    #91
    Funktioniert der Zugang zu EasyControl noch? Gerät per Ping erreichbar?

    Kommentar


      #92
      ja, der Zugang mit EasyControl funktioniert kann auch Werte ändern

      Kommentar


        #93
        Schalte mal deine KWL aus, also komplett vom Strom trennen und dann wieder an. Die ModBus Schnittstelle lehnt die Verbindung zu Edomi ab, warum auch immer.

        Hast du etwas geändert? Netzwerk, Edomi?

        Kommentar


          #94
          So, hab den Fehler gefunden.
          Im Webinterface der Helios war der Haken Modbus aktivieren nicht gesetzt.
          Keine Ahnung warum sich der deaktiviert hat.

          Kommentar


            #95
            Ich hatte den LBS jetzt schon ca. 1 Jahr im Einsatz, ohne Probleme. (Trigger 15min). Ich habe aber "nur" die Temps ausgelesen.

            Jetzt habe ich mir eine Bypass-Regelung eingebaut, in dem ich E14 Bypass min. Außentemp. setze.

            Nun bekomme ich regelmäßig

            Code:
            2018-06-05 09:42:34502346?22377Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceeded
            FATALERROR2018-06-05 20:49:41907970?14500Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceededFATALERROR
            Und ich bekomme völlig verrückte Ausgangswerte, die mir meine Diagramme versaubeuteln.

            E14 wird nur selten gesetzt, ich hab auch extra einen SendByChange dazwischen, d.h. hier kommt nur wenige Male am Tage ein Telegramm an..
            849 ist die KWL Außenluft (nach Korrektur/Filterung), 850 ist die Abluft

            165_logik.JPG

            165_dia.JPG
            Angehängte Dateien
            OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

            Kommentar


              #96
              Wird daraus jemand schlau?!
              Code:
               [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:30:10[/TD]
               			[TD]053595[/TD]
               			[TD]8624[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Warnungen Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:30:10[/TD]
               			[TD]303806[/TD]
               			[TD]8624[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Infos Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:30:10[/TD]
               			[TD]306159[/TD]
               			[TD]8624[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: EXEC End[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:00[/TD]
               			[TD]081223[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:00[/TD]
               			[TD]093058[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:01[/TD]
               			[TD]356638[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsart Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:01[/TD]
               			[TD]608098[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe Status = 3[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:01[/TD]
               			[TD]860656[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe % Status = 50[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
               			[TD]113610[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Au�enluft = 22.4[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
               			[TD]194626[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
               			[TD]200786[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
               			[TD]378876[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Zuluft = 22.4[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
               			[TD]414257[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Raumtemperatur gesetzt = 40[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
               			[TD]662250[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Fortluft = 23.0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:02[/TD]
               			[TD]912491[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Abluft = 21.7[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
               			[TD]161818[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft Stufe Status = 2[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
               			[TD]413101[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft Stufe Status = 2[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
               			[TD]663273[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft rpm Status = 1218[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
               			[TD]663968[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsart Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
               			[TD]913490[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe Status = 3[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:03[/TD]
               			[TD]914400[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft rpm Status = 3[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]162889[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Dauer Status = 180[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]163440[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: akt. Stufe % Status = 180[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]414983[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Au�enluft = 22.5[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]415375[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Stufe Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]663513[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Zuluft = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]663762[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]913882[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Fortluft = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:04[/TD]
               			[TD]914122[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]164052[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Temp. Abluft = 120[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]164311[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Dauer Status = 120[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]192524[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]197942[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]411114[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Stufe Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]411214[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft Stufe Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]660326[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Restzeit Status = 2[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]660459[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft Stufe Status = 2[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]910541[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:05[/TD]
               			[TD]910660[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Zuluft rpm Status = 1218[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]161091[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Raumtemperatur Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]161180[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Abluft rpm Status = 1769[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]411128[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Au�entemperatur Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]411223[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Dauer Status = 180[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]661303[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Status = 4[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]661416[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Stufe Status = 4[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]911297[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:06[/TD]
               			[TD]911380[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]160873[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Stufe Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]161007[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Partybetrieb Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]410614[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Start Status = 120[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]410773[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Dauer Status = 120[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]661063[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Stufe Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]661160[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Ende Status = 13.06.2016[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]910974[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Intervall Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:07[/TD]
               			[TD]911063[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb-Restzeit Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]160830[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Einschaltzeit Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]160917[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Ruhebetrieb Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]410732[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Raumtemperatur Status = 40[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]410841[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Status = 4[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]661164[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Au�entemperatur Status = 6[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]661259[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Intervall Status = 6[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]910820[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Bypass Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:08[/TD]
               			[TD]910906[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Restzeit Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]160733[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Zuluft Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]160918[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]410928[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Abluft Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]411039[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Stufe Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]661164[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Fehler Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]661262[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Start Status = 01.06.2016[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]910988[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Ende Status = 13.06.2016[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:09[/TD]
               			[TD]911252[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Warnungen Status =[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
               			[TD]160671[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Intervall Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
               			[TD]160877[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Infos Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
               			[TD]161533[/TD]
               			[TD]9092[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: EXEC End[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
               			[TD]410444[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Urlaubsprogramm Einschaltzeit Status = 60[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
               			[TD]660676[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:10[/TD]
               			[TD]910932[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Intervall Status = 6[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
               			[TD]160938[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Filterwechsel Restzeit Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
               			[TD]411433[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Zuluft Status = 856625[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
               			[TD]660516[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Betriebsstunden Abluft Status = 856625[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:11[/TD]
               			[TD]910965[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Fehler Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:12[/TD]
               			[TD]160804[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Warnungen Status = 0[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:12[/TD]
               			[TD]410671[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: Anzahl Infos Status = 1[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 11:45:12[/TD]
               			[TD]411042[/TD]
               			[TD]9104[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]EXE19000165 [v0.5]: EXEC End[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 12:00:00[/TD]
               			[TD]319344[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS started[/TD]
               		[/TR]
              [TR]
              [TD]2018-06-08 12:00:00[/TD]
               			[TD]328633[/TD]
               			[TD]4722[/TD]
               			[TD]debug[/TD]
               			[TD]LBS19000165 [v0.5]: LBS ended[/TD]
               		[/TR]
              [/TABLE]
              Code:
               [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
              [TR="class: sErr"]
              [TD]2018-06-08 11:49:51[/TD]
               			[TD]681751[/TD]
               			[TD]?[/TD]
               			[TD]9107[/TD]
               			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 35 seconds exceeded[/TD]
               		[/TR]
              [/TABLE]
              OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

