Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
Einklappen
X
-
Zitat von wintermute Beitrag anzeigenJa, entweder iptables deaktivieren, dann ist es so wie vorher. Oder iptables CFG entsprechend anpassen und weiter aktiviert lassen.
Fuer die Nutzung daheim taet ich ersteres vorschlagen.
Nach der Umstellung von ETS 4 auf ETS 5 musste ich auch die KNX-(Tunnel)-Adressen meines Enertex IP-Routers von 15.15.1 auf 1.1.240(-245) ändern, da bei der ETS5 offensichtlich erkannt wird, dass die Adresse in einem anderen Adressbereich liegt.
Davor war nur 1 Tunnel-(15.15.1) Verbindung freigegeben, jetzt habe ich per Telnet 5 Tunnel-Verbindungen freigegeben (Default: 240-245).
Die Folge ist jetzt, dass immer beim Neustart folgende Fehlermeldungen erscheinen:2017-05-13 08:55:48 816167 KNX 22704 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015046138002900bce011041d050100fe ERROR 2017-05-13 08:55:49 784709 KNX 22704 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 061004200015046138002900bce011041d050100fe ERROR 2017-05-13 08:55:50 379652 KNX 22704 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010616108010a0a01210e57 ERROR 2017-05-13 08:55:50 390321 KNX 22704 KNX-Verbindung verloren.
Deaktivierung der Firewall mit folgenden Befehlen:
Type the following two commands (you must login as the root user):
# /etc/init.d/iptables save
# /etc/init.d/iptables stop
Turn off firewall on boot:
# chkconfig iptables off
Ergänzung: nach Deaktivierung der iptabels ist das Problem NICHT behoben:2017-05-13 14:49:52 032613 KNX 17220 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 0610042000150481de002900bce011041d050100e0 ERROR 2017-05-13 14:49:52 982707 KNX 17220 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 0610042000150481de002900bce011041d050100e0 ERROR 2017-05-13 14:49:53 588741 KNX 17220 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 061002090010818108010a0a01210e57 ERROR 2017-05-13 14:49:53 600325 KNX 17220 KNX-Verbindung verloren. Angehängte DateienZuletzt geändert von ak68; 25.05.2017, 20:07.
Kommentar
-
Nach Rücksprache mit Enertex ist zumindest MEIN "TUNNELING_REQUEST/ DISCONNECT_REQUEST-Problem" gelöst:
Es war NICHT die weiter oben beschriebene Linux-Firewall-Einstellung
Die maximale Telegrammrate des Enertex IP-Routers ist 36 Telegramme/ Sekunde.
Steht diese Einstellung (Basiseinstellungen/ KNX-Gateway/global_knxMaxSendRate) auf dem von Gaert empfohlenen Standard von 20,
werden inclusive Antworten je nach Initialisierung bereits bis zu 40 Telegramme/ Sekunde gesendet !
-> Daher sollte die Einstellung 12 T/d betragen (= max. 24 T/s + Reserve)
Eine weitere "Stellschraube" ist die Basis-Einstellung: Initscan: Anzahl der Überprüfungen pro Abfrage (global_InitScanTryCheck):
-> Bei mir funktioniert "20" jetzt problemlos
Ich hoffe, ich konnte hiermit auch Anderen hier im Forum helfen
Andreas
Basiseinstellungen.pngAngehängte DateienZuletzt geändert von ak68; 26.05.2017, 09:35.
Kommentar
-
Danke für den Hinweis
Angemerkt sei, dass sich :
Zitat von ak68 Beitrag anzeigenDie maximale Telegrammrate des Enertex IP-Routers ist 36 Telegramme/ Sekunde
offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Enertex Produkte kaufen
Kommentar
-
Da ich unzählige Fehlermeldungen erhielt (ich habe auch einen Enertex Router)
TUNNELING_REQUEST / Hinweis: SequenceCounter abweichend
Die Software scheint eine gescheite Queue oder ein durchdachtes Buffering zu haben.
Seit dem erhielt ich nie wieder eine Meldung, dass bei der Sequenz der Ist- vom Sollwert abweicht.
Kommentar
-
Zitat von ak68 Beitrag anzeigenSteht diese Einstellung (Basiseinstellungen/ KNX-Gateway/global_knxMaxSendRate) auf dem von Gaert empfohlenen Standard von 20,
werden inclusive Antworten je nach Initialisierung bereits bis zu 40 Telegramme/ Sekunde gesendet !
# maximale Telegramrate
# EDOMI sendet mit maximal dieser Telegrammrate auf den KNX-Bus.
# Je nach Auslastung kann die Telegrammrate auch geringer ausfallen, obwohl ein größerer Wert angegeben wurde.
# 1..oo = Telegramme pro Sekunde (die Telegrammrate sollte i.d.R. nicht größer als 20 sein)
global_knxMaxSendRate=20
EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
-
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem, als Router verwende ich einen MDT-SCN100.01.
Leider bekomme ich mit dem EDOMI keine Verbindung zum Router zu Stande.
Stört ein laufender Gira HomeServer4 die Verbindung? Dieser Kommuniziert problemlos mit dem Router über die Multicast Adresse.
ETS Programmierung und Diagnose geht auch problemlos.
Ich kann aus dem CentOS des EDOMI den Router anpingen, ein TELNET bringt allerdings ein "connection refused"
Muss irgendwas am MDT speziell konfiguriert werden??
Im EDOMI Log steht:
2017-05-29 20:03:23 018187 KNX 570 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2017-05-29 20:03:37 006488 KNX 570 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2017-05-29 20:03:37 016829 KNX 570 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2017-05-29 20:03:51 001075 KNX 570 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2017-05-29 20:03:51 011430 KNX 570 KNX-Verbindung verloren. ERROR 2017-05-29 20:04:05 007683 KNX 570 EDOMI @ CE | DESCRIPTION_REQUEST / Timeout nach 10s / ErrMsg: Kein DESCRIPTION_RESPONSE vom Router erhalten ERROR 2017-05-29 20:04:05 018050 KNX 570 KNX-Verbindung verloren.
Gruß
Thomas
Kommentar
-
Zitat von gaert Beitrag anzeigen
Wo empfehle ich 20/s? In der Basis-Konfiguration steht's doch eigentlich recht eindeutig:
# maximale Telegramrate
# EDOMI sendet mit maximal dieser Telegrammrate auf den KNX-Bus.
# Je nach Auslastung kann die Telegrammrate auch geringer ausfallen, obwohl ein größerer Wert angegeben wurde.
# 1..oo = Telegramme pro Sekunde (die Telegrammrate sollte i.d.R. nicht größer als 20 sein)
global_knxMaxSendRate=20
Wie genau hast Du denn die Telegrammratenbegrenzung implementiert?
Welche PHP Systemfunktionen bzgl. Zeitabfrage, etc. kommen zum Einsatz?
Könnte es sein, dass ein ausgelastetes System - wie in dem von mir gestarteten Thread beschrieben - hier für Probleme bei der Telegrammratenbegrenzung sorgt, weil das Timing dafür ungenau wird?
Zuletzt geändert von Nanosonde; 14.07.2017, 16:03.
Kommentar
-
Ganz einfach (mehr oder weniger): Zeitstempel (microtime) merken, Telegramm senden, warten (Zeitstempel...), goto 10EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar
-
Also ich finde die global_knxMaxSendRate mit 20 als default zu hoch. Dann ist, wie ak68 schon kürzlich mMn richtig geschrieben hat, mit Send und Receive der Tunnel am Limit. Beim Enertex waren glaub ich 36/s möglich bei Tunnelverbindung. Ich habe eine MDT IP Schnittstelle, mit der ich nicht zufrieden bin weil MDT keine Realwerte rausrückt, sondern nur die Werte der KNX-Spezifikation.
Deshalb bin ich, wie ak68 (12/s) auf 15/s runter. Trotzdem sendet Edomi bei Projektaktivierung auch über den 15/s (warum ?), was aber wiederum komischerweise zu keinem Problem führt. Seit der Senkung hat sich meine Projektaktivierung sehr beschleunigt (!!!). Und bei max. 2 Abfragen gehts weiter und keine Fehler mehr.
Kommentar
-
Ich habe seit nunmehr Jahren 20/s eingestellt und keinerlei Probleme... (Eibmarkt-Router)
Bei der Projektaktivierung geht die Rate auch nicht "drübber" - die Statistik zeigt aber u.U. falsche Werte anEDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Kommentar