    Zitat von Stuti Beitrag anzeigen

    OK. Ich dachte wenigstens diese Meanwell Netzteile sind oft verwendet. Kann ich denn an dem Timing was ändern? Oder die Parameter über die Konsole einmal komplett zurücksetzen auf den EVG?
    Interessant ist auch, wenn ich mit getLvl die Kurzadresse 5 bei mir abfrage kommen da irgendwie 102.x % zurück, was doch eigentlich gar nicht möglich ist.
    Wenn ich Daten lese kommen Meldungen die auch etwas mit Timing zutun haben könnten.
    image.png

    Jetzt über USB Schnittstelle im Testrack kommen die Meldungen nicht mehr, aber dafür kann ich gar nichts mehr in die EVGs übertragen, dann kommt immer ein Gerät antwortet nicht. Lesen geht aber viel schneller als über den IP Router.
    Nun habe ich es geschafft auf dem Testrack das Meanwell ans laufen zu bekommen. Einziger Unterschied ist die Hager IP Schnittstelle. In meinen anderen Linien habe ich die OpenKNX Router verbaut. Das Rücklesen der DALI Konfiguration zeigt immernoch viel "Müll" an, aber Dimmen geht soweit.

    Kommentar


      Ich würde nen ESP testen bei mir.... LG

      Kommentar


        Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
        Aber ob du mit deinen Problem auf deiner Anlage der beste Kandidat dafür bist weiß ich nicht,
        Ja das ist schwierig zu sagen, ob das mit einem ESP besser wird.
        Sowas kann auch an bestimmten EVGs liegen, die die Busspannung blöd runter ziehen oder so. Hatte ich leider auch alles schon mit jeff25^^
        Falls aber eins übrig bleibt, würde ich es mal probieren.
        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

        Kommentar


          thewhobox mike das EVG Thema hat sich erledigt und die EVG´s laufen nun alle bei mir seit dem Stack Change von Marco...

          Kommentar


            Ich habe vorhin versucht von FW 0.9.1 auf 0.9.6 zu updaten. Über KNX ist das Update mit CRC Fehler abgebrochen. Danach habe ich das File per USB direkt kopiert. Das hat auch funktioniert und das Device hat sich direkt danach neu gestartet. Allerdings kommt es nicht mehr hoch und es leuchten auch keine LEDs mehr. Egal ob ich es über KNX oder USB versorge.
            Es scheint fast so als ob was plötzlich was mit der Stromversorgung nicht mehr stimmt. Irgendeine Idee was ich noch probieren kann?​

            Kommentar


              Zitat von 0per8or Beitrag anzeigen
              Es scheint fast so als ob was plötzlich was mit der Stromversorgung nicht mehr stimmt. Irgendeine Idee was ich noch probieren kann?​
              knx parameter löschen - prog aste gedrückt halten beim anstecken an knx bis die prog led blinkt
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                Das machen wie Ing-Dom sagt

                Wenn der crc am Ende kam, musst du den neuesten FileTransfer verwenden, müsste 0.2.9 sein

                ​​​
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                Kommentar


                  Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
                  knx parameter löschen - prog aste gedrückt halten beim anstecken an knx bis die prog led blinkt
                  Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg.

                  Wenn ich das richtig sehe, ist auf dem Controller eine Power-LED. Die leuchtet auch nicht mehr, egal ob ich KNX oder USB anstecke.

                  Kommentar


                    die power led ist per default aus. Muss man über die Lötbrücke erst aktivieren.
                    Dann per USB an den Rechner und einmal "nuken".
                    OpenKNX www.openknx.de

                    Kommentar


                      Das Nuken hat geholfen. Danke für den Tip - hatte schon befürchtet, dass ich mir die Hardware geschrottet hab😄
                      Habe danach nochmal die 0.9.6 aufgespielt und hatte den gleichen Effekt wieder. Danach wieder genukt und die 0.9.5 probiert. Die funktioniert problemlos. Sieht mir daher nach einem Problem mit dem Release 0.9.6 aus.

                      Kommentar


                        Bleib bei der 0.9.5, für RP2040 gibts da eh keinerlei Grund auf die 0.9.6 zu wechseln.
                        Ich weiß nicht ob Mike oder Robert die 0.9.6 auf dem RP2040 getestet haben - ich nicht (nur ESP).
                        Daher möglich, dass hier beim Release irgendwas schief gegangen ist..
                        OpenKNX www.openknx.de

                        Kommentar


                          Ich habe tatsächlich nicht auf einem rp2040 getestet, da die Änderungen wirklich nur marginal und nur für den esp waren.
                          Werde es die Tage mal auf nen rp2040 werfen.