    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    ich hoffe das war es was du meintest
    Ja genau, ich schau mir das heute Abend an
    Gruß Bernhard

    Kommentar


      Zitat von henfri Beitrag anzeigen
      habt ihr eine Idee zu meinem Problem
      auch das kann ich mir anschauen, obwohl im Moment fehlt mir da der Überblick, inwieweit externe Logik beteiligt ist.

      Und wenn Du sowieso etwas dazu neu postest, würde ich mir für Konfiguration und -wenn noch möglich- Screenshots der ETS wünschen. Irgendwie ist das lesbarer. CofigStrings zum Import geht natürlich auch, aber manchmal sieht man schon etwas aus den Screenshots.
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        Danke.
        Ich habe den Post oben aktualisiert mit Screenshots und dem Bus-Monitor Auszug mit Status-Objekt, der Logik-Konfiguration und den ETS-Screenshots.

        Viele Grüße,
        Hendrik

        Kommentar


          Zitat von henfri Beitrag anzeigen
          Aber die Frage ist doch, warum die 1 vom PM nicht gereicht hat.
          Ich denke die GA sind falsch verbunden. Lt. Deiner Beschreibung soll die 5/1/11 vom PM auf den VPM Eingang gehen.
          Verbunden ist aber die 5/1/10.
          image.png
          Da auf der 5/1/10 lt GrpMon kein true gesendet wurde, schaltet der VPM 60s nach dem AUS des Reed ab.
          Falls irgendwann vorher auf der GA 5/1/10 mal ein true gesendet wurde, wäre das auch egal, da bei den hörenden Adressen der letzte Wert gewinnt. Bei PM Eingängen ist dieses Konstrukt mit hörenden Adressen selten sinnvoll, eine Logik oder Nutzung des zweiten Eingangs (ist quasi ODER verknüpft) ist meistens besser geeignet.
          Zuletzt geändert von willisurf; 23.11.2024, 16:34.
          Gruß Bernhard

          Kommentar


            Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
            wie filterst du, dass die Ambiente Szene aktiviert ist. Ich arbeiten nur mit EINER Szenen GA. Bedeutet, dass ja durch Szenen in anderen Zimmern es immer wieder eine neue Szenen Nummer gibt.
            Erstmal kurz die schnelle Antwort, die Szenen welche zu Lichtumschaltungen im Raum führen sind bei mir raumselektiv.
            Es gibt auch noch Zonen oder Gesamtübergreifende Szenen, die dann als weitere hörende Adressen auf die Aktoren gelegt sind. Ist hier aber unwichtig.
            Daher kann ich problemlos für den Raum eine Szene senden, die das Ambientelicht aktiviert.

            Sehr grob vereinfacht schaltet der VPM bei (ich könnte den ConfigString posten, aber das ist eigentlich in diesem Fall unübersichtlicher):
            Tagesphase Normal: Ein z.B. mit Szene2 (Grundbeleuchtung) AUS z.B. mit Szene1 alles Aus
            Tageshase Ambiente: Ein wieder z.B. mit Szene2 (Grundbeleuchtung) AUS z.B. mit Szene8 Ambientelicht

            Wichtig ist dann noch wie gesagt die Auswertung des Aktorstatus (wenn dieser auf den VPM geführt ist), sodaß auch bei aktiver Ambientebeleuchtung trotzdem Aus erkannt wird.

            Trotzdem hier mal der ConfigString des VPM
            Code:
            OpenKNX,cv1,0xA002:0x31/PM:0x31/1§p~Name=LK1%20WZ§p~PresenceInputs=3§p~PhaseCount=3§p~Output1Type=3§p~Output2Type=1§p~ChannelActive=1§p~LockType=2§p~LockOn=1§p~LockFallback=1§p~PhaseChange=1§p~ManualModeKeyCount=0§p~StartReadLux=1§p~StartReadLock=1§p~StartReadDayPhase=1§p~LeaveRoomModeMove=3§p~ChannelDelayTime=4§p~DowntimeOffTime=1§p~AdaptiveDelayBase=0§p~Phase1Name=Normal§p~Phase2Name=Ambiente§p~Phase3Name=Nacht§p~Phase4Name=Fernsehen§p~Scene0=42§p~SceneAction0=14§p~NumLux:1=50§p~IntPresence1=1§p~NumPresence1:2=855§p~IntPresence2=1§p~NumPresence2:2=853§p~NumSetAuto:1=53§p~NumSetManual:1=54§p~IntActorState=1§p~NumActorState:2=966§p~NumLock:1=56§p~NumReset:1=57§p~NumDayPhase:1=58§p~NumScene:1=62§p~EnableLux=1§p~EnableDayPhase=1§p~LeaveRoom=2§p~LeaveRoomModeChosen=3§p~SignalMove=1§p~SignalPresence=1§p~ExternalSignalMove=1§p~ExternalSignalPresence=1§pA~BrightnessAuto=1§pA~ManualWithPresence=1§pA~BrightnessOffDelayBase=1§pA~BrightnessOffDelayTime=2§pA~ManualFallbackDelayTime=2§pA~BrightnessOn=12§pA~BrightnessDelta:1=10§pB~BrightnessAuto=1§pB~ManualWithPresence=1§pB~BrightnessOffDelayBase=1§pB~BrightnessOffDelayTime=2§pB~ManualFallbackDelayTime=2§pB~BrightnessOn=12§pB~BrightnessDelta:1=15§pB~Output1OffScene=5§pC~ManualWithPresence=1§pC~PresenceDelayBase=0§pC~ManualFallbackDelayTime=2§pC~BrightnessOn=8§pC~Output1OnScene=7§pD~BrightnessAuto=1§pD~ManualWithPresence=1§pD~BrightnessOffDelayBase=1§pD~BrightnessOffDelayTime=2§pD~ManualFallbackDelayTime=2§pD~BrightnessOn=8§pD~BrightnessDelta:1=10§pD~Output1OnScene=3§;OpenKNX
            Und hier die Auswertung des Aktorstatus, wegen der relativen Bezüge mit Kanalnummer
            Logikkanal 10 stellt abhängig von Ambiente ja/nein einen Vergleichswert 0% oder 8% zur Verfügung, beachte: Die Verzögerung von 2s am Ausgang ist wegen der Abdimmrampe notwendig
            Code:
            OpenKNX,cv1,0xA002:0x31/LOG:0x33/10§f~Name=WZ%20Vergleichswert%20Status%20bei%20Ambiente§f~ChannelDelayTime=2§f~Logic=1§f~Calculate=1§f~Trigger=32§f~NameInput1=WZ%20Ambiente§f~E1=1§f~E1Default=1§f~NameInput2=WZ%20Tagesphase§f~E2=1§f~E2Dpt=9§f~E2Default=1§f~E2Low0Dpt17=2§f~NameOutput=intern%20WZ%20Vergleichswert%20bei%20Ambiente§f~ODelayOffBase=0§f~ODelayOffTime=2§f~ODelay=1§f~ODpt=3§f~OOnDpt5001=8§;OpenKNX
            Logikkanal 11 vergleicht Dimmwert mit Vergleichswert
            Code:
            OpenKNX,cv1,0xA002:0x31/LOG:0x33/11§f~Name=WZ%20Lichtstatus%20Stripe_FS§f~ChannelDelayTime=5§f~Logic=2§f~Calculate=1§f~Trigger=32§f~NameInput1=WZ%20Dimmwert%20Stripe_FS§f~E1=1§f~E1ConvertInt=1§f~E1Dpt=3§f~E1Default=1§f~E1LowDelta:1=1§f~E1HighDelta:1=100§f~NameInput2=WZ%20Vergleichswert%20§f~E2Dpt=3§f~E2UseOtherKO=1§f~E2OtherKO:2=879§f~NameOutput=intern%20WZ%20Lichtstatus%20Stripe_FS§;OpenKNX
            Zuletzt geändert von willisurf; 23.11.2024, 16:53.
            Gruß Bernhard

            Kommentar


              Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
              Szenensteuerung scheint nicht zu wirken (lt. Diagnose auch nicht im M Modus)
              Durch das Einschalten wechselt der Aktorstatus seinen Zustand. Dadurch schaltet der VPM vom Manuellen Modus in den Automatikmodus.
              Habe ich eben nochmal nachvollzogen.

              Das ist Sollverhalten und so iO. D.h. Du müsstest Deine Steuerung ändern.
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                Durch das Einschalten wechselt der Aktorstatus seinen Zustand. Dadurch schaltet der VPM vom Manuellen Modus in den Automatikmodus.
                Habe ich eben nochmal nachvollzogen.

                Das ist Sollverhalten und so iO. D.h. Du müsstest Deine Steuerung ändern.
                Das ist doof…das mag ich nicht

                Vielleicht orientiere ich mich dann an deiner Ambiente Steuerung. Allerdings blicke ich da nicht wirklich durch. Ich lade mir aber deine Config rein. Das bring sicher etwas Licht ins Dunkel.

                Bzgl der Szenen. Also ich habe auch schon raumbezogene Szenen und auch Raum übergreifende (wie z.B. das Ambiente Licht). Aber die 64 Szenen werden über eine GA „verteilt“

                Zu deinem Beispiel: wenn du deinen Bereich verlässt in dem Szene 8 die Ambiente Beleuchtung schaltet, dann machst du das über einen Taster aus oder wie hast du das finale Licht ausschalten gelöst?!
                Gruß David

                Kommentar


                  Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
                  Das ist doof…das mag ich nicht
                  Aber es gibt dafür funktionale Gründe, schließlich ist ja der Lichtstatus geändert worden, daher wird manuell deaktiviert.


