    Danke fürs Feedback.
    Wenn das Heizregister mit PWM angesteuert werden kann, ist der Heizungs-Logik-Baustein hierfür geeignet​
    Heizregister hört sich intelligenter an als es ist. Technisch ist es eine Elektroheizung, die die durchströmende Luft erwärmt, wie ein Fön ohne Stufen. Hat max. 700 W und wird mit einem MDT Schaltaktor Ein/Aus geschaltet. Ich glaube nicht, dass der MDT Schaltaktor mit PWM angesteuert werden kann.

    Wegen dem Überschwingen, wollte ich einen Heizungsregler Logik Baustein verwenden. Tips für einen solchen Baustein wären sehr willkommen.

    Das Ausschalten mit Zeitschaltuhr sollte dann mit einer Änderung des Sollwerts erfolgen (mit LBS Eingangswahlschalter), wenn es keinen Eingang Aktiv/Inaktiv gibt.​
    Diesen Punkt habe ich nicht verstanden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Es wird ein zusätzlicher Regler benötigt, das ist richtig.

    Regler gibt es in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Wenn über eine Zeitschaltuhr Ein- und Aus-Schalten gewünscht wird, dann soll der Regler mit den resultierenden Sollwertsprüngen gut zurecht kommen.

    Der einfachste Regler ist ein Komparator, mit Hysterese, der bei Sollwertsprüngen zum Überschwingen neigt.

    Wenn das Heizregister mit PWM angesteuert werden kann, ist der Heizungs-Logik-Baustein hierfür geeignet. Das Ausschalten mit Zeitschaltuhr sollte dann mit einer Änderung des Sollwerts erfolgen (mit LBS Eingangswahlschalter), wenn es keinen Eingang Aktiv/Inaktiv gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dietmar1
    antwortet
    Hallo nach langer Auszeit,
    war lange Zeit nur passives Mitglied.

    Habe seit 10 Jahren eine KNX Installation mit Loxone als Visualisierung. Habe mich entschieden Loxone durch X1 zu ersetzten. Ist nicht immer ganz einfach. Manche Themen sind in Loxone einfacher (so ein virtueller Eingang erleichtert manchmal vieles) auch an bei den Logikbausteinen ist mir die Denkweise noch näher. Andererseits finde ich den GPA übersichtlicher, gefällt mir gut.

    Hoffe, dass ich mit meiner Frage im passenden Thread bin.

    Aktuell brauche ich etwas Hilfe bei der Heizungssteuerung. Ich würde gerne die Heizen und Kühlen X1 Funktion in der Visu einsetzten.
    Ich verstehe die Funktion so, dass ich zusätzlich noch einen Regler brauche, richtig?

    Im Prinzip brauche ich eine ganz einfache Steuerung, Ist-Temperatur kommt vom MDT Glastaster, Soll-Temperatur soll von der App kommen. Der Regler soll die beiden Temperaturen vergleichen und dann ein Heizregister Ein- bzw. Aus-Schalten. Da das Heizregister nur Ein oder Aus kennt benötige ich einen binären Ausgang. Die Heizungssteuerung würde ich dann über eine Zeitschaltuhr Ein- und Aus-Schalten.

    Kann ich den aktuellen Heizungs-Logik-Baustein hierfür parametrieren, oder gibt es einen passenderen Baustein? Wie würdet ihr diese Anforderung umsetzten?

    Danke im Voraus für Euren Input.

    Grüße
    Dietmar

    Einen Kommentar schreiben:


  • cybersmart
    antwortet
    Gira hat sich auch bei der Abkündigung von IFTTT - eine verkaufte Leistung (ohne maximales Haltbarkeitsdatum) nicht mit Ruhm bekleckert und es bis heute nicht geschafft das Portal anzupassen. Das gauckelt immer noch vor IFTTT würde unterstützt 🤔
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hubertus81
    antwortet
    Kommt denn auch nochmal ein echtes Updates?

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von rovivo Beitrag anzeigen
    Ich war nur mal Streber
    Passt schon, ist ja eigentlich auch genau richtig.

    Noch nicht mal das hat Gira geschafft zu aktualisieren…naja Win 11 ist ja auch erst 30 Monate draußen

    Einen Kommentar schreiben:


  • rovivo
    antwortet
    willisurf sorry für die ungenaue Frage. Das beantwortet sie aber
    Ich war nur mal Streber und hab mir die Gria Vorgabenangesehen:
    Systemvoraussetzungen
    Betriebssystem: Windows 10 mit x86/x64 Architekturen (Intel / AMD)
    Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
    Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB
    ​Da steht nix von win11...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich verstehe Deine Frage nicht, bei mir läuft der GPA 5.1 (aber auch schon die Vorgängerversionen) problemlos unter Win11

    Einen Kommentar schreiben:


  • rovivo
    antwortet
    Hallo zusammen,
    mal so ne Frage, weil ich gerade auf Windows11 upgraden wollte:
    Gibt es von Gira Pläne für eine kompatible GPA Version?
    VG aus Freiburg

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Herzlich Willkommen bei den Aktiven im Forum!

    Auf dem TP gibt es keine eindeutige Identifizierung des Absenders von Telegrammen, die von der IP Seite kommen.
    Der X1 hat eine eigene PA für die Telegramme, die er von sich aus sendet und Tunneladressen für zusätzliche Absender von Telegrammen auf der IP Seite. Der Gruppenmonitor hilft bei der Unterscheidung mit der Spalte Quelladresse.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MareikeJ
    antwortet
    Da ich gerade massive Probleme mit unserem X1 habe, bin ich auf der Lösungssuche über den Beitrag von dontonno vom Juni letzten Jahres gestolpert (#2275 ). Ähnlich wie es dort beschrieben wird, sendet auch bei uns der X1 auf eine willkürliche Gruppenaddresse einen Dauerbefehl. Bei uns ist das Problem zunächst bei einer älteren Firmeware aufgetreten. Nachdem ein Werksreset und neu einspielen einer älteren Projektversion hier nicht geholfen haben, hatte ich das dann als Anlass genommen GPA und Firmware des X1 mal auf den neusten Stand zu bringen. Nach zwei Tagen fehlerfreiem Betrieb ging dann nach dem Einspielen einer Mini-Projektänderung im GPA das Chaos mit einer anderen GA wieder los...
    dontonno: Konntest du das Problem bei dir Lösen?
    @ alle: Oder hat sonst noch jemand Erfahrungen mit einem solchen Verhalten vom X1?

    Beste Grüße
    Mareike​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Gibt es eine Möglichkeit beim X1 einen Tunnel für ein bestimmte Gerät im Netzwerk, zB über die IP exklusiv zur Verfügung zu stellen?
    Ich benutze Telegraf um KNX Telegramme in eine Datenbank zu schreiben und würde gerne sicher stellen dass Telegraf immer einen freien Tunnel zur Verfügung hat..

    Falls nicht, gibt es ein anderes Gerät was das kann oder ist das bei KNX nirgendwo vorgesehen? Im Grunde hat das doch mit KNX nichts zu tun wäre doch eher ein "IP" Teil Geräte zu verweigern die die falsche MAC Adresse oder IP haben?

    Oder sollte man für so etwas über die Anschaffung eines Routers nachdenken?
    Zuletzt geändert von ewfwd; 17.01.2024, 21:40.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ein Profi arbeitet mit der neuen Version wie es in RSS Feed steht.
    Praktikabel ist das nur bei ganz seltenen Änderungen.
    Gibt es eine neuere Version als die 5.0.1?
    FW ist die 2.8.869.0.

    Also zumindest mein X1 wird bei der Inbetriebnahme nicht ausgelesen. Waren Schaltuhren aktiv die laut GPA aus sind, wird der Zustand vom GPA übernommen und ich muss alle Schaltuhren im Anschluss prüfen.

    PS: die 2.8.869.0 läuft seit 2 Wochen ohne Probleme. Drittanbieter Bausteine sind Pushover und die Statistikfunktionen installiert. Vorher lief die 2.7.585, da alle Zwischen-Updates immer wieder Probleme gemacht hatten.
    Zuletzt geändert von 1mannlan; 13.01.2024, 21:15.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Ein Profi arbeitet mit der neuen Version wie es in RSS Feed steht.
    Praktikabel ist das nur bei ganz seltenen Änderungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 1mannlan
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Ja, hatte ich vor ein paar Jahren hier ausführlich beschrieben...
    Das heißt, man muss vor jeder Änderung das Projekt aus dem X1 auslesen, damit es passt?

    Das mag praktikabel sein wenn man es für sich selbst Zuhause macht, komfortabel ists aber nicht.
    Aber was macht ein Systemintegrator der ein Kundenprojekt ändern soll? Hinfahren, auslesen, zurückfahren, ändern und beim erneut einspielen hoffen dass der Kunde nichts geändert hat?
    ​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben: