ComfoAir Steuerung über Homeserver-Logikbaustein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Das baut man dann in der Regel im HS nach. Der Automatik-Modus wird ja in der comfosense "verwaltet". Parallel-Betrieb ist aber nicht empfehlenswert, da kommt es immer zu Problemen. RS232 ist nun mal kein Bus-Protokoll, verschiedene Sender und Empfänger stören sich da gegenseitig.
    Gruß Matthias
    EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
    - PN nur für PERSÖNLICHES!

    Kommentar


      ok danke für den Hinweis, dann werde mich mich mal dran machen und das nachbauen.

      Kommentar


        Hallo,

        Ich habe mich einmal an eine Automatik für die KWL getraut.
        Könnte das bitte jemand von euch erfahrenen KNX'lern überprüfen, ob das so funktionieren würde. Ist meine erste "kompliziertere" Logik für den HS.

        ComfoAir Automatik.PNG

        Gruß ChrisChros
        Zuletzt geändert von ChrisChros; 03.10.2016, 18:22.

        Kommentar


          Hallo, Ich versuche grade die Steuerung der ComfoAir mit dem QC zu visualisieren.
          Um die Komforttemp. zu ändern benutze ich die Funktionsvorlage Werteingabe Plus. Als Wertobjekt habe ich die Komforttemp Ausgang des Status-Bausteins verknüpft und als Speicherobjekt den Komforttemp Eingang des Senden-Bausteins.
          Allerdings scheint das falsch zu sein denn wenn ich einen neuen Wert eingebe wird dieser übernommen und nach ein paar Sekunden wieder auf den alten Wert zurückgesetzt.
          Wo habe ich einen Denkfehler bei den verknüpfungen oder gibt es eine andere Funktionsvorlage die besser dafür geeignet ist?

          Gruß ChrisChros

          Kommentar


            Hi,
            wie kann man eigentlich die Fehler umrechnen?

            Aktuell habe ich A:64 E:0 und würde gerne auf Fehlersuche gehen.

            Danke

            Gruß
            Chris
            MfG
            Chris

            Kommentar


              A1 = 0x01 A2 = 0x02
              A3 = 0x04 A4 = 0x08
              A5 = 0x10 A6 = 0x20
              A7 = 0x40 A8 = 0x80
              E1 = 0x01
              E2 = 0x02
              E3 = 0x04

              Meaning of the
              error messages
              Code Description
              A0 NTC sensor Tge is faulty.
              (= Temperature of the outside
              air for base exchanger)
              A1 NTC sensor T1 is faulty.
              (= Temperature of the intake
              air)
              A2 NTC sensor T2 is faulty.
              (= Temperature of the supply
              air)
              A3 NTC sensor T3 is faulty.
              (= Temperature of the extract
              air)
              A4 NTC sensor T4 is faulty.
              (= Temperature of the exhaust
              air)
              A5 Malfunction in the bypass
              motor.
              A6 Malfunction in the motor of the
              frost-free element
              A7 Frost-free element not heating
              sufficiently.
              A8 Frost-free element becomes
              too hot.
              A10 NTC sensor Tch is faulty.
              (= Temperature in the Comfo-
              Hood)
              A11 NTC sensor Tah is faulty.
              (= Temperature of the reheater)
              E1 Extract fan not rotating.
              E2 Supply fan not rotating.
              E3 Temperature sensor Comfo-
              Hood too high.
              E4 The ventilation unit has been
              switched off by external contact
              EA1 Enthalpy sensor measures
              excessively high Relative
              Humidity (RH) values.
              EA2 The ventilation unit is not communicating
              with the enthalpy
              sensor.
              EA15 CC Luxe is not communicating
              with the ventilation unit.
              Gruß Matthias
              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
              - PN nur für PERSÖNLICHES!

              Kommentar


                Besten Dank für die Rückmeldung.

                Habe allerdings das Problem die A:64 zu deuten. Ist das dann ein Fehler A6 + A4?

                Gruß
                Chris
                MfG
                Chris

                Kommentar


                  64 dez = 40 hex. Also A7. Passt zur Jahreszeit
                  Gruß Matthias
                  EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                  - PN nur für PERSÖNLICHES!

                  Kommentar


                    Hallo Matthias,

                    Gibt es eine Hilfe für den Baustein Comfoair Status und Comfoair Stufen?
                    Ich weiß vor allem nicht welche Datentypen bei Status und Stufen eingetragen werden müssen?
                    Alles 14Byte Objekte?

                    Danke,
                    Martin
                    Zuletzt geändert von Knochen; 18.12.2016, 10:51.

                    Kommentar


                      Ich schicke dir mal den aktuellen Stand.
                      Gruß Matthias
                      EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                      - PN nur für PERSÖNLICHES!

