ComfoAir Steuerung über Homeserver-Logikbaustein

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #91
    Ja, "Interne K.-Objekte ebenfalls aufzeichnen" ist gesetzt.

    Ich hab das Projekt übertragen und dann mit der Logik aus Post #85 2x ein-/ausgeschaltet und die Sektion der GA 100/1/1 in der Excel Tabelle.
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #92
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Oder einfach mit einer Sequenz:
      Bevor sich hier bei den Basics jemand nicht fragen traut

      Matthias ist hier ein Geschwindikeitsfehler passiert - den Wert Konstant auf 3 muss man auf das iKO Comfoair.StufeVorgabe(0..3) setzen.
      lg Gerry
      hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ! http://www.peaknx.com

      Kommentar


        #93
        Wz s 61 h - wz s 101 h

        Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
        Können wir versuchen :-) Was ist das für eine Heizung?
        Hallo MatthiasS,

        die Heizung ist auf der HP von Firma Alpha Innotec zu finden:

        Technische Informationen zur Sole / Wasser Compact Waermepumpe

        "WZ S 61 H - WZ S 101 H"

        Meine heißt WZ S 41 H /KS - ist leider erst ein mal in Deutschland verbaut worden (bei mir) - und daher nicht auf der HP zu finden... Es ist aber äußerlich und von der Steuerung die selbe wie die "großen Brüder" mit 6-10 kW Ausgangsleistung - halt eine mit 4 kW Ausgangsleistung. Einziger Unterschied ist, daß sie nur 1 kW Anschlußleistung an 230V Wechselspannung hat - die anderen haben einen 1,5 kW-2,5 kW-Drehstrommotor.


        Die Pumpe kann mit BAC-Net (eine kostenpflichtige Freischaltung in der Steuerung der Heizung ist notwendig) gesteuert und ausgelesen werden. Für jeden User, der die Pumpe hat, wäre die Steuerung Gold Wert - insbesondere Passivhäuser mit großem solarem Zugewinn können nur so energieefizient gesteuert werden. Die Standard-Steuerung kann nur nach Außentemperatur steuern - das ist extrem zu wenig Datenbasis für eine Passivhaussteuerung.


        Ad 2:

        Meinen Logikschnipsel, der die Lüftung auf Impulslüften hochschaltet und dann wieder auf die vorher eingestellte Stufe zurückschaltet, habe ich aus Versehen heut morgen in der Eile im Thread:

        https://knx-user-forum.de/code-schni...-rs232-40.html Post #392

        druntergehängt.

        Kannst Du diesen Post hier umhängen???

        Liebe Grüße

        Björn
        Angehängte Dateien

        Kommentar


          #94
          An das BACnet/IP via HS/FS nativ ranzukommen sehe ich mit Bordmitteln keine Chance.

          Ich habe keine Ahnung was die für die Freischaltung in der Steuerung wollen, aber um das dann auf KNX umzusetzen würde ich mal von plusminus 1200 Euro für Hardware ausgehen plus ein paar Stunden Arbeitszeit um die Datenpunkte zu mappen.

          Kommentar


            #95
            Gibt es schon Neuigkeiten zu den folgenden Bereichen?

            1.
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen

            Was die Texte betrifft, das könnte ein Bug im QC sein. Da gab/gibt es ein problem mit Leer- bzw. Sonderzeichen. Kläre ich ab. Welche QC/App-Version hast du?
            2. Kamin-Modus bei der 350er CA

            Gruß
            Manni

            Kommentar


              #96
              Fehler bei der Steuerung möglich

              Hallo,

              ich nutze nun den Baustein von MatthiasS, mit dem ich über den Moxa5110 die ComfoAir350 ansteuere.

              Alle Stunde wird die Lüftung für wenige Sekunden auf "3" gestellt und dann wieder zurück, damit das Kondenswasser zum Ablaufen gebracht wird.