              Kommentar


                #97
                Ich hab noch eindeutigere Logfiles, aus denen hervorgeht das bei dem LBS mehrere EXEC gleichzeitig laufen.
                Daher hab ich mir die Verriegelung mal im COde angesehen und die ist leider total unwirksam und falsch konzipiert.

                Ich habe mal eine korrigierte Version v0.6 erstellt,bei mir läuft die und sieht mal ganz gut aus.
                19000165_lbs.zip

                benji

                evtl kannst du die Korrektur in den BS übernehmen.
                OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                Kommentar


                  #98
                  Hi,

                  danke für deine Änderung. Ich werde es mir die Tage anschauen und dann den LBS aktualisieren.

                  Gruß

                  Kommentar


                    #99
                    benji: Hast du den Baustein schon aktualisiert? Ich finde jetzt eine V0.6, aber in der Hilfe bzw. im Forum keine Änderung im Changelog...
                    Grüße Tobi

                    Kommentar


                      Hi,

                      war wohl ein Fehler bei der Angabe der Version. LBS ist jetzt aktuell und Changelog dabei.

                      Gruß

                      Kommentar


                        komisch, ich habe vom System keine Mailbenachrichtigung erhalten, obowhl der Haken gesetzt ist.
                        Bei euch??
                        OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

                        Kommentar


                          Zumindest die Benachrichtigung per Telegramm hat funktioniert :

                          IMG_20180622_083238.jpg

                          Kommentar


                            Bei mir hat die Benachrichtigung auch nicht funktioniert...

                            War reiner Zufall das ich die Aktualisierung gefunden hatte!
                            Grüße Tobi

                            Kommentar


                              Hallo zusammen,

                              ich versuche mich seit ein paar Tagen in edomi einzuarbeiten und möchte gerne meine helios Lüftung KWL EC 300W ansteuern. Ich habe mich sehr gefreut, dass es hier schon Bemühungen gibt und habe den super Baustein gefunden. Diesen habe ich dann installiert und die drei php Dateien in das angegebene Verzeichnis kopiert. Leider passiert bei mir nichts. kann mir jemand sagen wo ich falsch abgebogen sein könnte?

                              vielen Dank für die Unterstützung!!!
                              Fabian


                              Auszug aus dem Log
                              2019-03-31 14:56:06 388959 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started
                              2019-03-31 14:56:06 394025 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started EXEC
                              2019-03-31 14:56:06 402230 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS ended
                              2019-03-31 14:56:06 785572 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS started
                              2019-03-31 14:56:06 790154 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS did not start EXEC because it is running
                              2019-03-31 14:56:06 791119 4797 debug LBS19000165 [v0.6]: LBS ended
                              Kopierte Dateien
                              files.png

                              Kommentar


                                Projekt neugestartet? Ich weiß doofe Antwort.