻‍♂️ ...
                  In meiner Bridge kommt das aber noch mit.

                  Ich glaub da kann man nicht viel machen ...

                  Du kannst aber mal folgendes im Browser aufrufen : http://IP-DER-BRIDGE:8080/list?token=DEIN-TOKEN

                  Und dann das Ergebnis posten :-)

                  Kommentar


                    der Status in Prozent wäre hier zu finden

                    state.png
                    der Status vom Codetaster, ob Batterie gut oder nicht ist wird im LBS leider nichts ausgegeben

                    aber selbst bei der alten FW mit der Bridge vom 2.0 ist unter dem Link nichts zu sehen, jedoch kommt hier der Wert im LBS vom Codetaster an.

                    alt.png
                    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 25.06.2022, 19:15.

                    Kommentar


                      Sprichst du jetzt vom batteryChargeState oder vom keypadBatteryCritical ?

                      Kommentar


                        Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
                        Sprichst du jetzt vom batteryChargeState oder vom keypadBatteryCritical ?
                        ...vom "keypadBatteryCritical"....der funktioniert nicht, bzw. wird nicht mehr übertragen

                        Kommentar


                          Mhhhh das wurde noch nie übertragen, diesen Begriff hab ich in meinem Code noch nie benutzt...

                          Kommentar


                            key.png ...siehe post 116

                            https://knx-user-forum.de/forum/öffe...74#post1726674

                            Kommentar


                              ja das kommt von der bridge, aber mein Baustein hat das noch nie ausgewertet

                              Kommentar


                                wäre das ein grosses ding, dies hinzu zu fügen, dann könnte ich mir den iobroker sparen

                                Kommentar

                                Lädt...