    Zitat von frogstar Beitrag anzeigen
    Wenn ich das hier richtig verfolgt habe ist der Nachteil durch die längeren Leitungen zwar nachweisbar, aber es heisst nicht dass deswegen gleiche alle Reed sterben.
    Hoi

    Das sehe ich auch so und hab' mir damals einen MDT BE-16000.01 Binäreingang 16-fach, 8TE, Eingänge potentialfrei gekauft.

    Das macht einen Kanalpreis von ca. 16.50 €
    Grüsse Bodo
    Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
    EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

    Kommentar


      Zitat von frogstar Beitrag anzeigen
      @Bodo: Mja, das hab ich jetzt auch gelernt - aber nun sind die Leitungen schon alle drin. Ich dachte ja dass genau das einer der grossen Vorteile ist - dass ich eben nicht jede Menge verteilte Platinen und Verteilerdosen habe, sondern alles schön zentral in einem Raum. Zumal ich bei den Fenstern keine Dosen haben möchte - das würde doch ziemlich die Optik kaputt machen.
      Aber dann würd ich doch einfach eine Reihe REG Binäreingänge kaufen...

      Gruß,
      Hendrik

      Kommentar


        Genau wie bereits gesagt.
        Schon wieder Erster
        Grüsse Bodo
        Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
        EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

        Kommentar


          Da hat ihr natürlich recht - irgendwie war ich halt in der leisen Hoffnung gefangen dass das hier am Ende eine günstigere Alternative wäre.



          Den Endpreis warte ich noch ab - wenn das dann nicht günstiger als z.B. das erwähnte REG-Gerät ist, dann würde es eher ein REG-Gerät werden denke ich.

          Kommentar


            Aber die 1wire Geräte hier sind ja nich für den Schaltschrank gedacht...

            Gruß,
            Hendrik

            Kommentar


              Ziemlich am Anfang dieses Threads wurde eine Variante für den Einbau im Schranks thematisiert. Später hat man sich glaube ich darauf geeinigt dass man die Platinen ja auch da auf die eine oder andere weise montieren könnte.

              Wie gesagt - ich habs nicht so wahnsinnig eilig damit - ich warte jetzt mal ab was da bei wiregate kommt - wenns nicht passt dann müssen eben doch Binäreingänge her.

              Ich hab halt Reed-Kontakte in allen Fenstern (2x) und Türen. Das macht zusammen sowas um die 70 Binäreingänge - da machen 2-3 € / Eingang schon was aus

              Dazu kommen dann noch diverse andere Eingänge für diese und das...

              Kommentar


                ...plus ein Satz neuer Reeds nach kurzer Zeit...

                LG Andreas

                Kommentar


                  Zitat von frogstar Beitrag anzeigen
                  Wenn ich das hier richtig verfolgt habe ist der Nachteil durch die längeren Leitungen zwar nachweisbar, aber es heisst nicht dass deswegen gleiche alle Reed sterben.
                  Es gibt hier einige Threads über "sterbende" Reeds binnen weniger Jahre. Bei Makki sind auch schon drei kaputt - ebenfalls in drei Jahren. Verlass Dich drauf, die Energiemengen die in den Leitungen gespeichert sind, sind für diese filigranen Kontakte leider schon beträchtlich und führen zu Materialwanderung. Immer. Wenn Du einen Widerstand von einigen hundert Ohm direkt am Reed in Serie anlötest, dann reduziert dies den Effekt erheblich. Gepulste Abfragebausteine reduzieren dies ebenfalls, weil es schlicht SELTENER passiert, dass eine geladene Leitung und schließen des Reed zusammen fällt. Gegen die Selbstinduktionsspannung beim Öffnen hilft der Widerstand nur bedingt, bzw. wird dadurch gebraten.

                  Aber ihr müsst das nicht glauben.


                  Zitat von frogstar Beitrag anzeigen
                  Als Hersteller muss man aber natürlich darauf hinweisen dass das nicht die optionale Installations-Variante ist.
                  Richtig. Dies ist aber kein Problem des 1-Wire IO sondern tritt physikalisch grundsätzlich auf bei statischer Abfragespannung. Bei 5 V und 100 uA allerdings signifikant geringer als bei höheren Spannungen / Strömen.

                  Mein Rat ist daher, kurze Leitungen sofern möglich.

                  Dezentral ist eigentlich das hinter Bus-Systemen liegende Konzept. Es sollen eben nicht die Leitungen sämtlicher Sensorik / Aktorik quer durchs Haus zur Verteilung gezogen werden, da hätte man auch eine SPS nehmen können.

                  glg

                  Stefan

                  Kommentar


                    Moin,

                    lassen wir doch mal als allgemeingültig stehen, wenn wir das Optimum suchen:

                    1) Wegen Zerstörungspotential der Reed-Kontakte muß die Entfernung Fensterkontakt > KNX-Binäreingang oder 1-Wire-I/O so kurz wie möglich sein, max. 1 – 2 Meter, bei 5 Volt Abfragespannung. Da scheidet KNX also schon mal aus. Auch Vergleiche mit dem „Kanalpreis“ sind somit obsolet.

                    2) Bleibt nur 1-Wire, weil auch alle anderen angebotenen Systeme höhere Spannungen verwenden.

                    3) Zum Abfragen der Öffnungs- und Verschlussüberwachung eines Fensters sollte das I/O-Modul auch nur das können, keine Extras, die hier nicht gebraucht werden. Dafür wäre dieses I/O-Modul preiswerter als etwa ein 6-fach-I/O mit weiteren Extras.

                    Es hätte damit ein Alleinstellungsmerkmal, das andere Interessenten wegen der Robustheit, Einfachheit und des günstigen Gesamt-Systempreises (Temp.Sensoren, Wiregate) zu neuen Kunden machen könnte („neue Käuferschicht“, „Sicherheitslösung für Fenster“).

                    Den 6-fach-I/O braucht man dennoch, wegen der Extras. Allerdings nicht mehr in der Menge.

                    LG Andreas

                    Kommentar


                      Zitat von hobel Beitrag anzeigen
                      bei 5 Volt Abfragespannung. Da scheidet KNX also schon mal aus. Auch Vergleiche mit dem „Kanalpreis“ sind somit obsolet.
                      Hoi Andreas

                      Das ist Quatsch, bitte entschuldige.
                      1. Wer hat denn gesagt, dass ein Binäreingang mit der vollen KNX Spannung auf die Kontakte geht? Mein MDT hat aus bekannten Gründen zur Schonung der Reeds eine geringe gepulste Abfragespannung. Ganz blöd' sind die auch nicht.
                      2. Kann man auch Binäreingänge Fensternah plazieren.
                      Grüsse Bodo
                      Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach;
                      EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Timberwolf-Fan mit 30x 1-Wire Sensoren;

                      Kommentar


                        Guten Morgen Andreas,

                        Dein Einsatz ist für unsere Produkte oder deren Eintwicklung ist ja nett, aber sooo ganz einfach ist es nicht. Bodo hat da Recht.

                        Zitat von hobel Beitrag anzeigen
                        1) Wegen Zerstörungspotential der Reed-Kontakte muß die Entfernung Fensterkontakt > KNX-Binäreingang oder 1-Wire-I/O so kurz wie möglich sein, max. 1 – 2 Meter, bei 5 Volt Abfragespannung. Da scheidet KNX also schon mal aus. Auch Vergleiche mit dem „Kanalpreis“ sind somit obsolet.
                        Diese Entfernung von wenigen Metern ist das Optimum, richtig. Hat sich aus der vom Hersteller Meder angegebenen max. kapazitiven Kontaktbelastung und einer Spannung von 5 V so errechnet. Bei unseren 1-Wire IO sind es so um die 3.8 V.


