    antwortet
    wenn kein server vorhanden ist, lasse ich mir vom analogeingang direkt den wert ausgeben, den ich zur weiterverarbeitung benötige.

    wenn es einen server gibt, gebe ich mit dem analogeingang die füllhöhe in meter aus. das erlaubt jederzeit eine einfache kontrolle mit dem metermass ohne jegliche umrechnerei. letztere mache ich dann im server auf die gewünschten anzeigeformate wie % oder liter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • u4711
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Ich bin gerade auf Nikotinentzug, aber ich versuchs mal: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...99#post1798999

    aber sowohl bei % als auch bei mA kann man keine Skalierung definieren. Was hast du dann eingestellt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Es ist aber trotzdem eine Zisterne, und keine Küchenwaage. Ich glaub kaum, das es da auf 100 Liter ankommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von u4711 Beitrag anzeigen
    hätte ich lieber eine für 2m kaufen sollen?
    Wenn bei 1,5m Ende ist, wäre eine für 2m sinnvoller gewesen. Dann wären 2m = 20mA und 1,5m wären dann 16mA.

    So hättest du den Messwebreich besser nutzen können, sprich die Messung wäre empfindlicher.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ich bin gerade auf Nikotinentzug, aber ich versuchs mal: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...99#post1798999

    Einen Kommentar schreiben:


  • u4711
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Ist die Drucksonde für 3m Wassersäule bzw. 0,3 Bar ausgelegt?
    für 5m glaube ich sogar...ist das dramatisch bzw. unsinnig? hätte ich lieber eine für 2m kaufen sollen?

    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Oder man tippt die mA Werte für leer und voll in die ETS beim Analogeingang ein, und erhält die Werte. Natürlich kann man es auch verkomplizieren.
    wo soll ich das hier eintragen?

    www.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ja klar, immer erst mal alles externe ausloten…

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Wenn der das kann um so besser. Ich war gedankloch schon beim io-Broker.
    Handbuch Seite 14

    Allerdings war ja die Frage % und Liter....

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Oder man tippt die mA Werte für leer und voll in die ETS beim Analogeingang ein, und erhält die Werte. Natürlich kann man es auch verkomplizieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Messwert in %: 100 / (8,86 - 4) * (Messwert-4)

    Offset 4mA abziehen, 4 = Leer (0%) 8,86 = Voll (100%)

    Liter = 5500 / 100 * Messwert in %

    Ist die Drucksonde für 3m Wassersäule bzw. 0,3 Bar ausgelegt?
    Zuletzt geändert von TheOlli; 20.09.2022, 14:30.

    Einen Kommentar schreiben:


  • u4711
    antwortet
    Hi,
    also ich habe mir jetzt auch eine Drucksonde und den MDT Analogaktor besorgt. Ich habe eine Runde Zisterne mit nominell 5500l. Allerdings ist sie aktuell randvoll und der Wasserstand sind 150cm. Somit ergibt sich ein Füllstand von ca. 4700l.

    Die Drucksonde gibt mir aktuell über den Eingang vom Aktor ~8,86mA aus.

    Müsste dann sowas in der Art plausibel sein?

    image.png

    Wie bekomme ich das nun als % oder Literangabe sinnvoll ausgegeben? Vorhanden wäre, iO-Broker, Grafana, Gira-X1 ...

    Danke
    Zuletzt geändert von u4711; 20.09.2022, 14:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ur63
    antwortet
    Welchen hast du genau geordert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • herrder4ringe
    antwortet
    Zitat von Derausvoelksen Beitrag anzeigen
    etwas Bedenken wegen Sand am Boden?

    Und eine spezielle Orientierung?
    In der Beschreibung Sonde steht:

    senkrecht und 5cm vom Grund weg. Verdreckt sollte kein Sensor der Welt sein...

    Zuletzt geändert von herrder4ringe; 06.08.2022, 20:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Derausvoelksen
    antwortet
    Ok. Wegen Pumpe: werd eine mit schwimmender Entnahme nehmen. Wenn die Zisterne mal leer ist, werd ich sie dann unten sauber machen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Sand? Der macht dem Drucksensor nix.
    Sorg eher dafür, dass die Pumpe nicht vom Boden ansaugt.

    Einen Kommentar schreiben: