Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Glastaster 2 smart

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • hjk
    antwortet
    Beim stufenlosen Dimmen musst du eben nicht einfach einen neuen Wert senden, wie bei einem Colorpicker, sondern auch alle Zwischenwerte bis du die Taste loslässt.
    Um den Farbkreis komplett dimmen zu können benötigt du eine 4-stellige Anzahl von Telegrammen. Der Farbkreis hat eine Kombination der verschiedenen Farben mal 256 Stufen. Bei DMX mag das gehen. Mir ist aber kein DMX Gerät mit HSV bekannt. Bei KNX und Dali geht das nicht, zumindest nicht stufenlos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Dass es ein "nicht optimaler" Weg ist ist mir klar. Aber nicht optimal ist in meinen Augen immer noch besser als "geht nicht".
    Verstehe das Problem tatsächlich nicht weil es bei DMX ja auch geht und dort hat man ebenfalls nur 256 Stufen pro Kanal meine ich.
    Wieso geht es mit DMX mit 256 Stufen, bei KNX mit 256 Stufen jetzt aber nicht?
    Klar ist DMX schneller, doch die höhere Buslast kann alleine auch nicht der Grund sein
    Ich mein mal angenommen ich will eine Farbe um 10% herunterdimmen. So muss ich 0,9*Aktueller_Wert rechnen für jeden Kanal, oder nicht?

    Zuletzt geändert von ewfwd; 19.11.2016, 17:25.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Denkst du nicht dass es klever wäre dies im Handbuch zu erwähnen? Ansonsten frage ich dich wieso ist bei Tuneable White von "kompatiblen Controllern" die Rede, bei RGBW aber nicht. Das "Problem" ist genau dasselbe.
    Die Formulierung im Handbuch lese ich so dass HSV keinen "bestimmten" Controller erfordert weil dort nur steht RGBW Controller.
    Das können wir natürlich im Handbuch etwas verbessern.

    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Besser eine nicht so optimale Möglichkeit als gar keine findest du nicht? Bleibt doch dann dem Systemintegrator überlassen ob er 3 Werte sendet über den Bus oder nicht. Bei vielen Installationen wird zumindest die Tatsache kein Problem darstellen.
    Ich bin mir nicht sicher, ob du das eigenliche Problem verstanden hast. Die eingebaute Lösung mit HSV ist ja gerade optimal.
    Drei Werte zu senden ist natürlich kein Problem, das ist ja für RGB Werte im Taster genau so vorgesehen.
    Bei HSV wird der Komfort dadurch erreicht, dass du die Farbe stufenlos dimmen kannst. Genau das geht mit RGB schlichtweg nicht. Du bekommst die Anzahl der Telegramme für eine stufenlose Dimmung nicht über den Bus. Das ginge dann nur mit Stufen, also Schrittweiten und Telegrammbegrenzung.
    Das wäre mit der Farbe so, als würdest du die Helligkeit nicht stufenlos dimmen sondern nur in Stufen dimmen können.
    Und genau das wäre eine nicht optimale Lösung.

    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Hälst du es nicht für zumindest erwähnenswert? Die Möglichkeit besteht zumindest,ganz egal wie warscheinlich sie ist, dass die KNX Association irgendwann einen extra Datentyp dafür spendiert und dann steht man dumm da mitunter.
    Son bisschen "gefuscht" ist das schon je nachdem wie man die Dinge sieht.
    Ich halte es nicht für schlimm, finde es nur schade dass keine Möglichkeit im Taster vorgesehen wurde einfache RGBW Dimmer anzusteuern über HSV eben weil diese den größeren Teil ausmachen.
    Sorry, die verwendeten DPTs sind spezifiziert. Selbst wenn tatsächlich mal neue DPTs für HSV mit einem anderen Datenformat in 5 oder 10 Jahren kämen, würden die jetzigen Installationen ohne Problem weiter funktionieren. Da steht keiner dumm da.
    Einfache RGB Dimmer können mit RGB Werten angesteuert werden. Das ist ja auch drin.
    Zuletzt geändert von hjk; 19.11.2016, 17:19.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Natürlich, kann HSV mit jedem beliebigen Taster umgesetzt werden. Nur dann halt ohne Anzeige.

    Der Glastaster kann neben HSV auch RGB Werte senden, das was die normalen RGB Geräte halt können. Man kann zum Beispiel 4 Farbwerte über den Colorpicker in der Datenbank festlegen und über eine Taste senden. Je nach Einstellung wechselt dann die Farbe zwischen den 4 Farbwerten.
    Das geht mit jedem RGB Gerät ohne HSV.
    Nur das Komfort-Farb-Dimmen geht halt mit keinem normalen RGB-Gerät. Das hat mit dem Taster nichts zu tun.
    Denkst du nicht dass es klever wäre dies im Handbuch zu erwähnen? Ansonsten frage ich dich wieso ist bei Tuneable White von "kompatiblen Controllern" die Rede, bei RGBW aber nicht. Das "Problem" ist genau dasselbe.
    Die Formulierung im Handbuch lese ich so dass HSV keinen "bestimmten" Controller erfordert weil dort nur steht RGBW Controller.

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Man kann kein HSV Dimmen auf ein reines RGB Gerät übertragen. Die HSV Funktion wird im Endgerät gebraucht.
    Natürlich kann man einzelne HSV Werte in RGB umrechnen. Dafür kann man aber auch Szenen benutzen.
    Es ist aber nicht möglich ein stufenloses Dimmen im Farbkreis umzusetzen. Oder ein stufenloses Dimmen über die Sättigung. So wie man es bei Helligkeit kennt. Würde man das umsetzen, käme ein schlechte Lösung mit vielen sichtbaren Stufen im Farbverläufe raus. Man kann mit einer solchen Umsetzung den Bus komplett voll machen, Es müssten bei jedem Step, der ja nicht sichtbar sein soll, 3 Werte über den Bus gesendet werden. Das geht nicht. Würde man zwei Dimmbefehle gleichzeitig benutzen, wäre ohnehin Ende.
    Daher machen wir das nicht.
    Wenn man stufenloses HSV Dimmen möchte, gibt es keine Alternative. Mit RGB oder Dali geht das nicht.
    Besser eine nicht so optimale Möglichkeit als gar keine findest du nicht? Bleibt doch dann dem Systemintegrator überlassen ob er 3 Werte sendet über den Bus oder nicht. Bei vielen Installationen wird zumindest die Tatsache kein Problem darstellen.

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Wir haben die HSV Funktion mit den Standard DPTs in KNX mit dem LED Controller eingeführt. Inzwischen wird das von anderen Herstellern auch genauso kopiert oder überlegt. Warum sollte das irgendwann nicht mehr gehen?
    Die Chance steht gut, das auch genauso bei KNX zu spezifizieren. Das dauert aber. DPTs bzw. andere DPTs für HSV sind m.W. bei KNX nicht in Diskussion.
    Hälst du es nicht für zumindest erwähnenswert? Die Möglichkeit besteht zumindest,ganz egal wie warscheinlich sie ist, dass die KNX Association irgendwann einen extra Datentyp dafür spendiert und dann steht man dumm da mitunter.
    Son bisschen "gefuscht" ist das schon je nachdem wie man die Dinge sieht.
    Ich halte es nicht für soo schlimm, finde es nur schade dass keine Möglichkeit im Taster vorgesehen wurde einfache RGBW Dimmer anzusteuern über HSV eben weil diese den größeren Teil ausmachen.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 19.11.2016, 16:44.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Im Raum oder bei Mehrzonen PM auch nur in der einen Zone.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Ich meine man kann den Standby per KO deaktivieren. Im Zusammenspiel mit PMs erreicht man damit eventuell das gewünschte Ergebnis.

    Solange dann jemand im Raum ist, gibt es dann wahrscheinlich keinen Standby

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Der Smart 2 hat keinen Annäherungssensor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Loki
    antwortet
    Ich habe nun seit kurzem auch die Glastaster zu Hause im Einsatz. Sind echt toll. Leider gibt es eine Sache die mich stört, ich hoffe jemand hat dazu einen Tipp.


    Wenn das Gerät im Stand By ist muss man einmal eine Taste drücken, damit das Menü kommt, um dann etwas zu schalten.
    Kann man das Gerät nicht so parametrisieren, dass es die Annäherung erkennt und automatisch aktiv wird? Ich habe dazu leider nichts gefunden.
    Im Grunde möchte ich den Stand By Modus nutzen (für Temperatur und Zeit Anzeige) und dennoch wenn ich nah an das Gerät komme direkt schalten können.


    Merci und Grüsse

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Wir haben die HSV Funktion mit den Standard DPTs in KNX mit dem LED Controller eingeführt. Inzwischen wird das von anderen Herstellern auch genauso kopiert oder überlegt. Warum sollte das irgendwann nicht mehr gehen?
    Die Chance steht gut, das auch genauso bei KNX zu spezifizieren. Das dauert aber. DPTs bzw. andere DPTs für HSV sind m.W. bei KNX nicht in Diskussion.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Ja aber doch nur weil man die selben Datentypen wie die für Dimmung benutzt. Wird das offiziell irgendwann mal zertifiziert dürfte der Taster damit nicht funktionieren eventuell, liege ich da richtig, weil die Datentypen dann nicht mehr passen?
    Erscheint mir irgendwie son kleiner "Workaround" zu sein mit HSV und Tuneable White.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Natürlich, kann HSV mit jedem beliebigen Taster umgesetzt werden. Nur dann halt ohne Anzeige.

