    Rgbw wird noch nicht unterstützt.

    Bei DT8 wird übertragen per
    Rgb
    Xy
    Oder rgbwaf
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      Hallo,

      ah, das wusste ich nicht. Planst du das denn?
      Es ist ja so, dass aktuell kein Dali-GW 5 Kanäle unterstützt (oder anders: TW und RGB gleichzeitig).
      Wenn aber per XY übertragen wird, dann ist es für das Gateway doch gar nicht sichtbar, wieviele Kanäle das EVG verwendet.
      Weißt du, wie die Gateways aktuell die EVGs ansteuern? Per RGBWAF (und A und F sind 0)?

      Wird bei TW auch per rgb, xy oder rgbwaf übertragen?

      Gruß,
      Hendrik

      Kommentar


        Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
        Die nächste Version wird dort dann verfügbar sein.
        Hast du schon eine Idee, wann du die nächste Version bereitstellen kannst?

        Kommentar


          Ja bei rgbwaf sind dann a und f einfach 0 bzw ignoriert.
          Tw macht am meisten über Xy Sinn. Notfalls geht auch rgb/rgbwaf, dann sind halt Umrechnung mit drin, die man aber bestimmt kaum wahr nimmt.

          Es ist iwann mal geplant. Da ich aber selbst kein rgbw verwende ist sowas immer recht weit hinten auf der Todo Liste.

          Die nächste Version gibt es vermutlich erst gegen Ende Januar. Früher komme ich leider nicht dazu.
          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

          Kommentar


            Was ich halt nicht verstehe:
            Zitat von henfri Beitrag anzeigen
            Wenn aber per XY übertragen wird, dann ist es für das Gateway doch gar nicht sichtbar, wieviele Kanäle das EVG verwendet.
            Naja, das betrifft die Kommunikation zum EVG. Aber das GW müsste RGB+ Farbtemp/Helligkeit in XY umrechnen.
            Aber mein IPAS e64 kann ja auch XY als Input. Da muss das GW ja nur die Werte an das EVG weitergeben...
            ETS6N_qOCCN26chw.png

            Gruß,
            Hendrik
            Zuletzt geändert von henfri; 03.11.2024, 23:10.

            Kommentar


              Bei RGBW funktioniert XY einfach nicht.
              In XY ist ja nur der Farbwert der im Endeffekt raus kommen soll, aber nicht wie hoch der reine Weiß Anteil dabei sein soll.
              RGBW ist immer RGBWAF.

              XY geht nur für TW und RGB.
              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

              Kommentar


                Hi zusammen,

                kurze Frage zur Installation der Firmware.

                Woran erkenne ich, dass die Erstellung dun der Upload erfolgreich war?
                Aktuell sieht es bei mir so aus und ich weiß nicht so recht weiter

                Und hätte zu irgendeinem Zeitpunkt schonmal eine LED leuchten sollen beim flashen?

                Bildschirmfoto 2024-11-09 um 14.38.08.png
                Zuletzt geändert von shortyle; 09.11.2024, 14:46.
                Gruß David

                Kommentar


                  Die Skripte direkt im Ordner per Rechtsklick ausführen.

                  https://openknx.atlassian.net/wiki/s...pages/19660809

                  Wenn es dir nur um die Firmware geht, kannst du auch den Raspi im Bootloader Modus starten und dir firmware.uf2 drauf kopieren.
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                  Kommentar


                    ok, ich versuche mich durchzufuchsen. Muss eigentlich das Dali PS während dem flachen angeschlossen sein oder reicht der USB Anschluss?
                    Gruß David

                    Kommentar


                      Für das Flashen reicht nur USB.
                      Kein KNX! Außer du bist am Laptop im Akkubetrieb.

                      Wenn du den Bootbutton gedrückt hälst und dann den reset, startet das Gerät im Bootloader Modus und erscheint als einfaches Dateilaufwerk.
                      Dort dann einfach die firmware.uf2 aus dem Release hinein kopieren.

                      Ansonsten gern jederzeit fragen
                      OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                      Kommentar


                        ok die Abkürzung über den Bootloader hat prima funktioniert. PA ist auch vergeben…dann werden morgen mal ein paar leuchten getestet. 😀
                        Zuletzt geändert von shortyle; 09.11.2024, 17:03.
                        Gruß David

                        Kommentar


                          Genau. Für alles was knx angeht reicht dann der KNX Anschluss.

                          Nur wenn dann was in Dali passieren soll, muss die PS hin
                          OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                          Kommentar


                            Hab dann doch noch gleich ne Frage....aber wie bekomm ich eine TW Leuchte gemischt wenn ich nur ein EVG hab was DT6 (und 2 Ausgänge hat)?

                            Wird eigentlich auch das Logikmodul einmal mit Einzug erhalten? Vielleicht wurde die Frage schon gestellt, hab es aber nicht gefunden.
                            Gruß David

                            Kommentar


                              2xDT6 als 1x DT8 geht nicht.
                              Das sind altlasten als es DT8 noch nicht gab.
                              Dafür müssten Kanäle gebündelt werden, was sehr große Änderungen am Code zufolge hätte.
                              Ist also nicht geplant.

                              Das Logikmodul auch nicht.
                              Grund sind Timing Probleme, die sonst auftreten würden.
                              Gibt ja zum Glück viele andere Geräte, in denen es bereits enthalten ist
                              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                              Kommentar


                                Ok, passt für mich
                                Gruß David