ist sie irgendwo als 2te Generation markiert? Habe auch eine der ersten Generation und wüsste gern um den Unterschied.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Spannungsversorgung: MDT oder enertex?
Einklappen
X
-
Keine Sorge. Wird nichts mehr vorkommen..Zitat von enertegus Beitrag anzeigenAch der Roman doch immer. Er ist ja einer von den Guten - auch wenn er mal mault
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
Kommentar
-
Würde das bedeuten, dass ich mir bei einem Linienkopper eine zweite SV sparen könnte oder brauche ich fix eine zweite SV für die Außenlinie aufgrund der galvanischen Trennung?Zitat von spassbird Beitrag anzeigenHallo,
nein, beide liefern genug Strom für eine große Menge an Geräten und haben zusätzlich einen zweiten Abgang für eine weitere Linie.
Das Display von enertex ist ein leichter Vorteil, da man auf einem Blick die Buslast sieht.
Aber mal ehrlich, wer kuckt da schon drauf, wenn das System läuft?
Diagnosefunktionen sind nahezu gleich.
lg cop
Kommentar
-
supercop89
Jein!
Der zweite Ausgang an den Geräten ist unverdrosselt. Das heißt, dass du ihn entweder so direkt als Stromversorgung für Geräte nutzen kannst, die eine zusätzliche Stromversorgung brauchen (z.B. über die weiße & gelbe Leitung)
ODER
Du nutzt den Ausgang für ne weitere Linie, MUSST dann aber noch ne Drossel dazwischen klemmen!
Und bedenke: Sollte im Außenbereich der Blitz oder was anderes einschlagen, auf die Spannungsversorgung übergehen und diese zerstören, sind beide Linien tot!
- Likes 1
Kommentar
-
Nein, der unverdrosselte Ausgang ist nicht für die Hilfsspannungsversorgung von Geräten geeignet (Ausnahme: es ist ausdrücklich vom Hersteller erlaubt). Dieser dient i.V.m. einer zusätzlichen Drossel zur Spannungsversorgung einer weiteren Linie.Zitat von Bancoras Beitrag anzeigenDer zweite Ausgang an den Geräten ist unverdrosselt. Das heißt, dass du ihn entweder so direkt als Stromversorgung für Geräte nutzen kannst, die eine zusätzliche Stromversorgung brauchen
Wie Du richtig angemerkt hast sollte man für eine Außenlinie jedoch eine separate Spannungsversorgung spendieren, um eine galvanische Trennung zu anderen Linien zu haben.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
- Likes 1
Kommentar
-
Danke für die AufklärungZitat von Bancoras Beitrag anzeigensupercop89
Jein!
Der zweite Ausgang an den Geräten ist unverdrosselt. Das heißt, dass du ihn entweder so direkt als Stromversorgung für Geräte nutzen kannst, die eine zusätzliche Stromversorgung brauchen (z.B. über die weiße & gelbe Leitung)
ODER
Du nutzt den Ausgang für ne weitere Linie, MUSST dann aber noch ne Drossel dazwischen klemmen!
Und bedenke: Sollte im Außenbereich der Blitz oder was anderes einschlagen, auf die Spannungsversorgung übergehen und diese zerstören, sind beide Linien tot!
Kommentar
-
Oh, danke. Gut, dass nochmal vor Augen geführt zu bekommen, werde ich drauf achten!Zitat von evolution Beitrag anzeigenNein, der unverdrosselte Ausgang ist nicht für die Hilfsspannungsversorgung von Geräten geeignet (Ausnahme: es ist ausdrücklich vom Hersteller erlaubt).
Zum Thema Stromversorgung weitere Linie:
Ich würde auch lieber auf Nummer sicher gehen und dieser eine eigene Spannungsversorgung spendieren.
Vielleicht ne Drossel in der Hinterhand behalten, um bei Ausfall einer Spannungsversorgung schnell Abhilfe zu schaffen bis ne neue eintrifft...
Kommentar
-
Und bedenke: Sollte das wirklich passieren, ist auch der Rest tot.Zitat von Bancoras Beitrag anzeigenUnd bedenke: Sollte im Außenbereich der Blitz oder was anderes einschlagen, auf die Spannungsversorgung übergehen und diese zerstören, sind beide Linien tot!
Kommentar
-
Falls noch nicht gekauft, eine SV mit 1280mA einplanen.Zitat von jonnypille Beitrag anzeigenKann man eigentlich 2 Enertex 960 zusammen benutzen? Zum einen weil eines knapp ist
Falls schon vorhanden, dann die vorhandene Linie aufteilen. An den AUX-Ausgang eine Drossel für 640mA hängen, da die PS960 hohe 600mA liefert. Plus einen LV/LK/BK, um die neue Linie anzubinden. Edit: ist dann auch nicht teurer als 2 SVs.Zuletzt geändert von evolution; 25.01.2019, 21:30.Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Hmmm.....nicht zulässig ist das eine, aber kann es trotzdem funktionieren oder gibt's Probleme? Mein Eli möchte das 2. einfach einbauen.....ich glaub ich muss ihn davon abhalten. Aktuell läuft ein 960er, und das zeigt auch nur etwa 300mAh aktuellen Verbrauch an, bei geschätzten 35 Schaltern (MDT Smart 86 und BWM-55) und 12 Aktoren. Es fehlen noch etwa 15 Schalter/Sensoren und ca. 20 Tasterinterfaces. Wenn ich mit den standardmäßigen 10mAh pro Gerät rechne, dürfte das eine nicht reichen, vor allem weil die MDT-Taster mit Display doch wie 2 Geräte zu berechnen sind. Wenn ich mir den aktuellen Verbrauch anschaue wäre noch genug Luft. Meint ihr ein 960er Netzteil reicht?Zitat von hjk Beitrag anzeigenNicht zulässig. Es gibt nur wenige Netzteile mit 640mA die parallel geschaltet werden dürfen. Max zulässig sind 1280mA Netzteile.
Kommentar
-
Zitat von jonnypille Beitrag anzeigenKann man eigentlich 2 Enertex 960 zusammen benutzen?Ich kann da nur für unsere Spannungsversorgung sprechen. Wir haben entsprechende Zertifizierungstests gemacht und bestanden. Es ist zulässig.Zitat von hjk Beitrag anzeigenNicht zulässig. Es gibt nur wenige Netzteile mit 640mA die parallel geschaltet werden dürfen. Max zulässig sind 1280mA Netzteile.
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar


Kommentar