    Der Glastaster kann neben HSV auch RGB Werte senden, das was die normalen RGB Geräte halt können. Man kann zum Beispiel 4 Farbwerte über den Colorpicker in der Datenbank festlegen und über eine Taste senden. Je nach Einstellung wechselt dann die Farbe zwischen den 4 Farbwerten.
    Das geht mit jedem RGB Gerät ohne HSV.
    Nur das Komfort-Farb-Dimmen geht halt mit keinem normalen RGB-Gerät. Das hat mit dem Taster nichts zu tun.
    Zuletzt geändert von hjk; 19.11.2016, 12:41.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Dann sollte dies im TH aber vielleicht erwähnt werden dass spezielle "RGBW-Controller" von Nöten sind....
    Im Grunde genommen hat es dann rein gar nichts mit dem Taster mehr zu tun, ich könnte das mit einem kompatiblen Controller auch mit jedem x beliebigen Taster lösen.

    käme ein schlechte Lösung mit vielen sichtbaren Stufen im Farbverläufe raus.
    Ist das jetzt eine theoretische Überlegung oder beruht das auf praktischer Erfahrung?
    Bei anderen Lösungen wird ja auch direkt im Einstellgerät umgerechnet.
    Finde den "Mehrwert" so jedenfalls echt begrenzt. Wieviele Controller gibt es schon die HSV können? Bei Dali/KNX steht man blöd da. Gibts CC Controller die HSV können?

    Ich meine auch gelesen zu haben dass die ganze Farbtemperatur Geschichte samt HSV eh noch nicht offiziell von KNX Association spezifiziert wurde. Die jetzigen HSV Lösungen arbeiten doch im Grunde einfach nur mit einfachen Datentypen wie man sie beim Dimmen benutzt?
    Wird das irgendwann dann mal spezifiziert stünde man mit den jetzigen Lösungen also dumm da weil die Datentypen nicht mehr zusammen passen?
    Zuletzt geändert von Hubertus81; 19.11.2016, 12:33.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Man kann kein HSV Dimmen auf ein reines RGB Gerät übertragen. Die HSV Funktion wird im Endgerät gebraucht.
    Natürlich kann man einzelne HSV Werte in RGB umrechnen. Dafür kann man aber auch Szenen benutzen.
    Es ist aber nicht möglich ein stufenloses Dimmen im Farbkreis umzusetzen. Oder ein stufenloses Dimmen über die Sättigung. So wie man es bei Helligkeit kennt. Würde man das umsetzen, käme ein schlechte Lösung mit vielen sichtbaren Stufen im Farbverläufe raus. Man kann mit einer solchen Umsetzung den Bus komplett voll machen, Es müssten bei jedem Step, der ja nicht sichtbar sein soll, 3 Werte über den Bus gesendet werden. Das geht nicht. Würde man zwei Dimmbefehle gleichzeitig benutzen, wäre ohnehin Ende.
    Daher machen wir das nicht.
    Wenn man stufenloses HSV Dimmen möchte, gibt es keine Alternative. Mit RGB oder Dali geht das nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Wieso macht man die Umrechnung nicht im Taster direkt? Damit würden auf einen Schlag ne ganze Menge Probleme gelöst werden. Bei den DMX Controllern für die Wand mit colorpicker wird es ja ebenso dort gemacht.

    in dem technischen Handbuch steht ja auch RGB/RGBW Controller. Das ist ein wenig irreführend finde ich weil es eben auch Controller gibt die kein hsv können. Das könnte man dort zumindest mal erwähnen dass man bei HSV ebenso einen geeigneten Controller braucht und nicht mit jedem geht wie zB denen von Zennio.
    bei Tw wird es ja erwähnt dort bei hsv aber nicht.
    hängt also beides letztendlich vom Controller ab
    eine Möglichkeit hsv zu nutzen mit Controllern die nur rgb können wäre ein enormer Mehrwert in meinen Augen.
    Zuletzt geändert von ewfwd; 19.11.2016, 00:16.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Die HSV Steuerung funktioniert nur mit LED Controller, die HSV Objekte haben.
    Die Tuneable White Funktion wird ab der 2. Generation unserer LED Controller unterstützt ( Q1 2017 ).
    Normale Dimmer unterstützen den DPT für TW nicht.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...