                        Zitat von hobel Beitrag anzeigen
                        2) Bleibt nur 1-Wire, weil auch alle anderen angebotenen Systeme höhere Spannungen verwenden.
                        Ich habe keine Übersicht über alle KNX Binäreingänge, es ist keinesfalls gesagt, dass es nicht welche gibt, die nicht auch mit 5 V arbeiten - oder mit gepulster Wechselspannung durch welche die Leitung gleich wieder entladen wird. Zumindest diejenigen von MDT sind für FK mit Reeds gemäß Bodo richtig ausgelegt.

                        Allerdings ist es durchaus richtig, dass bisher, so scheint es mir zumindest Rückblickend auf die letzten beiden Jahre, im Forum auf diese phy. Zusammenhänge wenig bis nicht geachtet wurde. Das hat sich bei denjenigen die diesen Thread kennen, sicher geändert. Aber die Lösung muss nun nicht zwangsläufig nur unsere 1-Wire IO sein (auch wenn ich mir das wünschen würde).


                        Zitat von hobel Beitrag anzeigen
                        3) Zum Abfragen der Öffnungs- und Verschlussüberwachung eines Fensters sollte das I/O-Modul auch nur das können, keine Extras, die hier nicht gebraucht werden. Dafür wäre dieses I/O-Modul preiswerter als etwa ein 6-fach-I/O mit weiteren Extras.
                        Das muss ich bei Gelegenheit noch errechnen. Die Bauteilkosten sind nicht das Preisbestimmende bei kleinen Designs.


                        Zitat von hobel Beitrag anzeigen
                        Es hätte damit ein Alleinstellungsmerkmal, das andere Interessenten wegen der Robustheit, Einfachheit und des günstigen Gesamt-Systempreises (Temp.Sensoren, Wiregate) zu neuen Kunden machen könnte („neue Käuferschicht“, „Sicherheitslösung für Fenster“).
                        Dieser Thread ist nach dem für die Multisensoren derjenige mit den meisten Zugriffszahlen. Damit ist sicher ein gewisses Interesse nicht von der Hand zu weisen. Der mehrmonatige Betatest für die Multi-IO 6-fach verläuft sehr zufriedenstellend bis jetzt.

                        Ich habe verstanden, dass es eine Menge Wünsche gibt bei 1-Wire IO. An oberster Stelle steht aber der Preis offensichtlich.

                        Ich habe folgende Wünsche in etwa herausgehört:
                        • Dual IO only
                        • Quad IO only
                        • Hexa IO Full Blown (so wie bisher designed)
                        • Okta bis Sedec IO im REG-Gehäuse


                        lg

                        Stefan

                        Kommentar


                          Hmmm... grübel ... Wie bekommt man denn das
                          | Dual Reedkontakt Modul für 1-Wire Bus | E-Service-Online Shop
                          realistisch hin? Dann kann ich ja höchstens mein Fenster im HWR (da auf REG) überwachen (bei max. 5m Kabellänge) ... tze!

                          Kommentar


                            Wir haben den intensiven Wunsch nach einem DUAL-IO-Only wirklich verstanden - in kleiner Bauweise, also vielleicht so um die 4 cm² (Schätzung).

                            Bitte noch ein wenig Zeit zum Nachdenken lassen.

                            lg

                            Stefan

                            Kommentar


                              @StefanW: Bitte nicht falsch verstehen! Das war kein "anschubsen" ... fand das Teil nur echt krass, da auf REG und 5m Begrenzung. Was denken die denn? Dass ich in jedem Raum nen Schaltschrank habe? Also so freaky bin ich dann doch nicht .... mal abgesehen vom potentiellen WAF ;-)

                              Kommentar


                                Zitat von MITPHOCOM Beitrag anzeigen
                                .. fand das Teil nur echt krass, da auf REG und 5m Begrenzung. Was denken die denn?
                                Nun, da kann nur der Mitbewerber für sich sprechen. Dieser baut halt gerne alles in REG, hat ja auch was, für die "Zentralisten". Wir sehen dezentrale Aktorik / Sensorik in kleinster Bauweise - soweit das sinnvoll und technisch möglich ist - als zielführender an.

                                Stefan