    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    hne etwas degen KNX-Controller sagen zu woollen: Wenn ich DALI mit mindestens 2 DALI-Kreisen umsetze ist halt auch das bunte Licht via (der preisgünstigeren) KNXDali-Dimmer ausgeführt, dies wo immer sinnvoll möglich dezentral. Da schaue ich aber wieder darauf, dass das "Hauptlicht" (oder zumindest ein grösserer Teil davon) auf einem anderen DALI-Kreis läuft als das Ambientelicht.
    Ist es nich auch so dass bei den Szenen Dali dafür sorgt dass alle EVG gleichzeitig ihren "Endwert" erreichen?
    Das ganze wäre doch ohnehin "schwieriger" wenn ein Teil der Beleuchtung direkt über KNX Dimmer läuft?

    Bin eigentlich auch dafür zumindest raumweise entweder komplett KNX ODER Dali zu machen aber nicht beides zu mischen.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 20.07.2021, 13:39.

    Kommentar


      #32
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      Ist es nich auch so dass bei den Szenen Dali dafür sorgt dass alle EVG gleichzeitig ihren "Endwert" erreichen?

      Wenn ich mich nicht täusche ist das so.
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #33
        Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
        Power on Level: früher stand in den DALI Definitionen, dass der Power On Level nicht 0 sein konnte

        Das ist Geschichte, zumindest bei den EVG's, welche ich kenne.
        gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

        Kommentar


          #34
          Zitat von concept Beitrag anzeigen
          Wenn ich DALI mit mindestens 2 DALI-Kreisen umsetze ist halt auch das bunte Licht via (der preisgünstigeren) KNX-Dimmer ausgeführt, dies wo immer sinnvoll möglich dezentral
          ich lese hier immer wieder, dass der MDT controller mehr Funktionen hat und gerade HCL besser umgesetzt ist. Ich weiß aber nich, wie groß da der Unterschied wirklich ist und fände ein durchgängiges System auch konsequenter

          Kommentar


            #35
            Die Frage ist aber auch was man davon wirklich nutzt und braucht.

            Kommentar


              #36
              Zitat von concept Beitrag anzeigen
              Das ist Geschichte, zumindest bei den EVG's, welche ich kenne.
              Danke, gut zu wissen,k uch vermute mal, dass du mehr Treiber kennst als ich
              Gruß Florian

              Kommentar


                #37
                Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
                Danke, gut zu wissen,k uch vermute mal, dass du mehr Treiber kennst als ich

                Ich kenne jetzt nicht sooo viele, ich versuche bei den Herstellern zu bleiben, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Das wären vor allem Tridonic, eldoLED und im aktuellen Projekt nehm ich die Osram-EVG, die ich hier getestet habe.
                gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                Kommentar


                  #38
                  Und hier die Antwort von Gira:
                  Guten Morgen Herr Rosenberg,

                  vielen Dank für Ihre eMail Anfrage.


                  Dies ist eine Empfehlung unsererseits (Allpoliges Abschalten) um möglichst alle Gefahren ausschließen zu können,

                  da oft in einer Leitung sowohl die Netzspannung als auch den DALI BUS geführt wird.

                  https://www.elektro.net/praxisproble...teway-einsatz/

                  https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...bschalten-dali


                  Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne wochentags in der
                  Zeit von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr und samstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr zur Verfügung.

                  Mit freundlichen Grüßen
                  XXX.XXX.XXX
                  Technische Hotline / Technischer Support

                  hotline@gira.de
                  Tel +49 2195 602-123
                  Fax +49 2195 602-118

                  Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
                  Industriegebiet Mermbach, Dahlienstraße
                  42477 Radevormwald, Deutschland

                  Intelligente Gebäudetechnik von Gira
                  www.gira.de

                  Gesetzliche Pflichtangaben
                  www.gira.de/impressum
                  Ich will ja nicht sagen dass ich es gesagt habe. Aber selbst Gira verweist u.a. auf das Forum.
                  In dem erwähnten Artikel vom E.P. hat Werner Hörmann lediglich auf die Anfrage reagiert, ob Hilfskontakte zum Freischalten genutzt werden dürfen.

                  Ich bin gerade sprachlos......
                  Elektroinstallation-Rosenberg
                  -Systemintegration-
                  Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                  http://www.knx-haus.com

                  Kommentar


                    #39
                    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                    Aber selbst Gira verweist u.a. auf das Forum.
                    ich find's genial. V.a. haben sie sich ausgerechnet den Thread mit den knappsten Antworten rausgesucht.
                    Danke fürs Nachfragen!

                    Kommentar


                      #40
                      wieder mal schliesst sich der kreis mit dem thema hilfsschalter und wieder ohne eindeutiges ergebnis


                      ich würde empfehlen, dass diese diskussion beispielsweise hier besser aufgehoben ist, da es mir in diesem thread vorrangig darum ging, aufzuzeigen, wie die thematik hilfsschalter elegant und sauber vermieden werden kann.
                      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                        Aber selbst Gira verweist u.a. auf das Forum.
                        Und dabei hatte ich noch gehofft, es würde irgendeine belastbare Antwort dabei rüber kommen...
                        Trotzdem auch von mir ein Danke fürs nachfragen.

                        Wenn das nächste Mal das Thema aufkommt, werde ich den Vorschlag machen, einen Kreis zu manipulieren und während irgendjemand am anderen Kreis arbeitet. Dann sollte ein Gericht ja für Klärung sorgen.



                        Zitat von concept Beitrag anzeigen
                        ich würde empfehlen, dass diese diskussion beispielsweise hier besser aufgehoben ist,
                        Du magst da zwar recht haben, jedoch ist es jetzt auch doof in einem 1 Jahr alten Thread zusammenhanglos auf Giras Antwort einzugehen...
                        Gruß Andreas

                        -----------------------------------------------------------
                        Immer wieder benötigt: KNX-Grundlagen PDF Englisch, PDF Deutsch oder
                        Deutsche Version im KNX-Support.

                        Kommentar


                          #42
                          Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                          Und dabei hatte ich noch gehofft, es würde irgendeine belastbare Antwort dabei rüber
                          Für mich ist es eine Belastbare Aussage.
                          Gira ist die einzige Quelle, die gesagt hatte es gibt diese Installationsvorschrift.
                          Jetzt sagen sie es ist eine Empfehlung von Ihnen mit Verweis auf dieses Forum.
                          Für mich war es eindeutig und der einzige Hinweis das es nicht so wäre nun ausgeräumt.

                          Nur mal so am Rande.
                          Was meinst du wen das Gericht dazu fragt?
                          Ein Sachverständigen. Was meinst du was ich so hauptberuflich mache?
                          Sollte mir diese Anlage unterkommen, wird mein Gutachten so aussehen wie oben geschrieben und das von den anderen Sachverständigen ebenso. Die Systemintegration mach ich nur nebenbei.


                          Und das werde ich unter jeden Thread schreiben, wo jemand das Gegenteil behauptet. Egal ob zu diesem Thema oder jedem anderen was nicht stimmt. Die erste Anlaufstelle bei Google ist nunmal das KNXUF.
                          Zuletzt geändert von larsrosen; 21.07.2021, 19:35.
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                          http://www.knx-haus.com

                          Kommentar


                            #43
                            Wo nehmt ihr die Energie her zum Tippen? Seit ihr am Abend alle nicht richtig ausgelastet

                            Vor Gericht Recht haben und es es zu bekommen ist für mich nicht das gleiche…. Ich weiß auch das Internet und VDE nicht das gleiche ist ….

                            Vergessen wir mal kur VDE / Norm

                            Ich bin mir aber in einem sicher : würde ein Auftraggeber so eine Lösung an 10 verschiedene Unternehmen vergeben- kämen in etwa verschiedenste Lösungen heraus …sehr wahrscheinlich dann auch Lösungen wo dann auch selbst erfahrene dann wieder (kotzen?) könnten weil es einfach so ist?

                            Letzte Woche hab ich eine Installation gesehen bei der ein dreipoliger C16 Automat eingesetzt wurde , erster Kontakt- Phase, zweiter Kontakt DA+, dritter Kontakt DA-…

                            Das war mir neu!

                            Kommentar


                              #44
                              Ich bin jetzt total verwirrt.
                              Ich habe Dali erst jetzt umgerüstet und sichere das Dali GW mit einer eigenen Sicherung ab, an der hängen auch meine 2x 24V Netzteile. Die Lampen selbst sind über ihre jeweiligen Raumsicherungen abgesichert.Achja Raumsicherungen und GW Sicherung hängen an unterschiedlichen FIs.

                              Ist das jetzt total falsch?
                              Zuletzt geändert von knxlog; 21.07.2021, 21:04.

                              Kommentar


                                #45
                                Es ist eigentlich ganz einfach, wenn die 230V des DALI Kreises abgeschaltet werden, soll auch das DALI GW stromlos sein. Wenn beides an der gleichen Sicherung hängt ist das per se erfüllt.
                                Gruß Bernhard