Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Gira X1

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Stefan1988
    antwortet
    Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigen

    Hast du mal auf die GAs der absoluten Position und der Lamellenposition über den Gruppemonitor der ETS einen Wert geschickt? Das probier mal aus, ob der Aktor an sich überhaupt korrekt arbeitet. Und wie intelligente Haustechnik geschrieben hat, nach jeder Programmierung des Aktors erstmal IMMER 1x komplett runter und 1x komplett hoch fahren.
    Also hier mal die Bilder einmal der Gruppenmonitor... wenn ich abfahren will springt aber immer wieder auf 1 Prozent zurück siehe 2. Bild. Es lässt sich nichts einstellen.
    Hoch und runder über den Glastaster habe ich gemacht, leider hat es ebnfalls nichts gebracht.

    Ich weiß leider nicht mehr weiter...
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stefan1988
    antwortet
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Jalousie hast Du über Taster 1x hoch- und runterfahren lassen?
    Ja habe ich gemacht

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigen
    Währe es sinnvoll die Rückmeldungen bis alles sauber läuft oder grundsätzlich herauszunehmen? Ich denke ich brauche die hier eh nicht.

    Wenn Du sie nicht brauchst, dann nimm sie raus ... ich hatte es auch schon mal, dass mich die Rückmeldungen gestört haben ... du kannst aber auch in der Logik NUR auf Rückmeldungen reagieren und das Senden rausnehmen ...

    die Kombi Senden/Rückmeldung wird eigentlich nur in der Visu benötigt ... in der Logik kann es durchaus sinnvoll sein nur auf eins davon zu reagieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jaydee73
    antwortet
    Zitat von Stefan1988 Beitrag anzeigen
    Also habe es jetzt so gemacht siehe Bilder, leider ohne Veränderung... was kann ich noch machen?
    Hast du mal auf die GAs der absoluten Position und der Lamellenposition über den Gruppemonitor der ETS einen Wert geschickt? Das probier mal aus, ob der Aktor an sich überhaupt korrekt arbeitet. Und wie intelligente Haustechnik geschrieben hat, nach jeder Programmierung des Aktors erstmal IMMER 1x komplett runter und 1x komplett hoch fahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Es können bei Dir 7 Zustände FALSE ergeben und 9 WAHR ... ob das so gewollt ist, kannst nur Du beantworten ...

    Erschwerend hinzu reagiert deine Logik im Eingang auch auf Rückmeldungen.
    Also beim durchdenken sollte es passen. Wenn das Kind im Bett ist oder wenn Nacht ist, dann soll die Logik den PM sperren.
    Wahrheitstabelle2.PNG
    Die Problemstellung ist aber, dass der PM grad gar nicht schaltet, also auch nicht am Tag.
    Grundsätzlich wollte ich ausschließen, dass ich irgendeinen Logikfehler habe.

    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Erschwerend hinzu reagiert deine Logik im Eingang auch auf Rückmeldungen.
    Währe es sinnvoll die Rückmeldungen bis alles sauber läuft oder grundsätzlich herauszunehmen? Ich denke ich brauche die hier eh nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Logiken funktionieren nur sicher, wenn alle Eingangswerte feststehen. Sind denn diese Datenpunkte beim Neustart des X1 eingelesen worden (L-Flag in der ETS, DP lesbar im GPA)?
    Eine weitere Möglichkeit wäre, den Eingängen einen Startwert zu geben. Dazu klickt man das Logikelement an, dan sieht man rechts die Eingänge mit (0|1) grau hinterlegt. Nun kann man dort 0 oder 1 anklicken, das wird farbig hinterlegt und ist dann der Startwert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigen
    Ich habe mich mal dran versucht:
    Wahrheitstabelle.PNG
    Den Inverter bei D habe ich drin, damit, wenn die "Dämmerungsautomatik Kind Aus" 1 ist, sprich aktiviert, eine 0 gesendet wird, um in der Nacht 0/0 zu haben, damit das Flurlicht nicht schaltet.
    wie du bei 4 binären Eingangsgrößen 18 Werte raus bekommst ist mit nicht ganz klar ... ich mach das, wenn überhaupt systematisch und habe bei deiner Problemstellung schon den Überblick verloren ...

    wahrheit.PNG


    Es können bei Dir 7 Zustände FALSE ergeben und 9 WAHR ... ob das so gewollt ist, kannst nur Du beantworten ...

    Erschwerend hinzu reagiert deine Logik im Eingang auch auf Rückmeldungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    ... mir helfen dann immer die Wahrheitstabellen, um alle Zustände darzustellen ...
    Ich habe mich mal dran versucht:
    Wahrheitstabelle.PNG
    Den Inverter bei D habe ich drin, damit, wenn die "Dämmerungsautomatik Kind Aus" 1 ist, sprich aktiviert, eine 0 gesendet wird, um in der Nacht 0/0 zu haben, damit das Flurlicht nicht schaltet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigen
    Welche müssten denn mit L-Flag versehen werden?
    Die GAs am Präsenzmelder haben keine L-Flags
    Ich guck mir deine Logik schon zum zweiten Mal an ... ehrlich gesagt, habe ich Schwierigkeiten zu verstehen, was da passieren soll ...

    Wenn (T1 oder T2) und (SignalA oder NICHT SignalB) dann schalte (L1 und L2) ...

    ... mir helfen dann immer die Wahrheitstabellen, um alle Zustände darzustellen ...

    Wichtig beim KNX ist Event-basiert zu denken. Die Werte Ändern sich nie gleichzeitig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    L-Flag
    Welche müssten denn mit L-Flag versehen werden?
    Die GAs am Präsenzmelder haben keine L-Flags

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    blacksheep587
    Logiken funktionieren nur sicher, wenn alle Eingangswerte feststehen. Sind denn diese Datenpunkte beim Neustart des X1 eingelesen worden (L-Flag in der ETS, DP lesbar im GPA)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Jalousie hast Du über Taster 1x hoch- und runterfahren lassen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Stefan1988
    antwortet
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Bei Position und Lamellenposition hast Du jeweils die Status-GA zuerst anstelle der Sende-GA.
    Das ist falsch.
    Klick mal in der jeweiligen Zeile auf den Link zu den Datenpunkten und ändere das entsprechend.

    Was ich mich frage: Was macht die 13/1/3 am Status? (Du kannst nur auf eine GA einen Status abgeben...)
    Edit: Das hast Du schon weiter oben geschrieben, das mußt Du, wenn überhaupt, anders lösen...
    Also habe es jetzt so gemacht siehe Bilder, leider ohne Veränderung... was kann ich noch machen?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • blacksheep587
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    bei meinem Präsenzmelder von Theben lässt sich nur der gesamte Melder sperren, allerdings möchte ich im Flur Deckenlicht+Garderobe Nachts sperren und nur noch das Orientierungslicht brennen lassen. Das wollte ich per Logik lösen. Leider geht das Deckenlicht+Garderobe jetzt gar nicht mehr, bzw. nur noch per Taster an/aus.
    Folgendermaßen sieht meine Logik aus:
    Flur_EG.JPG
    Am Eingang hängen die GA 1/1/62 bzw 63 schalten und 1/4/62 bzw. 63 RMs, die sind mit dem PM verknüpft.
    Über die vorgelagerte oder Logik frage ich entweder ein Tag/Nacht Objekt oder die Wetterstations-Sperre für Rolloautomatik Kinderzimmer ab.

    Wenn beides an der Und-Logik eine 1 ergibt, dann sollten die beiden GAs, die mit dem Schaltaktorverknüpft sind, eigentlich auch eine 1 senden und das Licht anschalten.

    Wisst ihr Rat?

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Bei Position und Lamellenposition hast Du jeweils die Status-GA zuerst anstelle der Sende-GA.
    Das ist falsch.
    Klick mal in der jeweiligen Zeile auf den Link zu den Datenpunkten und ändere das entsprechend.

    Was ich mich frage: Was macht die 13/1/3 am Status? (Du kannst nur auf eine GA einen Status abgeben...)
    Edit: Das hast Du schon weiter oben geschrieben, das mußt Du, wenn überhaupt, anders lösen...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X