neue Beiträge

    MCR007 danke dir für das Feedback. Den Großteil davon konnte ich schon beheben.
    Das mit der Farbe ist noch ungetestet, der Rest sollte aber funktionieren, da nur kleinere Änderungen.
    Werde versuchen das die nächsten Tage zu testen und dann die 0.8.1 raus bringen. (oder ich schick dir die vorab zum Testen)
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      Hallo thewhobox,

      ich kam gerade erst zum testen.
      Er erhöht nicht um 9:
      image.png

      Das relative Dimmen um 100% klappt auch nicht. Der Status in der Gruppenadresse passt sich zwar an, aber die Lampe geht nicht aus.

      Kommentar


        thewhobox​ wenn Ich was testen kann gerne.

        Habe nach unsere Unterhaltung zum Thema Fadetime das auch nochmal durch gespeilt.
        Ergebnis die Fadetime greift sowohl beim Ein/Aus schalten, ändern der Helligkeit, ändern der Farbtemperatur und das ändern der Farbe.

        Grüße Markus

        Kommentar


          Hallo,

          ich kann auch kurz Feedback geben, habe heute auf die V0.8 upgedatet.
          Das Update in der ETS hat zwar funktioniert, die Einstellungen der einzelnen EVGs und die Gruppenadressen waren danach aber weg.

          Die neue Dali Lib funktioniert nun deutlich besser, bei einem Scan werden alle meine 7 EVGs gefunden.
          Vorher wurde mit Glück bei 5 Scans 1 EVG gefunden.

          Die Einschaltwerte Tag/Nacht funktionieren bei mir auch mit der 0.8 nicht. Es wird immer der Tag Wert verwendet.
          Kann ich da noch was testen?

          Kommentar


            Ja das Problem mit dem Update habe ich heute leider erst gefunden und bin ich aktuell noch am fixen.

            Wer seine Einstellungen behalten möchte, sollte auf die V0.9 warten.
            Wer aktuell schon auf V0.8 ist wird leider seine Einstellungen erneut verlieren, wer von V0.7 kommt wird seine Einstellungen behalten können.

            ​​​​​​Sollten allerdings nun schon alle umgestiegen sein, kann ich auch die 0.9 zur 0.8 kompatibel halten, wird es aber leider vom der 0.7 inkompatibel.
            Der Fehler ist mir leider zu spät aufgefallen, auch wenn es noch beta ist, hätte ich es gerne vermieden.
            ​​​​​​
            ​​​​​
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

            Kommentar


              Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
              Ja das Problem mit dem Update habe ich heute leider erst gefunden und bin ich aktuell noch am fixen.
              So etwas kann in der Entwicklung passieren.

              Das ist der Grund, warum ich vor jedem Update einen Export mache und höufig dabei auch die Version hochzähle (obwohl Dropbox auch schon versioniert). Kann ich nur empfehlen.
              Gruß Bernhard

              Kommentar


                Ich habe beim Testen auch mehrfach den Zurück Button verwendet.
                Ist vielen nicht bewusst, dass der auch ein Update rückgängig machen kann.

                Aber ja, ich sichere nach jedem schließen des Projekts automatisch und heb immer die letzten 5 Version auf. Nach größeren Änderungen ein kompletter Export.
                OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                Kommentar


                  Zitat von Jobst123 Beitrag anzeigen
                  Er erhöht nicht um 9:
                  Ich werde das bei mir nochmal mit dem Lunatone EVG ausprobieren.
                  Habe allerdings erst gestern wieder am relativen Dimmen gearbeitet (anderer Bug), aber das läuft grundsätzlich.
                  Einige EVGs scheinen Probleme mit dem StepUp zu haben.

                  Ich werde in Zukunft auch noch eine zweite Möglichkeit zum Dimmen einbauen, das wird aber noch etwas dauern.
                  OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                  Kommentar


                    Ich habe mir eben bei Dominik auch mal ein Modul bestellt und werde dann mal mit DT6 Eldoled 720D EVGs was ausprobieren.
                    ----------------------------------------------------------------------------------
                    "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                    Albert Einstein

