    Zitat von campino Beitrag anzeigen
    Also ja, beide GTS machen jetzt das Display nur noch hart Ein/Aus. „Faden“ wie unter 1.2.2/2.2 ist nicht mehr. Die Einstellungen sind unverändert. Sehr schade, hoffentlich wir das mit der nächsten FW wieder gefixed.
    Firmware 1.2.4 ist raus und soll das beheben.
    Chris

    Kommentar


      Sieht gut aus. Mit der 1.2.4 tut er wieder wie er soll :-)

      Kommentar


        Hi,

        habe Schwierigkeiten beim Dimmen, bzw. auch als ausschalten. Hat das auch jemand beobachtet?
        Habe eine BT-GTSP6TX.01S. Neuste Firmware geladen.
        Wenn ich mit der ein Tastenmethode aus/ein und dimmen möchte, funktioniert das nur ab und zu. Ich bekommen beim dimmen oder ausschalten immer ein break. Der Dimmaktor ist ein AKD-424R.02. Am Glastatster II funktioniert die ein Tastenmethode ohne Probleme. Nutze nun die zwei Tasten Methode und da geht dann das Popup auf. Das funktioniert, ohne dass ich die Gruppenadressen umändern muss.
        Das ist aber blöd, well man da zum einschalten zwei Taten drücken muss oder geht das auch anders?
        Da stimmt doch etwas mit der Funktion am GTS nicht oder??🤔

        Gruß
        Klaus
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          Ich weiß es ist Ostern.. Aber muss man wirklich alles kreuzigen?
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            Cooles Testbrett

            Kommentar


              Klaus08 ja das Problem habe ich leider auch.

              Kommentar


                Klaus08​, Same problem here, latest firmware installed.

                //Rolf

                Kommentar


                  Beleuchtfix
                  danke, wollte das schon an den Verteilerfeldern machen. Nun bin ich am Programmieren und wollte die Schalter alle sauber sehen.

                  MDT technologies GmbH
                  liest da jemand mit?

                  Wenn ich gerade dabei bin, habe nun sehr viel mit Tillume 24 Volt Spots realisiert.
                  Sind bis jetzt wirklich zu Empfehlen. Habe jetzt schon 2 mal Bestellt und hat alles super mit dem Versand geklappt.

                  Gruß
                  Klaus
                  Angehängte Dateien

                  Kommentar


                    Hallo Klaus08,
                    bitte ein Testprojekt erstellen mit dem GTS + LED- Controller an support@mdt.de schicken.
                    Dann schaue ich es mir genauer an.

                    Hier findest du eine Anleitung dazu:
                    https://www.mdt.de/fileadmin/user_up...estprojekt.pdf

                    LG aus dem Tech.Support
                    Nils Jansen

                    Kommentar


                      Hallo MDT technologies GmbH,
                      auch die aktuelle Firmware hat ihre Probleme:
                      Am Donnerstag dunkler Bildschirm, keine Bedienung mehr möglich, Spannungsreset hat geholfen
                      Heute alle Schriftfelder der Statusseite schwarze Balken, Spannungsreset und Applikation neu einspielen haben geholfen

                      Wie soll man denn etwas seinen Kunden empfehlen wenn es nicht mal bei einem selbst stabil läuft?

                      Kommentar


                        Hallo intelligente Haustechnik,
                        aktuell kennen wir dieses Verhalten nicht.
                        Bitte in solchen Fällen direkt bei uns im Support melden, damit wir uns ein Bild von dem Verhalten machen können.
                        Es können unterschiedliche Gründe für das genannte Verhalten geben.

                        Kommentar


                          Hallo zusammen,

                          ist es möglich von der Standby-Seite direkt in eine andere Seite zu springen? Bspw. durch ein Klick auf die Ist-Temperatur auf die Seite zur Heizungssteuerung (in meinem Fall 3). Einen Parameter Funktion finde ich für die Standby-Inhalte nicht in der ETS.

                          Beste Grüße

                          Kommentar


                            Hi,

                            unter Standby-Konfiguration kannst du in der ETS die Seite anwählen auf die du durch anklicken des Displays springen wollst.
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              Oder halt gar nicht die Standby-Seite nutzen sondern eine normale Seite hernehmen, und dann entsprechend frei nach deinen Wünschen konfigurieren. Die kann man ja auch als Standardseite "bei Standby" einstellen. So hab ich das auch gemacht (wobei das meiste da eh aktive Funktionen sind bei mir).

                              Den Vorteil, den MDT darin gesehen hat, dafür eine extra Standby-Seite zu implementieren, die dann letztlich weniger kann als alle anderen, konnte bisher wohl noch keiner erklären
                              Chris

                              Kommentar


                                Kennt jemand das Problem, dass für die Zeitschaltuhr anscheinend Dämmerung und Sonnenuntergang synonym sind?

                                Jetzt war Sonnenuntergang 20:24, Dämmerung 21:00 laut Glass Touch Plus (Statuselemente -> Uhrzeit -> Dämmerung, Sonneuntergang). Das passt auch.
                                In der Schaltuhr habe ich dann

                                grafik.png

                                der Effekt ist aber, dass "Ab" exakt zum Sonnenuntergang gesendet wird. Ich habe noch eine zweite Funktion, wo dann tatsächlich Sonnenuntergang drinsteht, und die sendet zu dem gleichen Zeitpunkt. Einstellungen der beiden Funktionen sind sonst exakt identisch.

                                Firmware ist 1.2.4, Applikation 2.3

                                Kommentar