| | Meine Erkenntnisse betreffend Beleuchtungssteuerung
Als elektrotechnischer Laie, der sich im Moment mit einem Neubau beschäftigt, bin ich seit einigen Wochen ein eifriger Leser hier im Forum. Ich danke allen Schreibenden ganz herzlich für die wertvollen Informationen, die hier ausgetauscht werden. Nachfolgend habe ich versucht, das Halbwissen, das ich mir durch das Mitlesen angeignet habe, zusammenzufassen und mir damit eine Grundlage für den Beleuchtungsteil meiner KNX-Installtion zu schaffen. Vielleicht können die nachfolgenden Erkenntnisse anderen Laien als Einstieg in die komplexe und weitläufige Thematik dienen; den Fachleuten bin ich dankbar, wenn sie grobe Fehler korrigieren und allenfalls Ergänzungen vornehmen. Der Text erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt eine Momentaufnahme meines aktuellen Kenntnissstandes dar. Abkürzungen Generelles zur Beleuchtung Die verschiedenen Möglichkeiten zur Beleuchtungssteuerung aus KNX: - Schaltaktor
- Dimmaktor
- Relativ kostspielig
- Ermöglicht es, alle an einem Dimmkanal angeschlossenen Leuchten ein resp. aus zu schalten und zu dimmen; dank Softstartfunktion schont er im Vergleich zum Schaltaktor das Leuchtmittel Mal wieder ein Neuling in Hausplanung
- Schalt-/Dimmaktor 1-10V
- Ermöglicht es, die am Dimmkanal angeschlossenen Leuchten, die über eine 1-10V-Schnittstelle (siehe unten) verfügen, zu dimmen; idR enthält der gleiche Aktor auch Schaltkanäle, um die Leuchten auch völlig stromfrei zu schalten.
- Beispiele:
- Siemens Schalt-/Dimmaktor N 526E (5WG1 526-1EB02): 8 Kanäle, ca. 456 Euro
- Hager Schalt-/Dimmaktor TX211: 3 Kanäle, ca. 216 Euro
- ABB Schalt-/Dimmaktor SD/S8.16.1: 8 Kanäle, ca. 476 Euro
- DALI-Gateway
- Relativ kostspielig, erfordert ein DALI-Gateway (siehe unten) sowie pro Leuchte, resp. Leuchtengruppe, ein DALI-fähiges EVG (siehe ebenfalls unten); DALI kann sich im Vergleich zum Dimmkanälen ab ca. 12 EVG rechnen ( Einige Dali-Anfängerfragen ) ; im Forum wird DALI namentlich bei NV-Halogen empfohlen meine erste Elektroinstallation mit KNX/EIB
- Ermöglicht es die angeschlossenen Teilnehmer (idR EVG) individuell zu schalten und zu dimmen, indem die Teilnehmernummer angesprochen wird; damit ist es möglich, bestehende Leuchtengruppen ohne Umverdrahtungen neu zu bilden. Die DALI-Teilnehmer machen Rückmeldungen (Fehler, aktueller Dimmgrad).
- Grundlageninformationen zu DALI:
- Die Leuchtenstellen (genauer das EVG) mit 5x1.5-Kabel anfahren: zwei Adern können dann für die beiden DALI-Steuerleitungen verwendet werden. Die Leitungen zu den einzelnen Leuchtenstellen müssen nicht sternförmig in den Schaltschrank geführt werden, sondern die Leuchten werden seriell angefahren.
- Das KNX-DALI-Gateway übernimmt die Funktion des DALI-Steuergerätes
- DALI-Gateways können bis zu 64 Kanäle ansteuern;
- Ein Teilnehmer (idR EVG) benötigt grundsätzlich einen Kanal, daran können bis zur Nennlast des EVG Leuchten angehängt werden (diese reagieren dann alle gemeinsam, d.h. können nicht einzeln angesteuert werden)
- Für eine RGB-Steuerung von LED sind 3 DALI-Kanäle erforderlich.
- Kanäle können zu Gruppen zusammengebunden werden.
- Die Gateways können Szenen speichern; diese können dann über ihre Nummer abgerufen werden, dazu braucht es einzig einen Taster, der eine Wert senden kann (Einige Dali-Anfängerfragen )
- Das Gateway steuert die Gruppen und idR auch die einzelnen Kanäle an; für EFH-Projekte ist es idR besser, ein Gateway zu wählen, das die Kanäle einzeln ansteuern kann.
- Die DALI-Programmierung erfolgt über die ETS (Einige Dali-Anfängerfragen )
- Produkte
- Es ist möglich, ein DALI-Gateway für mehrere Sicherungskreise oder sogar Stockwerke zu verwenden; in diesem Fall muss aber durch eine besondere Massnahme sichergestellt werden, dass die Leitung komplett stromlos geschaltet werden kann, weil die beiden DALI-Steuerleitungen Strom führen (Wieviele DALI Gateways brauche ich? , Wieviele DALI Gateways brauche ich? und Wieviele DALI Gateways brauche ich? )
- Bei DALI ist zu beachten, dass die ein permanenter Stromverbrauch (DALI Integration kompletter LED-Leuchten - dimmbar machen? ) vorliegt, ausser man schaltet die Stromversorgung der DALI-Linien mit einem Schaltaktor ab (DALI Integration kompletter LED-Leuchten - dimmbar machen? )
- Zu DSI
- dimmbar
- kostengünstiger als reine DALI-Lösungen, sofern feste Gruppen mit einer grösseren Anzahl von Leuchten gebildet werden
- Anbindung an KNX:
- Zu DMX
- Zu 1-10V
- 1-10V ist eine (ältere) analoge Schnittstelle für das Dimmen; die Leuchten, resp. die EVG, müssen über eine entsprechende Schnittstelle verfügen; diese ist häufig bereits eingebaut, resp. eher preisgünstig erhältlich.
- Anbindung an KNX:
- Schalt-/Dimmaktoren: siehe oben
- DALI (über DALI-Konvertoren, bspw. DALI CON 1 – 10V LI von Osram)
Leuchtmittel und ihre Anbindung an KNX Anwendungsideen: Grundsätzliche Probleme:
Geändert von Fechter65 (14.03.2011 um 10:23 Uhr)
Grund: Ergänzungen eingefügt
| 
12.03.2011, 10:50
| | Moderator | | Registriert seit: 28.05.2007
Beiträge: 6.678
| |
Sehr schön, das sollte man in das Lexikon überführen. Respekt!
__________________ Gruß Matthias EIB übersetzt meine Frau mit "Ehemann Ist Beschäftigt" Meine Installation: EibPC, 2 x FS redundant, Infoterminal touch, Microvis II logic + Temp/rF, Infodisplay 2.0, TS2+, DALI-GW GE141, Squeezebox3, Barix Exstreamer gold, Irtrans LAN, Nevo SL, Auerswald 4410, Buderus FM446, Dreambox 7025cc & Ipod touch, wiregate neu | 
12.03.2011, 10:56
| | Benutzer | | Registriert seit: 28.01.2011 Ort: Schwalm-Eder-Kreis
Beiträge: 46
| | Tolle Übersicht
Auch wenn ich erst einmal nichts dazu beitragen kann möchte ich dir ein großes Lob für diese tolle Übersicht aussprechen!
| 
12.03.2011, 11:39
| | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 20.03.2009 Ort: Berlin
Beiträge: 1.992
| |
Top, ab ins Lexikon. Das ist Pflicht
Wirklich sehr gut. Du hast auch bei der DALI Absicherung genau die richtigen Beiträge verlinkt. War ja nicht wenig  Wirklich gute Arbeit.
Gruß Tbi
| 
12.03.2011, 13:12
| | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 12.11.2009
Beiträge: 2.075
| |
Finde ich auch absolut Super, wie schon Dein Artikel über 1-Wire / WireGate.
Nur eins bitte ändern: Die korrekte Bezeichnung ist Leuchstofflampen (nicht Leuchtstoffröhren, die gibt es zwar tatsächlich, aber nur für den Einsatz in der Lichtwerbung - zusammen mit Leuchtröhren - und werden jeweils mit Hochspannung betrieben).
Bitte weiter so!
GLG Stefan
__________________ Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop. Bitte keine PNs. Fragen gehören ins Forum. Im Notfall: support ät wiregate.de Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen. | 
12.03.2011, 13:17
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 1.617
| |
Das ist doch mal eine Zusammenfassung!
Perfekt & 1a.
Danke.
__________________
Gruß Jörg. "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen." (Steve Jobs) | 
12.03.2011, 13:45
| | Benutzer | | Registriert seit: 05.02.2011 Ort: Speyer
Beiträge: 172
| |
absolut klasse!!!
| 
12.03.2011, 16:21
| | Benutzer | | Registriert seit: 24.12.2010 Ort: Österreich
Beiträge: 29
| |
Respekt! Gute und Informative Übersicht!
...hab gleich mal ne Frage zu LED:
hab sie hier rein gestellt -> LED ohne Dali dimmen?http
Danke schon mal...
mfG
poisony
Geändert von poisony (12.03.2011 um 17:13 Uhr)
| 
12.03.2011, 17:05
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 27.09.2008
Beiträge: 3.705
| |
Hoi poisony
Da hätte ich jetzt geschickterweise einen eigenen Fred aufgemacht.
Ob du hier jetzt Antworten bekommst?
__________________ Grüsse Bodo Nach bst. Wissen, ohne Gewähr; Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach; EibPC-Fan; Wiregate-Fan; Alix1d mit eibd, MH, linknx, knxweb, 30x 1-Wire, mjpg_streamer, e-mail, sms, growl-notif., CUL; Dreambox8000HD stream VLC's, TV-Browser start-record; Fritzbox 7270 freetz, voip; HP ProCurve 1810G 24 GE; Zotac ZBOX HD-ND22 mit SU2300 und Ubuntu 11.10 FullHD; MusicPal; SqueezeboxBoom; NEU Russound C5; iPhone 3s IOS5 JB PHP Lighty Spire | 
12.03.2011, 17:14
| | Benutzer | | Registriert seit: 24.12.2010 Ort: Österreich
Beiträge: 29
| |
Zitat von Bodo Hoi poisony
Da hätte ich jetzt geschickterweise einen eigenen Fred aufgemacht.
Ob du hier jetzt Antworten bekommst? | Hallo Bodo, hast sicher recht... hab meine Frage verschoben... LED ohne Dali dimmen? - KNX-User-Forum | | Themen-Optionen | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |