Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DHH Sanierung - Hager KNX Easy

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Guter Hinweis.
    Dann würde es wie folgt aussehen:
    FI LS RCD LS TE
    FI 1 - Licht EG + Steckdosen OG 1 5 9
    Licht EG
    SD Büro
    SD Schlaf
    SD Kizi
    SD Bad
    FI 2 - Licht OG + Steckdosen EG 1 9 13
    Licht OG
    SD Flur, WC
    SD Wohnen
    SD Essen
    Herd
    Dunstabzug, Kühlschrank
    Geschirrspüler
    Ofen/Dampfgarer
    SD Küche
    FI 3 - Keller + Jalousien 1 6 10
    Licht Keller
    Steckdosen Arbeitszimmer + Abstell
    Steckdosen Saunaraum
    Steckdosen Technikraum
    Jalousien EG
    Jalousien OG
    FI 4 - Garage + Terasse 1 3 7
    Licht Außen
    Steckdosen
    Garage
    FI 5 - Sauna + Technik 1 4 8
    Sauna
    Waschmaschine
    Trockner
    Heizung
    FI 6 - Netzwerkschrank RCBO Netzwerk Rack

    Kommentar


      #32
      Bastian, und wenn Du keinen Drehstrom brauchst, dann reicht pro Stockwerk auch eine Phase für die Steckdosen, und somit ein zweipoliger FI. Das spart 2 TE und Du hast pro Stockwerk nur eine Phase (also 240V anstatt 400V). Und wenn Du für das Licht (aller Stockwerke außer Aussen) einen eigenen FI spendierst, dann bleibt das Licht auch dann noch an, wenn der FI wegen einem Gerät an einer Steckdose fliegt.
      Zuletzt geändert von evolution; 02.02.2017, 10:29.
      Gruß
      Frank

      Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

      Kommentar


        #33
        Hey, wenn du das Licht von den Steckdosen getrennt absicherst, dann reicht für den Lichtstromkreis auch ein normaler LS.
        Das gleiche gilt auch für die Jalousien.

        Jedoch schadet es natürlich nicht auch da einen FI zu nehmen.

        Ich habe mal kurz eine Einteilung wie ich sie machen würde als Anhang gemacht.
        Angehängte Dateien
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          #34
          Zitat von proggerKA Beitrag anzeigen
          Jedoch schadet es natürlich nicht auch da einen FI zu nehmen.
          Kann sogar Leben retten! Wir haben im entfernten Bekanntenkreis einen Todesfall gehabt, beim Glühbirnenwechsel an einer Hängeleuchte. Jetzt bitte keinen Hinweise auf Freischalten und Elektrische Fachkraft- das ist zwar Pflicht aber leider keine Realität im Normalen Leben.

          Gruß
          Florian

          Kommentar


            #35
            Zitat von proggerKA Beitrag anzeigen
            Hey, wenn du das Licht von den Steckdosen getrennt absicherst, dann reicht für den Lichtstromkreis auch ein normaler LS.
            Das gleiche gilt auch für die Jalousien.
            Das halte ich ebenfalls für keine gute Idee. Auch wenn es sich vornehmlich um festinstallierte Geräte handelt, gibt es immer wieder Berührungspunkte mit einem Bewohner - und sei es nur beim Leuchtmitteltausch. Alles in einem EFH mittels FI abzusichern kostet ohnehin nur ein paar Euronen mehr und an Sicherheit spart man einfach nicht!
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #36
              Jetzt komme ich langsam an den Punkt, wo ich nicht mehr folgen kann ;-)

              Ich denke ich versuche heute Abend nochmal in Ruhe eine neue Planung zu machen.
              Ich möchte nicht an Sicherheit sparen, und es kommt mir nicht darauf an den letzten FI einzusparen.

              Platzsparend, aber sinnvoll soll es sein.

              Kommentar


                #37
                Dann machst du vor Licht und Jalousie noch einen 2-poligen FI.
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                Kommentar


                  #38
                  Ich mache demnächst einen neuen Thread auf.
                  Komplette Planänderung von Easy auf "echtes" KNX....

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X