Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rollladensteuerung LBS 19001672

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Was mir in dem Log noch auffällt, ist, dass die Tagesphasen nicht sauber erkannt werden, es ist für den LBS wichtig, dass die Reihenfolge Tag - Abends - Nacht - Morgens genau so abläuft (aus diesem Grund arbeitet der LBS manchmal beim ersten Tageszyklus noch nicht ganz sauber). Sind die Werte für Dunkel und ZSU richtig?

    P.S.: Der Tageszyklus ist deshalb wichtig, weil ansonsten zwischen morgens und abends nicht in allen Situationen unterschieden werden kann)

    Kommentar


      Panzaeron, Du hattest natürlich recht :-)

      Habe nochmal erneut die Jalousien angelernt, Hoch-und Runtergefahren, die folgende Schaltung durchgeführt und einfach nochmal einen Tag gewartet...

      E14 und E15 sind 0. (Ist Zustand - Tag)
      E14 oder E15 = 1 (Es wird Abends...)
      E14 und E15 = 1 (Es ist Nachts...)
      Dann die wichtige Reihenfolge:
      E14 = 0 und E15 = 1 (Es wird morgens)
      E14 = 0 und E15 = 0 (Es wird Tag...)

      Wenn ich mir dann jetzt die Live Werte anschaue, fährt laut dem Logik Baustein die Jalousie hoch, doch in der Praxis bleibt der Rollo stehen, bis die eingestellte sanfte Aufwachzeit abgelaufen ist.

      Jalousie Position unten:
      Live Ansicht.JPG


      Wartezeit sanftes Aufwachen:
      Live Ansicht Wartezeit sanftes Aufwachen_Jalousie bleibt unten_Fenster Position ist auf 128 gesprungen_aber Jalousie hat sich nicht bewegt..JPG
      Hier das Logfile:

      {EDOMI,CUSTOMLOG_Rollladen-LBS19001672-_Büro_Jürgen_Terrassentür-239.htm,28.03.2020,06:54:48,069258,3296}
      Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
      2020-03-28 06:54:48 069129 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:54:48 069683 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:48 069910 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:48 070132 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:54:48 071743 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Übergangsphasen (Phase alt: Tag, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Abends)
      2020-03-28 06:54:48 077203 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Tag - neue Phase: Nacht/Abends, alte Phase: Tag/Tag, Prio E18/E19: 1/2, Werte E14/E15: 1/0)
      2020-03-28 06:54:48 077491 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:54:48 079843 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (0|0 -> 2|1) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
      2020-03-28 06:54:48 080112 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:54:48 080336 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:48 080563 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:48 081799 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:54:48 082056 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:54:48 083285 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:54:48 083647 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:54:48 084054 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
      2020-03-28 06:54:48 086359 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1585374889.0644)
      2020-03-28 06:54:48 092920 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
      2020-03-28 06:54:49 184114 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen
      2020-03-28 06:54:49 188245 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:54:49 188566 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:49 188787 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:49 189002 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:49 189194 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:54:49 190309 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:54:49 190619 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:49 190850 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:49 192447 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:54:49 192770 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:54:49 194279 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:54:49 194698 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:54:49 200802 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
      2020-03-28 06:54:49 318065 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
      2020-03-28 06:54:49 318645 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 864ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
      2020-03-28 06:54:50 236726 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt
      2020-03-28 06:54:50 240151 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:54:50 240478 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:50 240722 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:50 240945 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:50 241139 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:54:50 242242 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:54:50 242516 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:50 242732 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:50 244005 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:54:50 244241 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:54:50 245609 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:54:50 245945 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:54:54 614732 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:54:54 615040 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:54 615266 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 1, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:54:54 615508 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber es ist noch dunkel draußen (E14 = 1) daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Abends)
      2020-03-28 06:54:54 615715 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)
      2020-03-28 06:54:54 621227 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 1/2, Werte E14/E15: 1/1)
      2020-03-28 06:54:54 621525 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:54:54 624444 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|1 -> 2|2) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
      2020-03-28 06:54:54 624759 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:54:54 625017 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)
      2020-03-28 06:54:54 625241 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 1, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)
      2020-03-28 06:54:54 626777 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:54:54 627044 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:54:54 627254 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 60s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
      2020-03-28 06:54:54 628540 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:54:54 628886 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:55:22 928126 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 100)
      2020-03-28 06:56:43 442042 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:56:43 442378 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:56:43 442604 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 1, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:56:43 442821 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 100), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Nacht)
      2020-03-28 06:56:43 444466 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Übergangsphasen (Phase alt: Nacht, Phase neu: Nacht, Zwischenphase neu: Morgens)
      2020-03-28 06:56:43 448584 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Morgens, alte Phase: Nacht/Nacht, Prio E18/E19: 1/2, Werte E14/E15: 0/1)
      2020-03-28 06:56:43 448848 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:56:43 451756 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|2 -> 2|3) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
      2020-03-28 06:56:43 452074 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:56:43 452308 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)
      2020-03-28 06:56:43 452563 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 1, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)
      2020-03-28 06:56:43 454149 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert (Dunkel: 0, ZSU-Nacht: 1)
      2020-03-28 06:56:43 454431 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:56:43 454684 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:56:43 456239 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:56:43 456660 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 100 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:56:54 160523 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:56:54 160868 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:56:54 161092 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:56:54 161324 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 100), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Nacht|Morgens)
      2020-03-28 06:56:54 161544 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Tag)
      2020-03-28 06:56:54 167697 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Tag/Tag, alte Phase: Nacht/Morgens, Prio E18/E19: 1/2, Werte E14/E15: 0/0)
      2020-03-28 06:56:54 167993 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:56:54 170356 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Fenster (0 -> 0) oder Tagesphase (2|3 -> 0|0) geändert, Position und Priorität neu ermittelt
      2020-03-28 06:56:54 172801 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:56:54 173044 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:56:54 173266 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:56:54 174890 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:56:54 175213 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:56:54 176965 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen aktiviert für 60s (Option: 1, V[8]: 1585375074.1751, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
      2020-03-28 06:56:54 178891 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:56:54 179207 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für aufwachen: 50 (Werte: 50|50|50;50|50|50)
      2020-03-28 06:56:54 180634 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:56:54 181138 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Neue Position ermittelt (aufwachen) Position: 100->50 (Differenz: 50) Fenster: 0->0 Tagesphase: Nacht
      2020-03-28 06:56:54 183945 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 50) leicht verzögert (V15: 1585375015.157)
      2020-03-28 06:56:54 192842 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 60s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
      2020-03-28 06:56:55 278254 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A1 auf 128 gesetzt
      2020-03-28 06:56:55 281164 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:56:55 281461 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:56:55 281703 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:56:55 281924 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:56:55 282121 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:56:55 283276 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:56:55 283572 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:56:55 283832 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:56:55 285378 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:56:55 285722 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:56:55 285918 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:56:55 286112 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für aufwachen: 50 (Werte: 50|50|50;50|50|50)
      2020-03-28 06:56:55 287291 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:56:55 293456 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 58904ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 59s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2020-03-28 06:56:55 409836 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 50)
      2020-03-28 06:56:55 410448 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 58770ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 59s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)
      2020-03-28 06:57:54 277019 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:57:54 277347 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:57:54 277571 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:57:54 277832 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:54 278038 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:57:54 279236 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:57:54 279534 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:54 279788 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:54 281347 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:57:54 281692 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:57:54 283377 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen nach 60s beendet
      2020-03-28 06:57:54 283654 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:57:54 284001 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:57:54 284437 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Neue Position ermittelt (normal) Position: 50->0 (Differenz: 50) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag
      2020-03-28 06:57:54 287484 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1585375075.2719)
      2020-03-28 06:57:54 295887 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: -0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)
      2020-03-28 06:57:55 324541 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen
      2020-03-28 06:57:55 328707 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:57:55 329005 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:57:55 329220 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:57:55 329499 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:55 329694 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:57:55 330838 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:57:55 331130 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:55 331379 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:55 332932 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:57:55 333254 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:57:55 335146 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:57:55 335592 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)
      2020-03-28 06:57:55 341675 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
      2020-03-28 06:57:55 424958 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Statuswert empfangen (Position: 0)
      2020-03-28 06:57:55 425649 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Zyklus aktiviert: 898ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)
      2020-03-28 06:57:56 348673 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt
      2020-03-28 06:57:56 351984 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Tagesphase ---
      2020-03-28 06:57:56 352286 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Morgens (E18) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU) müssen 0 sein für einen Wechsel zu Tag. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:57:56 352502 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends (E19) Prio 2 aktiv: nur E14 (dunkel) muss 1 sein und führt zu einem Wechsel zu Nacht. Die Dunkelsteuerung kann nicht genutzt werden. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))
      2020-03-28 06:57:56 352757 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:56 352957 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: ------------------
      2020-03-28 06:57:56 354094 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Dunkelsteuerung ---
      2020-03-28 06:57:56 354388 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:56 354660 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)
      2020-03-28 06:57:56 356254 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -----------------------
      2020-03-28 06:57:56 356571 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: --- Sanftes aufwachen ---
      2020-03-28 06:57:56 358129 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: -------------------------
      2020-03-28 06:57:56 358521 3296 debug LBS19001672 [v3.1.3]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)


      Meine Frage ist nun, wieso wird die Jalousie nicht angesteuert und fährt beim sanften aufwachen nicht zu dem vorgegebenen Wert sondern zeigt diesen nur an?
      Zuletzt geändert von jubauer; 28.03.2020, 07:09.

      Kommentar


        Das ist schon mal gut, beleg nur die Position, Auf/Ab wird nur bei ganz wenigen Aktoren benötigt, die mit der Zeit ihre Referenz oben bzw. unten verlieren.
        Könnte sein, dass das bei dir Ärger bereitet...

        Kommentar


          Du meinst nur den den Ausgang A1 (Position) belegen und den Ausgang A2 (Auf/Ab) unbelegt lassen? Habe ich gerade versucht, aber beim Testen ist mir eigentlich schon eingefallen, dass ja dann die Rollos gar nicht mehr angesteuert werden können. So war es dann auch, beim ändern von Tag auf Nach z.B. wurde der Jalousie Aktor nicht mehr angesteuert... Daher habe ich meine ursprüngliche Konfiguration wieder hergstellt.

          Glaube ich habe Deine Empfehlung nicht ganz verstanden. Sehe bei den Ausgängen gibt es den A1 (Position) und den A5 (%Position) Soll ich von evtl. einen von den beiden Ausgängen leer lassen?

          Sorry für meine nervigen Fragen :-) UND VIELEN DANK das Du Dich überhaupt dem Thema annehmst. Ist ja nicht selbstverständlich, hast Dir ja schon enorm viel Mühe für den super Baustein gegeben

          Kommentar


            Kein Problem, du benötigst nur A1 (so ist es bei mir), alle anderen nicht (außer für Visu). Es darf/sollte eigentlich nicht sein, dass es ohne A2 nicht funktioniert.

            Kommentar


              Habe jetzt mal die Konfig so umgebaut. Habe jetzt die Auf/Ab Bewegung von A2 auf A1 (Position) gelegt. Projektneustart durchgeführt Jalouzien neu angelernt und das ganze noch mal in bekannter Reihenfolge durchgeführt.
              Das Ergebnis ist leider unverändert, d.h. die Jalousie fährt erst nach der eingestellten Zeit komplett nach oben.

              Hier ein Auszug aus dem (auch angefügten Log File), wo man ggf. ansetzten könnte...

              Sanftes aufwachen (E24 = 60s) ist aktiviert, aber der Behang ist nicht unten (V3 = 100), daher wird sanftes Aufwachen nicht ausgeführt.

              Hier meine Konfig vor der Änderung
              Konfig sanftes Aufwachen.JPG

              Und das ist die Konfig nachdem ich die Ausgänge A2 (Auf/AB) auf den Eingang A1 gelegt habe.

              Konfig sanftes Aufwachen geändert.JPG

              Interessanter Weise zeigt es mir allerdings in der Live Ansicht während der Wartezeit "Sanftes Aufwachen" an dem Ausgang A6 Sanftes Aufwachen an (ohne das die Jalousie bewegt wird).

              Liveansicht während sanftem Aufwachen ohne Jalousie Bewegung.JPG



              Jetzt habe ich unter der Hilfe noch folgendes gelesen:
              Hilfe A2.JPG

              Da ich MDT Aktoren habe, könnte dies evtl. hier eine Rolle spielen.... Falls dies so ist, kannst Du mir sagen was ggf. auf den A2 muss?

              Danke auf jeden Fall für die Unterstützung :-)
              Angehängte Dateien

              Kommentar


                OK, probier erst Mal ohne A2, dann muss aber A1 nicht auf den Aktor-Eingang Auf/Ab sondern auf den Positionseingang des Aktors. Wenn du dann feststellst, dass nach einigen Tagen/Wochen der Rollladen nicht mehr ganz hoch oder runter fährt, dann kommt A2 ins Spiel.
                Warum erst dann?A2 ist nur wenig getestet, weil A2 von den meisten (mir auch) nicht benötigt wird und alles auch ohne A2 grundsätzlich funktionieren muss.

                Kommentar


                  Danke für den Hinweis. Sorry wenn ich nochmal nachfragen muss.

                  Habe hier meine aktuelle ETC Konfig von meinem MDT Jalousieaktor. Momentan steuere ich die Rollos z.B. mit der Nr. 93 (Kanal E Rollo Auf/AB)

                  Konfig Jalousieaktor.JPG

                  Hier sind noch die Parameter:
                  Konfig Jalousieaktor Parameter.JPG

                  Habe mir zwar die Anleitung von dem Jalousieaktor durchgelesen, doch bin mir nicht sicher was Du unter Positionseingang des Aktors verstehst... Leider war die Anleitung zu groß für den Anhang, aber hier ein Link wo Du ggf. selber schnell nachlesen kannst.
                  https://www.mdt.de/Jalousieaktoren.html
                  Danke Dir für die Beratung und Unterstützung :-)

                  Kommentar


                    Du musst A1 mit Nr. 98 Absolute Position verbinden, dann sollte es funktionieren...

                    Kommentar


                      DANKE :-) --> Genau das war mein Denkfehler...

                      Hoffe ich habe die Geduld nicht zustark missbraucht. Aber bin ich froh das der Fehler jetzt gefunden wurde. Das mit dem sanften Aufwachen funktioniert nun endlich und ich gehe davon aus, die anderen Funktionen auch. Wie ich anfangs befürchtet habe, der Fehler war, wie meistens, 20cm hinter dem PC....

                      Werde nun mal beobachten wie sich die Rollladen mit der Zeit verhalten oder ob sie ggf. die Referenzwerte verlieren (was ich jetzt mal nicht hoffe).

                      Noch einen schönen Abend

                      Ps. Danke Dir für den Hinweis, habe zum Testen nun den A2 mit der Auf/Ab Bewegung (NR.93) verknüpft. Bis jetzt schaut es ganz gut aus :-)
                      Zuletzt geändert von jubauer; 01.04.2020, 05:49.

                      Kommentar


                        Schön das es jetzt funktioniert. Du kannst jetzt auch A2 mit Nr. 93 Rollladen Auf/Ab verbinden, wie schon geschrieben, wenig getestet, sollte aber funktionieren und keine Referenzprobleme.

                        Kommentar


                          Hallo zusammen,

                          ich habe gerade alle meine Rolläden auf das LBS umgestellt, da ich mit meinem "alten" LBS nicht zufrieden war und ich die Probleme nicht lösen konnte.
                          Bisher funktioniert mit dem 19001672 alles einwandfrei - vielen Dank dafür! Tolle Arbeit!

                          Eine Frage habe ich jedoch:
                          Ich möchte eine Funktion haben, die bei eingeschalteter Beleuchtung im Zimmer den Rolladen auf eine bestimmte Position fährt, falls es draußen zu dunkel ist (siehe unterer Logikblock im Bild).
                          Ich nutze dafür die Funktion "Blendschutz".
                          Jetzt ist es leider so, dass dies offensichtlich nicht mehr funktioniert, sobald der Abend beginnt (E14 oder E15 = 1)
                          Ich habe irgendwo gelesen, dass die Priorität der Beschattung auf 0 gesetzt wird, wenn einer der beiden Eingänge auf 1 geht.
                          Hat jemand eine Idee, was ich umstellen könnte, damit die Blendschutz-Funktion gegeben ist bis E14 UND E15 auf 1 sind?
                          Oder eine andere Idee zur Lösung?

                          Vielen Dank!
                          Grüße
                          KNX2013
                          Angehängte Dateien

                          Kommentar


                            Ohne extra Logik wird es nicht funktionieren, aber für sowas würde ich E60-E64 nutzen, d.h. dunkel und Beleuchtung an dann bekommt E60 eine "1". Einen Namen könntest du auch vergeben (Sichtschutz?), um diesen dann in einer Visu oder so anzeigen zu lassen...

                            Kommentar


                              Nachdem der LBS nun funktioniert habe, habe ich in der Logikseite einen neuen Ordner erstellt und bei den bestehenden Elementen den Inhalt komplett markiert und in ein neues Element in den neuen Ordner dupliziert. Hintergrund war, dass ich meine Logikseiten einfach strukturiert übersichtlich haben wollte.
                              Dann den Server neu gestartet und bekomme nun immer Fehlermeldungen im Logfile Fehler Log.


                              Hier mal ein Auszug von dem Logfile:
                              2020-04-02 19:29:35 312330 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:29:35 312599 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:29:35 313081 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:29:35 313292 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:29:35 313749 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:30:57 981245 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:30:57 981503 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:30:57 986854 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:30:57 987097 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                              2020-04-02 19:30:57 987545 ? 13673 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR



                              Dann habe ich zuerst die alten Elemente mit dem LBS deaktivert, die neuen auf dem Eingang E2 Debug umbenannt (dieses Problem hatte ich vorher), das Logfile gelöscht, sämtliche Remantendaten gelöscht Server neu gestartet ohne Erfolg. Dann habe ich die alten Elemente deaktivert wieder Remantendaten beim Serverneustart gelöscht und anschließend habe ich die alten Elemente komplett gelöscht, Remantendaten wieder beim Serverstart gelöscht doch die Fehlermeldungen bleiben...

                              Bin mir nicht sicher ob dieser Beitrag zum dem Thread passt, aber wollte jetzt erstmal keinen neuen öffnen... Kann mir jemand sagen woran es liegen kann oder Wie man den Fehlercode 8 in den genannten Zeilen lesen kann?

                              Wollte das File BS19001672.php unter /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs mit einem Texteditor lesen, aber da stehen nur hieroglyphen....

                              Danke Euch für die Unterstützung :-)

                              Zuletzt geändert von jubauer; 02.04.2020, 21:14.

                              Kommentar


                                Habe jetzt mal zum testen den alten LBS gelöscht und einen neuen LBS mit der gleichen Verknüpfung an die gleiche Stelle gesetzt. Dies habe ich an allen Elementen gemacht. Alle Remantendaten gelöscht und Server neu gestartet... Doch leide habe ich nach wie vor die Fehlermeldung...

                                2020-04-03 13:31:51 781968 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:31:51 782179 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:31:51 782609 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:34:32 998964 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:34:32 999233 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:34:33 003325 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:34:33 003618 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:34:33 004092 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:34:33 004307 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:34:33 004734 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:35:37 411207 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:35:37 411480 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:35:37 414941 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:35:37 415175 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:35:37 415676 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:35:37 415913 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:35:37 416326 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:32 779479 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:32 779712 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:32 783837 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:32 784084 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:32 784578 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:32 784805 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:32 785213 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:49 924716 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:49 924985 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:49 928400 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:49 928663 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:49 929116 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:49 929330 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:36:49 929776 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:37:43 710838 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:37:43 711098 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:37:43 715212 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:37:43 715475 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:37:43 715933 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:37:43 716144 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:37:43 716569 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:42:11 960637 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:42:11 960915 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1300 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:42:11 964349 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:42:11 964608 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1281 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:42:11 965092 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:42:11 965296 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 1290 | Undefined index: -1 ERROR
                                2020-04-03 13:42:11 965735 ? 17527 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001672.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 652 | Undefined index: -1 ERROR

                                Kann mir jemand sagen wie der Fehler behoben werden kann?

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X