                  Bei mir haben die raumübergreifenden Szenen andere GAs.

                  Der Raum in dem Ambientelicht aktiviert ist, hat dieses Licht im ausgeschalteten Zustand. Wenn ich es dunkel haben möchte deaktiviere ich die Tagesphase Ambiente.
                  Gruß Bernhard

                  Kommentar


                    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                    Ich denke die GA sind falsch verbunden. Lt. Deiner Beschreibung soll die 5/1/11 vom PM auf den VPM Eingang gehen.
                    Verbunden ist aber die 5/1/10.
                    image.png
                    Da auf der 5/1/10 lt GrpMon kein true gesendet wurde, schaltet der VPM 60s nach dem AUS des Reed ab.
                    Falls irgendwann vorher auf der GA 5/1/10 mal ein true gesendet wurde, wäre das auch egal, da bei den hörenden Adressen der letzte Wert gewinnt. Bei PM Eingängen ist dieses Konstrukt mit hörenden Adressen selten sinnvoll, eine Logik oder Nutzung des zweiten Eingangs (ist quasi ODER verknüpft) ist meistens besser geeignet.
                    Ui. Das hätte ich nie entdeckt.

                    Allerdings ist es nicht ganz richtig. Die 5/1/10 ist auf dem Präsenzkanal, die 5/1/11 ist auf dem HKL Kanal.
                    Mit dem VPM ist nur die 5/1/10 verbunden.

                    Die 5/1/11 ist nur durch mein Grep reingekommen in das, was ich gepostet hab.

                    Hier die Einstellung des Präsenzkanal:
                    24-11-24__3-21.56.32_ETS6_-_Familie_Friedel.png

                    HKL:
                    24-11-24__4-22.02.56_ETS6_-_Familie_Friedel.png

                    Hier der korrekte Auszug vom BM:
                    Code:
                    2024-11-21;18:11:41;;1.0.24;5/1/10;00;
                    2024-11-21;18:12:41;;1.0.35;1/1/9;00;
                    2024-11-21;18:12:41;;1.0.49;1/1/12;False;
                    2024-11-21;18:12:57;;1.0.35;8/1/12;00;
                    2024-11-21;18:13:47;;1.0.24;5/1/10;01;
                    2024-11-21;18:13:47;;1.0.35;1/1/9;ff;
                    2024-11-21;18:13:47;;1.0.49;1/1/12;True;
                    2024-11-21;18:13:58;;1.0.24;5/1/10;00;
                    2024-11-21;18:14:58;;1.0.35;1/1/9;00;
                    2024-11-21;18:14:58;;1.0.49;1/1/12;False;
                    2024-11-21;18:15:04;;1.0.24;5/1/10;01;
                    2024-11-21;18:15:04;;1.0.35;1/1/9;ff;
                    2024-11-21;18:15:04;;1.0.49;1/1/12;True;
                    2024-11-21;18:15:33;;1.0.24;5/1/10;00;
                    2024-11-21;18:15:34;;1.0.24;5/1/10;01;
                    2024-11-21;18:17:57;;1.0.35;8/1/12;00;
                    2024-11-21;18:18:57;;1.0.35;1/1/9;00;
                    2024-11-21;18:18:58;;1.0.49;1/1/12;False;
                    2024-11-21;18:19:29;;1.0.35;8/1/12;01;
                    Und da sieht man schon, dass auf der 5/1/10 die letzte Zeile vor dem Abschalten diese ist
                    Code:
                    2024-11-21;18:15:34;;1.0.24;5/1/10;01;
                    Die Frage ist, warum der Präsenzkanal keine 1 mehr sendet, obwohl der HKL eine 1 sendet.


                    Gruß,
                    Hendrik

                    Kommentar


                      Versuch doch mal der Sache mit der Diagnose auf die Spur zu kommen, ich habe ehrlich gesagt immer ein wenig Schwierigkeiten Deine Probleme zu verstehen.
                      Um das wirklich nachvollziehen zu können ist auch die Zuordnung der GA zum jeweiligen PM oder HLK Kanal wichtig.

                      Ich habe auch nicht verstanden, was Du damit meinst, das die falsche GA durch Dein Grep da rein gekommen ist. Schöner wäre, wenn Du direkt Ausschnitte aus dem Gruppenmonitor postest.

                      Und noch eine Bitte, damit ich nichts falsches annehme und vielleicht auch nicht vor und zurück blättern muss. Versuch mal alles in einen Post zu kopieren, wie ist das aufgebaut was ist PM, was HLK, dazu die Screenshots der relevanten GAs, einen Gruppenmonitorauszug und wo Du einen Fehler vermutest.
                      Zuletzt geändert von willisurf; 24.11.2024, 22:43.
                      Gruß Bernhard

                      Kommentar


                        Zitat von henfri Beitrag anzeigen
                        Code:
                        2024-11-21;18:15:34;;1.0.24;5/1/10;01;
                        2024-11-21;18:17:57;;1.0.35;8/1/12;00;
                        2024-11-21;18:18:57;;1.0.35;1/1/9;00;​
                        Hi Hendrik,

                        wenn ich die 3 Zeilen betrachte, ist doch alles korrekt gelaufen: PM sendet eine 1, 2 Minuten später sendet der Reed eine 0, eine Minute später (Nachlaufzeit) sendet der VPM die 0. Ich bin erstmal beruhigt, denn der VPM verhält sich korrekt.
                        Und für Dein Problem gäbe es eine einfache Lösung:
                        Mach als Eingang beim VPM "Präsenz+Präsenz", beide schaltend, und leg den Reed auf den 2. Eingang.

                        Gruß, Waldemar

                        P.S.: Ich würde eher den HLK-Kanal auf den VPM legen und dort die Lichtabhängigkeit verwalten, aber es geht natürlich auch so wie Du es machst...
                        OpenKNX www.openknx.de

                        Kommentar


                          Hallo,

                          ich schaue mir das nochmal in Ruhe an.
                          Das Problem ist soweit eindeutig, dass der (physische) PM auf dem Präsenzkanal nicht häufig genug etwas sendet.
                          Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                          Um das wirklich nachvollziehen zu können ist auch die Zuordnung der GA zum jeweiligen PM oder HLK Kanal wichtig.
                          Das hatte ich ja geschrieben:
                          Präsenzkanal 5/1/10 - > VPM
                          HKL-Kanal 5/1/11 --> nicht zu VPM

                          Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                          Ich habe auch nicht verstanden, was Du damit meinst, das die falsche GA durch Dein Grep da rein gekommen ist.
                          Ich logge permanent in Linux. Wenn ich jetzt den kompletten Auszug sende, sind das viel zu viele Zeilen mit Kram, der nicht relevant ist.
                          Daher habe ich versucht, nach den GAs zu filtern, die relevant sind und habe statt die /10 die /11 gefiltert.

                          Schöner wäre, wenn Du direkt Ausschnitte aus dem Gruppenmonitor postest.
                          Das Problem ist ja, dass das Event (ist aber nicht das Einzige, aber bevor wir jetzt unterschiedliche analysieren...) einige Tage her ist. Da lief kein Busmonitor.

                          Und noch eine Bitte, damit ich nichts falsches annehme und vielleicht auch nicht vor und zurück blättern muss. Versuch mal alles in einen Post zu kopieren, wie ist das aufgebaut was ist PM, was HLK, dazu die Screenshots der relevanten GAs, einen Gruppenmonitorauszug und wo Du einen Fehler vermutest.
                          Ja, deshalb hatte ich gestern auch meinen alten Post aktualisiert, damit alles an einem Ort ist.

                          Ich denke, ich sehe jetzt, was das Problem ist: Der PM sendet ne 1, der Reed ne 0. Der PM sieht aber keinen Grund noch eine 1 zu senden. Hat er ja schon vorher.


                          Gruß,
                          Hendrik

                          Kommentar


                            Wie gesagt, Du kannst an den VPM-Kanal auch 2 PM anschließen, der 2. ist dann der Reed.

                            Alternativ kannst Du Präsenz und Reed über ein Logik-OR schicken.

                            Gruß, Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de

                            Kommentar


                              Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                              Trotzdem hier mal der ConfigString des VPM
                              ...

                              Und hier die Auswertung des Aktorstatus, wegen der relativen Bezüge mit Kanalnummer
                              Logikkanal 10 stellt abhängig von Ambiente ja/nein einen Vergleichswert 0% oder 8% zur Verfügung, beachte: Die Verzögerung von 2s am Ausgang ist wegen der Abdimmrampe notwendig
                              ...

                              Logikkanal 11 vergleicht Dimmwert mit Vergleichswert
                              ...
                              willisurf hast du eine Idee, warum beim Import des VPM ConfigString folgende Fehlermeldung kommt?

                              Bildschirmfoto 2024-11-25 um 21.51.34.png

                              Mit den beiden Logikkanälen hat es funktioniert

                              Applikationsprogram ist "Presence Logic Big 3.2"
                              Gruß David

                              Kommentar


                                Nimm einfach als Kompatibilitätsprüfung locker, dann geht es.
                                Bernhard hat einfach aus einem älteren VPM exportiert.

                                Gruß, Waldemar
                                OpenKNX www.openknx.de

                                Kommentar