                      Kommentar


                        Comfoair Stufen

                        Funktion
                        Der Baustein dient zur flexiblen Vorgabe der Lüftungsstufen. Zusätzlich können Presets abgerufen werden..
                        "Trigger T/Preset P"|"Stufe0-Zu"|"Stufe1-Zu"|"Stufe2-Zu"|"Stufe3-Zu"|"Stufe0-Ab"|"Stufe1-Ab"|"Stufe2-Ab"|"Stufe3-Ab"|"Stufe Sammel P2"|"Preset P11"|"Preset P12"|"Preset P13"|"Preset P14"|"Preset P15"|"Preset P16"|2|"Stufe-Raw"|"Debug"
                        Eingänge
                        Eingang Init Beschreibung
                        Eingang 1 0 Trigger T/Preset P

                        Über diesen Eingang werden die an den Eingängen eingestellten Werte auf den Ausgnag geschickt. Folgende Werte sind möglich:

                        1: Die Werte der Eingänge 2 – 9 werden an die Comfoair übergeben.
                        2: Der zusammengesetzte Werte (Sammelstufen) an Eingang 10 wird ausgegeben.

                        11-16: Die voreingestellten Presets P11 bis P16 werden je nach Wert ausgegeben.
                        (8bit)
                        Eingang 2 15 Stufe0-Zu
                        Wert Zuluft Stufe 0 = A
                        (8bit)
                        Eingang 3 35 Stufe1-Zu
                        Wert Zuluft Stufe 1
                        (8bit)
                        Eingang 4 50 Stufe2-Zu
                        Wert Zuluft Stufe 2
                        (8bit)
                        Eingang 5 70 Stufe3-Zu
                        Wert Zuluft Stufe 3
                        (8bit)
                        Eingang 6 15 Stufe0-Ab
                        Wert Abluft Stufe 0 = A
                        (8bit)
                        Eingang 7 35 Stufe1-Ab
                        Wert Abluft Stufe 1
                        (8bit)
                        Eingang 8 50 Stufe2-Ab
                        Wert Abluft Stufe 2
                        (8bit)
                        Eingang 9 70 Stufe3-Ab
                        Wert Abluft Stufe 3
                        (8bit)
                        Eingang 10 15-35-50-70-15-35-50-70 Stufe Sammel P2
                        Mit diesem Eingang können alle acht Werte gesammelt übergeben werden. Die Werte werden mit einem - getrennt und in der Reihenfolge
                        Zu0-Zu1-Zu2-Zu3-Ab0-Ab1-Ab2-Ab3
                        übergeben. Die Übergabe an den Sendebaustein wird sofort ausgelöst. Alternativ kann der Sammelwert auch über den Wert 2 am Triggereingang E1 (erneut) übergeben werden.
                        (14byte)
                        Eingang 11 15-35-50-70-15-35-50-70 Preset P11
                        An den Preset-Eingängen können fest definierte Presets hinterlegt werden.
                        Der Auslöser entspricht dem Presetwert, Preset P11 wird durch Senden des Wertes 11 auf den Trigger/Preset-Eingang E1 gesendet.
                        (14byte)
                        Eingang 12 15-40-70-90-15-40-70-90 Preset P12
                        Trigger/Preset = 12
                        (14byte)
                        Eingang 13 15-35-50-70-0-0-0-0 Preset P13
                        Trigger/Preset = 13
                        (14byte)
                        Eingang 14 0-0-0-0-15-35-50-70 Preset P14
                        Trigger/Preset = 14
                        (14byte)
                        Eingang 15 15-40-70-90-0-0-0-0 Preset P15
                        Trigger/Preset = 15
                        (14byte)
                        Eingang 16 0-0-0-0-15-40-70-90 Preset P16
                        Trigger/Preset = 16
                        (14byte)
                        WICHTIG:
                        Die Comfoair erlaubt gemäß Anleitung folgende Min/Max-Werte für die einzelnen Stufen (Zu und Ab):

                        Stufe 0 0 oder 15% 97%
                        Stufe 1 16% 98%
                        Stufe 2 17% 99%
                        Stufe 3 18% 100%

                        Ausgänge
                        Ausgang Init Beschreibung
                        Ausgang 1 Stufe-Raw
                        Dieser Ausgang ist mit dem Eingang Stufen-Raw des Sendebausteines 19876 zu verbinden.
                        (14byte)
                        Ausgang 2 Debug
                        (14byte)
                        Sonstiges
                        Neuberechnung beim Start: Nein
                        Baustein ist remanent: nein
                        Interne Bezeichnung: 19879
                        Der Baustein wird im "Experten" in der Kategorie "smh@213“ einsortiert.
                        Gruß Matthias
                        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!

                        Kommentar


                          Hallo,

                          Ich bin grad dabei den Comfoair/Wernig Lüfterbaustein zu konfigurieren.
                          Leider sagt mir der HS bei Überprüfen der Logik, dass ein Text - 32 erwartet wird.
                          Ich hab schon wie verrückt gesucht.
                          Leider sagt mir der Fehlercode nicht exakt wo in der Logik der Fehler besteht.
                          Kann ich mit der Ziffer "32" irgendwas anfangen?

                          Danke,
                          Martin
                          You do not have permission to view this gallery.
                          This gallery has 2 photos.

                          Kommentar


                            When you double-click the error line, does that bring you to this page? There is no entry 'KWL wernig' on this page, all objects start with 'wernig KWL'. My guess is that you have a module with the name shown in the error message on another page.
                            Bram

                            Kommentar


                              Yes, when I doubleclick, it forwards me to the logik-editor.
                              When I remove the whole Comfoair-Status section the error discontinues.

                              Kommentar


                                In that case, one of your outputs connected that module has the wrong data type. It would be a lot of work, but remove all outputs and then add those outputs one by one and check with each change.