Zitat von Klaus Gütter
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS 6.4.x Sammelthread, mir fällt kein Zusatz mehr ein.
Einklappen
X
-
Ja, du könntest langsam mal aufhören alle Bugs der ETS zu sammeln... Die KNXA verdient ja ihr Geld mit Verkauf der Lizenzen, die 6 haste ja nun auch gekauft, evtl solltest du als von deren Software-Abhäniger jedes Mal ne Rechnung stellen wenn du beim Kunden bist und Mißerfolg hast dank ETS?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenKann man was tun oder muss man auf ein Update warten?Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
Kommentar
-
Den Array Fehler haben wir auch... echt schrecklich. Nur bei 32Bit. Bei 64 Bit geht es.... hier muss schnell eine Lösung her... völlig unbrauchbar die ETS. Egal ob Lokal, S1, Remote Access in ETS integriert. etc.
Kommentar
-
Klaus Gütter
Im Anhang der Fehler Array... bei sowas muss die KNX A jetzt echt schnell reagieren...Angehängte Dateien
Kommentar
-
Kleine Randbemerkung - ich habe kein Installationsfile mehr für die v6.3.1.
Nachdem es auf knx.org nicht mehr zum Download erhältlich ist, habe ich per Ticket nachgefragt, ob sie mir dies zur Verfügung stellen können.
Die Antwort wundert mich schon etwas, aber vielleicht gehen damit auch Patches bei der v6.4.0 schneller, wenn man schon weiß, dass die Vorgängerversion unsicher ist....
"
Thank you for your message. Unfortunately, we are unable to provide ETS 6.3.1 due to security reasons. We recommend using ETS 6.4.0, which includes many bug fixes and new features.
If you encounter any issues with ETS 6.4.0, please don't hesitate to reach out. We will be happy to assist you.
"
Kommentar
-
Nette KI...Zitat von matt82 Beitrag anzeigenWe will be happy to assist you.Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX
Kommentar
-
Ja, das werde ich ab jetzt auch so halten.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch habe alles... Man lernt ja dazu
Kommentar
-
Nichts ist sicher und die Entscheidung eine ältere und ggf. fehlerhafte Softwareversion einzusetzen sollte dem zahlenden (!) Kunden obliegen. Ich finde die Antwort unverschämt.Zitat von matt82 Beitrag anzeigenUnfortunately, we are unable to provide ETS 6.3.1 due to security reasons. We recommend using ETS 6.4.0, which includes many bug fixes and new features.
Und „unable“ ist auch noch gelogen, „unwilling“ wäre hier das richtige Wort.
- Likes 1
Kommentar
-
Workaround für alle die diesen Array Fehler in der 32-bit Version haben
1) Im 64-bit Modus bei einem Router das "Secure Tunneling" abschalten und den Router programmieren
2) In den 32-bit Modus (Kom. Mode) wechseln
3) Das jeweilige Produkt das angepasst werden muss programmieren, und zwar mit dem Router wo das Secure Tunneling AUS ist.
4) Wieder in den 64-bit Modus und Secure Tunneling wieder aktivieren.
Das ist zwar etwas zeitaufwendig, aber aktuell der einzige Weg, speziell für all jene die PlugIns benötigen (PowerTool, DALI, ...)
Kommentar
-
Zitat von Axel Beitrag anzeigenvöllig unbrauchbar die ETS
Dass Du sowas mal raushauen würdest, hätte ich nicht vermutet
Ich halte mich aktuell noch immer von der ETS6 fern, was neue Projekte betrifft - mir fehlen dazu Zeit u. Nerven.Zuletzt geändert von GLT; Heute, 09:50.Gruss
GLT
- Likes 2
Kommentar
-
Guten Abend,
das hier ist der neueste Thread zu dem Thema, ich bin auch auf der Suche nach der Sammelbestellung für die ETS Pro-Lizenz und habe hier und da schon gelesen das man sich da über die Startseite was findet, ich aber wohl leider zu blöd dafür... Daher die Frage hier in die Runde ob mir jemand weiterhelfen kann.
Gruß
TommiE
Kommentar


Kommentar