Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glas Touch Smart Plus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • FrankAusNRW
    antwortet
    Jetzt bin ich etwas übermüdet, und die beiden GTS Plus machen mich langsam fertig . Die SW und FW hat noch etwas Beta-Stadium .
    Ich weiß, hjk und d0m, ihr bekommt das hin. Der Erwartungsdruck ist hoch und das Gerät komplex.
    Wir wissen alle, ihr könnt das besser, daher haltet uns bitte auf dem laufenden, was die Entwicklung der SW angeht. Das Gerät ist klasse!

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Mit meinem GTS Plus habe ich noch eine Beobachtung gemacht, die mit den Abbrüchen bei der Programmierung zusammenhängen könnte.

    Bei mehrmaligem Programmieren bricht der Prozess ab und der GTS Plus ist nicht mehr zu erreichen. Erst durch Entfernen der Hilfsspannung und anschließendem Neustart des GTS Plus kann bzw. MUSS die Programmierung mit kompletter Adresse und Applikation erfolgen.

    Das tritt bei mir auf, wenn der GTS Plus das Display ausgeschaltet hat (Displayeinstellungen -> Displayabschaltung "aktiv").
    Aktiviert man das Display vor der Programmierung läuft diese bei mir fehlerfrei durch.

    Kann das jemand bei sich nachstellen? Vielleicht auch mit dem GTS (ohne Plus)?

    Nachtrag (02.01.26):
    Das Problem scheint nur aufzutreten, wenn die Displayabschaltung aktiviert ist, bei deaktivierter Displayabschaltung habe ich keine Probleme mit der Programmierung.
    Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 02.01.2026, 17:52.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Kann jemand die folgenden Fehler beim GTS (Plus?) nachstellen?

    1. Rollladensteuerung:
    Bei waagerechter Einstellung ist die Tastenbelegung Auf/Ab - Ab/Auf vertauscht, bei der senkechten Einstellung korrekt.

    2. Beim Funktionstyp "Status" wird die Beschriftung des Kommunikationsobjektes im Tab "Parameter" übernommen, im Tab "Kommunikationsobjekte" fehlt die Beschreibung.

    FW 1.2.1 ist installiert, Applikation V2.2.
    Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 28.12.2025, 16:08.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Noch etwas ist lästig:
    Nach dem Neustart des GTSP sind die Einstellungen für die Ambientebeleuchtung futsch - alles wieder auf weiß eingestellt.
    Wäre schön, wenn die Werte gespeichert, und nach dem Neustart wieder hergestellt würden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Sowohl bei der SW 1.2.0 wie auch bei der 1.2.1 stürzt der GTS Plus bei mir ab. Weiteres Programmieren erst nachdem die Hilfsspannung entfernt, und der Programmierknopf gedrückt wurde - etwas "lästig" so zu arbeiten.

    Beim Dimmer sind bei mir die Seiten heller/dunkler mit dunkler/heller vertauscht. Noch jemand?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Achim29
    antwortet
    Zitat von christian3 Beitrag anzeigen

    1. Wenn ich programmiere während das Display aufgrund er niedrigen Raumhelligkeit ausgeschaltet ist stürzt mein GTS i.d.R ab und kann erst nach Trennen der Spannungsversorgung wieder programmiert werden. kleinklausi Achim29 ist das bei euch auch so?
    Ich kann leider nicht sagen, ob das Display an oder aus war. Darauf habe ich nicht geachtet.
    Was mir jedoch auffällt ist, dass er ab und zu das Display nicht ausschaltet (ich mache das in Abhängigkeit vom Tag/Nacht-Objekt nur nachts nach 2 Minuten). Manchmal schaltet er erst ab, nachdem man einmal bedient hat. (MDT liest ja mit....)

    Zitat von christian3 Beitrag anzeigen

    3. Wenn ich mir in einer Kachel den Wochentag anzeigen will, bekomme ich nur eine Zahl angezeigt.
    Ist bei mir auch so gewesen, fand ich mehr als albern, hab es dann wieder entfernt und bisher nicht mehr probiert. Noch weiß ich welcher Wochentag ist :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von Sebl Beitrag anzeigen
    Leider nicht immer aktuell, die Firmware Version 1.2.1 fehlt darin noch.​
    Den Programmierern bei MDT wurde vermutlich der Weihnachtsurlaub gestrichen um die Firmware für den GTS hinzubekommen, und jetzt haben sie alle Hände voll zu tun und keine Zeit für die Doku. Bei uns in der Firma geht auch gefühlt 11 Monate im Jahr recht wenig weiter und im Dez. muss dann alles auf einmal fertig werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sebl
    antwortet
    Zitat von christian3 Beitrag anzeigen
    1. Wenn ich programmiere während das Display aufgrund er niedrigen Raumhelligkeit ausgeschaltet ist stürzt mein GTS i.d.R ab und kann erst nach Trennen der Spannungsversorgung wieder programmiert werden. kleinklausi Achim29 ist das bei euch auch so?
    Das gleiche Problem habe ich auch, konnte allerdings noch nicht feststellen an was es liegt das er abstürzt. Aber dein genannter Punkt könnte schon in Frage kommen. Wie du sagst hilft bei mir auch nur das komplette trennen der Spannungsversorgung, ist sehr ärgerlich.

    Zitat von christian3 Beitrag anzeigen
    Wo finde ich Eigentlich ein Change log um zu schauen, was in der neuen Firmware behoben / verbessert ist bevor ich das Update mache?
    Das Changelog findest du auf der MDT Seite unter den Downloads für den GTS - Info .txt File. Leider nicht immer aktuell, die Firmware Version 1.2.1 fehlt darin noch.​

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinklausi
    antwortet
    Zitat von kleinklausi Beitrag anzeigen
    [...] Probleme mit dem Temperaturregler im GTS gibt. Diese werden in der nächsten Firmware behoben.
    Die neue Firmware bzw. Applikation hat den Raumtemperaturregler repariert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinklausi
    antwortet
    Guten Morgen,
    Seit dem letzten Update, hatte ich keine Abstürze. Ich habe seither aber auch erst ca. 3x partiell programmiert.
    Vorher konnte ich es nicht klar eingrenzen. Es könnte aber sein, dass das Display des GTS immer aus war.

    Einen Kommentar schreiben:


  • christian3
    antwortet
    Hallo MDT, d0m,

    Ich hab bei meinem GTS Plus Folgende Probleme, und wollte mal Fragen, ob das bekannte Probleme sind, bzw. ob das behoben wird / werden kann.

    1. Wenn ich programmiere während das Display aufgrund er niedrigen Raumhelligkeit ausgeschaltet ist stürzt mein GTS i.d.R ab und kann erst nach Trennen der Spannungsversorgung wieder programmiert werden. kleinklausi Achim29 ist das bei euch auch so?

    2. Wenn ich bei meiner Logikfunktion mit Sendeverzögerung nicht Sekunden, sondern Minuten als Zeitbasis eingetragen habe, funktioniert es bei mir nicht.

    3. Wenn ich mir in einer Kachel den Wochentag anzeigen will, bekomme ich nur eine Zahl angezeigt. Und die Schriftgröße bei Uhrzeit / Datum ist sehr klein.

    4. In einem Fall habe ich nach mehrmaligem Ändern einer Funktion ein Anzeigefehler bekommen. Eine Funktion wurde im GTS nicht richtig dargestellt und bei einer andern war die Kachel ganz leer. Erst nachdem ich in der ETS das Gerät kopiert hatte und mitsamt Gruppenadressen wieder neu eingefügt hatte, wurden die Kacheln plötzlich ohne weitere Änderungen korrekt dargestellt.

    Wo finde ich Eigentlich ein Change log um zu schauen, was in der neuen Firmware behoben / verbessert ist bevor ich das Update mache?

    Gruß, Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bman73
    antwortet
    Hey,
    ich habe das Ding noch mal doof gemacht und auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Jetzt habe ich vollen Zugriff und die Programmierung kann ich auch laden. Das Blinken der LED auf der Rückseite hat auch aufgehört.

    Einen Kommentar schreiben:


  • d0m
    antwortet
    Hallo,

    Dein Taster befindet sich nach dem erfolglosen Update im Bootloader.
    Welche Schnittstelle benutzt du denn? Hast du eine andere die du nutzen kannst?

    Grüße Dominik

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bman73
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    1. Aussagekräftiger Titel! Ergänzungen wie "Programmierproblem" oder "geht nicht" oder "keine Ahnung" helfen weiter, ob ich in den Thread gucken will oder nicht..
    2. Foto der Verpackung mit Geräte Typ posten.
    3. Geräte Info auslesen, evtl. denkt die BCU mal wieder sie wäre von einem anderen Hersteller, wie z.b. FFFF.
    4. Anschluss zeigen, der Taster brauch Hilfsspannung, ist diese angeschlossen und wenn ja, wie und woran?
    Geräteinfo von Gerät 1.1.60

    Allgemein
    Maskenversion 07B0
    Physikalische Adresse 1.1.60
    Gerätehersteller MDT technologies
    Bestellnummer $3047545330365401FF01
    Seriennummer 0083:8A860C63
    Hardware-Typ $008300000328
    Firmware-Version [0] 0.1
    Programmiermodus Aus
    Applikationsprogramm
    Applikationsprogramm MDT technologies 0300 V0.1
    Ladezustand Entladen
    Ausführungszustand Gestoppt
    Applikationsprogramm 2
    Applikationsprogramm 0 0000 V0.0
    Ladezustand Geladen
    Ausführungszustand Gestoppt
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Entladen
    Ladezustand Assoziationstabelle Entladen
    Ladezustand Objekttabelle Entladen
    ​​2025-12-21_13h23_23.png
    2025-12-21_13h16_25.png
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von Bman73; 21.12.2025, 13:24.

    Einen Kommentar schreiben:


  • seaspotter
    antwortet
    An den MDT Support wenden, der wird dir sicher schnell und unkompliziert helfen.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...