              An der Schaltmöglichkeit "Kaminmodus" habe ich mich im HS überhaupt nicht vergriffen - dennoch lief nach einer Woche Urlaub die ComfoAir 350 im Kaminmodus.

              D.h. es müssen während der Abwesenheit ein paar Bits&Bytes sich verdreht haben...

              Tipp aus eigener Erfahrung also:

              Die gewünschten Einstellungen, die man sonst auch nie verändern/nutzen wollte, immer zyklisch mit dem Soll-Wert (und sei es der "Normal"-Wert) schreiben durch den HS....

              Vielleicht wird mal der eine oder andere Wert durch eine Bit-Vertauschung im RS-232-Protokoll verstellt, dann wird er durch die nächste Soll-Wert-Rückschreibung wieder auf den Ursprungswert zurückgestellt....


              Liebe Grüße

              Björn

              Kommentar


                #97
                Zitat von Hausbauer Beitrag anzeigen
                D.h. es müssen während der Abwesenheit ein paar Bits&Bytes sich verdreht haben...
                Hallo Björn,

                das halte ich für wenig wahrscheinlich. Das Zehnder-Protokoll (und das ist auch das eklige daran) arbeitet mit einer Checksumme. Um in den Kaminmodus zu gelangen, müsste demzufolge das Daten-Telegramm, welches die acht Ventilator-Werte vorgibt, sich zufällig so ändern, dass Byte 6,7,8,12 Null wird und gleichzeitig Byte 15 von Hex D9 auf 2F springt. Ist nur ein Bit falsch, verwirft die Comfoair das Telegramm.

                Kurzum, wenn die Anlage im Kaminmodus war, dann ist sie so umgestellt worden durch den Sendebaustein (warum auch immer) oder durch das Display (was hoffentlich nicht aktiv ist).

                Wenn ich aus Shanghai zurück bin Mitte März, werde ich dem Baustein mal einen Syslog-Ausgang spendieren.
                Gruß Matthias
                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                Kommentar


                  #98
                  Knotige Bits...

                  Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                  Hallo Björn,
                  das halte ich für wenig wahrscheinlich.
                  Fein - das ist ja gut...

                  Vielleicht hat die NSA meinen HS geackt? Scherz beiseite - ist ja aber jeder 3. Gedanke, wenn was nicht so läuft, wie man sich es logisch erklären könnte - es wird irgendein unerklärlicher Knoten sein...

                  Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                  Das Zehnder-Protokoll (und das ist auch das eklige daran) arbeitet mit einer Checksumme. Um in den Kaminmodus zu gelangen, müsste demzufolge das Daten-Telegramm, welches die acht Ventilator-Werte vorgibt, sich zufällig so ändern, dass Byte 6,7,8,12 Null wird und gleichzeitig Byte 15 von Hex D9 auf 2F springt. Ist nur ein Bit falsch, verwirft die Comfoair das Telegramm.
                  Kann man dann auch bald stufenlos von 0-100% die Lüftung vorgeben? Du hast das ja schon super ausgeklügelt!


                  Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                  Kurzum, wenn die Anlage im Kaminmodus war, dann ist sie so umgestellt worden durch den Sendebaustein (warum auch immer)
                  Genau das ist es - warum auch immer. Denn das iKO habe ich überhaupt nie angefaßt. Es existierte nur im Sende-Baustein, aber wurde nirgendwo belegt im HS. Jetzt habe ich es auf zyklisch senden mit 0 - seit der Erfahrung...

                  Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                  oder durch das Display (was hoffentlich nicht aktiv ist).
                  Die Haustür ging so schwer auf und so leicht wieder zu - da habe ich mal das Display reaktiviert (ist natürlich immer aus - wozu brauche ich es auch...) - und konnte nicht mal mit dem Display mehr den Kaminmodus deaktivieren!

                  Kein künstlicher Strom-Ausfall an der Lüftung, keine "Luft rein"-Taste am Display - nix. Sobald man mit dem Display Luft rein bringen wollte, ging die Anlage ganz aus - nur bei der Funktion "Luft raus" lief der Ventilator - d.h. es war eine Sperre drin, als würde der Kamin arbeiten und durch irgendeinen Eingang außerhalb des Displays diesen Kaminmodus erzwingen.


                  Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                  Wenn ich aus Shanghai zurück bin Mitte März, werde ich dem Baustein mal einen Syslog-Ausgang spendieren.
                  Am besten mit einer Dokumentation, wie man das Syslog speichert und zur Verfügung hat. Die Screenshots bzw. die Gebrauchsanweisung als PDF waren ja super.

                  Liebe Grüße nach Shanghai - und ganz viel Spaß und Erholung dort!!!

                  Björn

                  Kommentar


                    #99
                    Besteht evtl. auch die Möglichkeit über den Baustein die Zuluft auszuschalten?
                    An der CCEase kann man das ja.
                    Grund dafür: hier in meiner Nachbarschaft sind öfters mal kleinere Feuer oder auch Grillfeuer die mächtig qualmen und auch ein paar Landwirte die ab und zu Jauche/Gülle rausfahren. Dann möchte ich gerne für eine bestimmte Zeit die Zuluft deaktivieren.

                    So, auch nach dem Update der Gira Homeserver App (jetzt Version 4.1.1 (31)) auf Android funktioniert die Textanzeige noch nicht so richtig. Es wird immer noch TEXT0 angezeigt. :-(


                    Hier mal ein Screenshot:
                    Angehängte Dateien

                    Kommentar


                      Wg Zuluft ausschalten: Da kannst du zur Zeit höchstens Folgendes anwenden: Stufe 0 an der Ease so programmieren, dass er 0% Zuluft und xx% Abluft macht. Damit sollte es erstmal klappen.

                      Ari

                      Kommentar


                        So, bin aus dem Urlaub zurück. Bis zur nächsten Dienstreise kann ich ein wenig am Baustein arbeiten.

                        Ich habe hier für einen Anwender schon ein spezielles Set an Einstellungen hereingenommen. Es wäre natürlich denkbar, hier eine zusätzliche Variante zu integrieren, die die Zuluft in den einzelnen Stufen auf Minimum setzt.
                        Gruß Matthias
                        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                        - PN nur für PERSÖNLICHES!

                        Kommentar


                          Ich habe dank 12-Stunden Flug das Thema nochmal überdacht. ich werde jetzt einen Ergänzungsbaustein zur Stufeneinstellung nachschieben. Der hat im Prinzip 4 Eingänge für die 4 Stufen, die sich somit vom Anwender völlig frei einstellen lassen im Rahmen der zulässigen Werte. Hinzu kommen noch zwei Eingänge "Zuluft 1/0" und "Abluft 1/0". Der Kaminmodus im Senden-Baustein wird dann entfallen.

                          Meinungen?
                          Gruß Matthias
                          EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                          - PN nur für PERSÖNLICHES!

                          Kommentar


                            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                            Meinungen?
                            👍

                            Lassen sich damit die Prozente der Luftmengen im laufenden Betrieb ändern?

                            Ari

                            Kommentar


                              Natürlich. Aber das geht ja jetzt auch schon, wenn man zwischen hL und nL umschaltet.
                              Gruß Matthias
                              EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                              - PN nur für PERSÖNLICHES!

                              Kommentar


                                Zur Vorbereitung habe ich mal einen einfachen Debug-Baustein gebaut, der die Kommunikation zwischen HS und Comfoair lesbarer macht. Wen es interessiert:

                                Wenn man dem iKO Raw einen virtuelle GA gibt und im Eibmon das Aufzeichnen von iKO aktiviert, kann man im Eibmon mitlesen.
                                Angehängte Dateien
                                Gruß Matthias
                                EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
                                - PN nur für PERSÖNLICHES!

                                Kommentar