Hatte heute ne Inbetriebnahme einer FBH aus KNX Seite her. Verbaut ein 8fach AHK. Dazu folgende Stellantriebe :
https://www.strawa.com/produkt/2110210001/
Klempner stand auch mal mit nem anderen Produkt da und wusste auch erstmal nich richtig was die machen. Aktor wurde von nem Kollegen geklemmt und warum auch immer hat er Kanal D nicht belegt. Jedenfalls folgendes Phänomen:
Regler gibt Heizbefehl raus, aber zwei Antriebe gehen nicht in Initialisierungsphase. Kanal A und Kanal E. Also Reset Stellantriebe, einen getauscht Messungen am Ausgang natürlich die 230V.
Hab dann viel rumgespielt (230V Überwachung raus, Kanal D aktiviert zum Schluß Kanal E auf D geklemmt, leider ohne nach jedem Schritt danach zu testen) und siehe da, funktioniert.
War kurz vor Feierabend, morgen gehts weiter.
Hab irgenwo im Hinterkopf was mit MDT Probleme Kanal A und E, finds aber nicht mehr. Oder MÜSSEN bei MDT evtl die AHK von A bis X belegt sein?
https://www.strawa.com/produkt/2110210001/
Klempner stand auch mal mit nem anderen Produkt da und wusste auch erstmal nich richtig was die machen. Aktor wurde von nem Kollegen geklemmt und warum auch immer hat er Kanal D nicht belegt. Jedenfalls folgendes Phänomen:
Regler gibt Heizbefehl raus, aber zwei Antriebe gehen nicht in Initialisierungsphase. Kanal A und Kanal E. Also Reset Stellantriebe, einen getauscht Messungen am Ausgang natürlich die 230V.
Hab dann viel rumgespielt (230V Überwachung raus, Kanal D aktiviert zum Schluß Kanal E auf D geklemmt, leider ohne nach jedem Schritt danach zu testen) und siehe da, funktioniert.
War kurz vor Feierabend, morgen gehts weiter.
Hab irgenwo im Hinterkopf was mit MDT Probleme Kanal A und E, finds aber nicht mehr. Oder MÜSSEN bei MDT evtl die AHK von A bis X belegt sein?