    #91
    Hallo,

    so, die PMs hängen jetzt.
    Aber sie müssen nochmal runter. Habe vergessen, die PA zu setzen.
    @Chris: Welchen Argus (es gibt drei Applikationen) hast du mir geschickt?

    Ich werde aufgrund der Anzahl nicht mehr durch Beobachtung der Lampen im Zimmer auswerten können. Daher plane ich die eibd.log auszuwerten.
    Wenn jemand Lust hat, das in Excel auszuwerten: Freiwillige vor!

    Der Gedanke: Ich gehe mehrmals aus verschiedenen Richtungen in den Raum und bei jedem Gang wird per Excel für jeden PM ausgewertet, wieviel länger der jeweilige PM gebraucht hat, als der erste.
    Was meint ihr?

    Gruß,
    Hendrik

    Kommentar


      #92
      Wenn du mich meinst, ich hab dir einen Auro geschickt.
      Gruß
      Christian

      Kommentar


        #93
        Nee, ChrisM war gemeint. Sorry


        Gesendet von unterwegs

        Kommentar


          #94
          Zitat von henfri Beitrag anzeigen
          @Chris: Welchen Argus (es gibt drei Applikationen) hast du mir geschickt?
          6308, den mittleren.
          TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und als KNX Visu die CometVisu auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!

          Kommentar


            #95
            Danke!

            Kommentar


              #96
              Status:
              Programmiert.
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                #97
                Geil. Einfach geil. :-)
                Thumbs up.

                Gesendet von unterwegs

                Kommentar


                  #98
                  Wenn das mal nicht super aussieht ;-)

                  Noch eine kurze Rückfrage zu dem BEG PD9: Der passt mit dem mitgelieferten Ring in ein normales 68er Loch? Bei mir wirds terminlich langsam eng auf der Baustelle, die Decke soll gestrichen werden und ich muss mich um die entsprechenden Löcher in den HaloX-Dosen kümmern.

                  Nur als Tip am Rande: Aus den HaloX-Dosen kann Wasser rauskommen, wenn man sie aufmacht... wir machen jetzt auch die auf, die eigentlich nur Reserve sind.

                  Kommentar


                    #99
                    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                    Status:
                    Programmiert.
                    Super Sache.
                    Frage, wieso sind die Melder alle so in einer Ecke montiert, z.T auch aufeinander? Beeinträchtigen die sich nicht teilweise auch? Gibt es eine aktuelle Excel Liste. Die Liste die ich gefunden habe enthält nicht alle auf dem Brett montierte Melder.
                    Grüsse aus den Ferien in den USA

                    Kommentar


                      Henfri - kannst Du das Bild aus #96 nochmal modifizieren und kannst den PM-Hersteller/Typ dazuschreiben - danke.

                      Kommentar


                        hier.
                        Angehängte Dateien

                        Kommentar


                          Hi Henfri,

                          wäre vielleicht auch ein Foto von der Seite möglich? Ich meine, so direkt draufschauen tut man(n) ja weniger, die meisten disqualifizieren sich ja eher über ein ausladenes Auge...

                          Bin echt schon auf Deine Ergebnisse gespannt!

                          Danke & Gruss,
                          Hannatz

                          Kommentar


                            Wird gemacht.

                            Hier erste Daten zum Auswerten.
                            Wer hat Lust, in Excel zu basteln?
                            Code:
                            2012-07-15 14:28:48.946,A_GroupValue_Write,1.0.50,1/1/241,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:28:51.845,A_GroupValue_Write,1.0.54,1/1/251,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:28:54.202,A_GroupValue_Write,1.0.14,1/1/249,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:28:56.265,A_GroupValue_Write,1.0.12,1/1/240,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:29:19.946,A_GroupValue_Write,1.0.14,1/1/249,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:29:20.684,A_GroupValue_Write,1.0.50,1/1/241,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:29:25.475,A_GroupValue_Write,1.0.54,1/1/251,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            und




                            Code:
                            2012-07-15 14:29:34.993,A_GroupValue_Write,1.0.50,1/1/241,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:29:38.063,A_GroupValue_Write,1.0.12,1/1/240,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:29:38.770,A_GroupValue_Write,1.0.14,1/1/249,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:29:38.849,A_GroupValue_Write,1.0.54,1/1/251,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            2012-07-15 14:29:41.268,A_GroupValue_Write,1.0.12,1/1/240,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
                            Legende:
                            1/1/240 Esylux 8
                            1/1/241 Eibmarkt
                            1/1/242 Esylux 12
                            1/1/243 PD2
                            1/1/244 PD9
                            1/1/245 PD4
                            1/1/247 Esylux 8
                            1/1/249 Argus
                            1/1/250 Hager
                            1/1/251 Auro

                            Gefragt wäre eine Exceldatei, die solche Blöcke nimmt und die Zeiten/Verzögerungen ggü. dem schnellsten aufsummiert.

                            Es haben nicht alle ausgelöst. Der PD2 hatte noch keine GA. Die anderen muss ich prüfen.

                            Gruß,
                            Hendrik

                            Kommentar


                              Hallo,

                              also der Hager reagiert garnicht.
                              Parametriere ich was falsch?

                              Gruß,
                              Hendrik
                              Angehängte Dateien

                              Kommentar


                                Hallo Hendrik,


                                warum hast du 2x den Esylux8?
                                In der Auswertung kommen die beiden sehr unterschiedlich heraus, sind die unterschiedlich parametriert?

                                Hier das Ergebnis der beiden Versuche:
                                Code:
                                Esylux 8 
                                Argus      00:23,681
                                Eibmarkt   00:24,419
                                Auro       00:29,210
                                 
                                Eibmarkt 
                                Esylux 8   00:03,070
                                Argus      00:03,777
                                Auro       00:03,856
                                Esylux 8   00:06,275
                                Ich nehme mal an das war nur ein Test für den Test, oder? Die Ergebnisse sehen nicht ganz plausibel aus....