                    Kommentar


                      Hallo thewhobox,

                      kann ich dich mit weiteren Tests unterstützen?
                      Ich habe jetzt zwei weitere EVGs:
                      1. https://www.led-lights24.de/DALI-Pha...RoCI0YQAvD_BwE
                      2. https://www.led-lights24.de/LED-CCT-PWM-Trafo-24V-DC-max-60W-2-Kanal-ultraslim-Push-DALI-2-DT8-dimmbar-SELV?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD7xc1ejJsSvhE0UaaKl zwW731VSc&gclid=CjwKCAjwq7fABhB2EiwAwk-YbMSIGp0kPNPTgRomKbnpAZN0_VlxlGb45K-8u0ogrxGJsLzdrAccyRoCITAQAvD_BwE
                      Bisher hatte ich nur das Zweite einmal an das Gateway angeschlossen. Hier konnte ich via ETS nur die Adresse auslesen, das EVG ließ sich nicht steuern und auch die Parameter des EVGs konnte ich nicht auslesen.

                      Ich habe mir jetzt als Übergangslösung erstmal ein Gateway von Jung gekauft und hoffe bald auf das OpenKNX wechseln zu können 😉

                      Kommentar


                        Jobst123 hm ISOLED sieht mir nicht nach einem zertifizierten Dali Hersteller aus. Finde die Geräte auch nicht auf der offiziellen Dali Seite finden.
                        Da kann ich nur spekulieren, was da nicht funktioniert.
                        OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                        Kommentar


                          Danke für den Hinweis.
                          Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich gucke Mal, ob es mit dem anderen Gateway läuft

                          Kommentar


                            Hallo thewhobox,

                            Ich habe noch ein bisschen mit er Ansteuerung von Farben mit xy getestet.
                            Bei der Ansteuerung mit Gruppen ist mir noch aufgefallen das
                            die Farbwerte nicht auf die Gruppe sondern auf die Einzel Adresse geschrieben werden.

                            image.png​​


                            Grüße Markus
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              MCR007 Danke für die Rückmeldung! Habe ich gerade angepasst und kommt dann mit der v0.9, welche dann auch wieder zur 0.7 Updatebar ist.
                              Weil die 0.8 nicht updatebar war, hab ich die wieder zurück genommen.

                              Ich wollte eig noch das neue Dimmen einbauen, aber das schaffe ich aktuell zeitlich nicht.
                              Ansonsten hat sich in der 0.9 nur was im Hintergrund verändert.
                              OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

                              Kommentar


                                Hallo Zusammen, ich bin neu im Thema KNX und komme aktuell mit meinem Reg1 Dali Gateway nicht weiter. Ich habe die Firmware v0.6.1 aufgespielt und konnte auch im ETS5 die Verbindung herstellen und die Func Aktionen auch ohne Probleme programmieren. Diese funktionieren auch und ich kann über die Taste An und Aus Schalten. Aktuell habe ich nur eine LED dran, ich gehe aber davon aus, dass es auch mit mehreren Funktionieren würde.

                                Wie auch andere schon vor mir habe ich aber ein Problem mit dem Scan, ich kann leider weder im ETS den Scan ausführen noch über den Serial Monitor. In der Konsole scheint der Fehler mit der Vergabe der short address zusammen zu hängen:

                                ---- Sent utf8 encoded message: "scan 0011\r" ----
                                0d 00:11:13: scan 0011
                                0d 00:11:13: Dali: Starting Scan manually
                                0d 00:11:13: Dali: Starting Scan 0 0 1 1
                                0d 00:11:13: Dali: Searching all
                                0d 00:11:13: Dali: Don't Randomize
                                0d 00:11:13: Dali: Delete all short addresses
                                0d 00:11:13: Dali: Assigning short addresses
                                0d 00:11:13: Dali: Error Timing
                                0d 00:11:13: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:14: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:14: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:14: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:14: Dali: Error Timing
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:14: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:14: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:15: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:15: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:15: Dali: Error Timing
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:15: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:15: Dali: Error Timing
                                0d 00:11:15: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:16: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:16: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:16: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:16: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:16: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:16: Dali: Error Timing
                                0d 00:11:16: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:16: Dali: Resp check -1
                                0d 00:11:16: Dali: Invalid Startbit
                                0d 00:11:16: Dali: Resp check -2
                                0d 00:11:16: Dali: Found ballast at 83EA35
                                0d 00:11:16: Dali: Error Timing
                                0d 00:11:16: Dali: -> error setting address 0
                                0d 00:11:16: Dali: Found 1 ballasts​

                                Kann mir hier jemand weiter helfen? Ich habe leider auch keinen Zugriff auf ein anderes Dali GW um die Short Address dort zu setzten.

                                Gruß Daniel