    Geht zum Teil mit dem OpenKNX Gateway auch.
    Einfach bei der Suche angeben, dass bereits vorhandene Adressen gelöscht werden sollen.
    Das führt aber kein Reset der Parameter im EVG aus.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      #32
      Das ist überhaupt eine spannende Frage: Wie parametrisiert ihr EVGs, die nicht mit dem Leuchtmittel kommen und deshalb keine sinnvollen Parameter ab Werk haben?

      Ist das immer abhängig vom Hersteller, oder gibt es Gateways, die hilfreich sein können? Ich habe mir zuletzt Ltech angesehen, die haben extra eine App dafür, generell scheint nichts standardisiert zu sein.

      Kommentar


        #33
        Da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
        - das Gateway kann das EVG einrichten
        - du musst eine Dali-Maus verwenden und das selbst machen
        Das ist sehr abhängig vom Hersteller.

        Das OpenKNX-GW kann die Einstellungen aus den EVGs lesen und schreiben.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          #34
          Ich schiele auch schon mit einem Auge Richtung Dali. Woran erkennt man denn bei kommerziellen Gateways dass man damit das EVG einrichten kann? Wonach muss ich da suche ?

          Kommentar


            #35
            Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen


            Das OpenKNX-GW kann die Einstellungen aus den EVGs lesen und schreiben.
            Huch, welche?
            Ich hätte jetzt erwartet, das das kaum geht, weil

            Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
            Das ist sehr abhängig vom Hersteller.
            aleksanda
            die nicht mit dem Leuchtmittel kommen und deshalb keine sinnvollen Parameter ab Werk haben?
            Was willst du denn einstellen?

            Kommentar


              #36
              Die Einstellungen sind in Dali spezifiziert.
              Wie man diese Einstellen kann hängt vom Hersteller des Gateways ab. also ob das direkt im gw geht oder man die Maus braucht.

              Einstellungen die man eig immer macht sind Min/Max, Farbtemperatur Grenzwerte, FadeTime, FadeRate soweit das Verhalten bei Bus-/Spannungsverlust.
              Und natürlich auch Gruppen und Szenen.
              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

              Kommentar


                #37
                Ah OK. Diese Parameter sind so weit klar und ja auch nicht vom Leuchtmittel abhängig. Diese Parameter können alle Gateways soweit ich das überblicke.