    Zitat von thewhobox Beitrag anzeigen
    pbo Die Konfiguration sieht korrekt aus.
    Die Helligkeit und die Farbtemperatur ist aber korrekt?
    Lediglich der Einschaltstatus ist falsch?
    thewhobox Über welches KO lese ich die Werte denn idealerweise aus?

    Case Fehlerfall (Steuerung Helligkeit EIN)
    • Farbtemperatur:
      • A0 [Name] Farbtemperatur Status: Falscher Wert, 0.
      • HCL Kurve 1 Farbtemperatur: Plausibler Wert.
    • Helligkeit
      • ​A0 [Name] Dimmen Status: Wird gar nicht gesendet?
      • HCL Kurve 1 Helligkeit: Plausibler Wert.

    Screenshot 2026-06-03 150845.pngScreenshot 2026-06-03 152113.png​​


    Case ohne Steuerung der Helligkeit
    • Farbtemperatur:
      • A0 [Name] Farbtemperatur Status: Sende ich nicht, daher kommt wohl auch keine Status Rückmeldung
      • HCL Kurve 1 Farbtemperatur: Plausibler Wert.
    • Helligkeit
      • ​A0 [Name] Dimmen Status: Wird gar nicht gesendet?
      • HCL Kurve 1 Helligkeit: KO gibt es diesem Fall nicht.
    Screenshot 2026-06-03 151857.png
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      Nach dem Aufbau bin ich auf ein Problem mit einem von meinen LAN Gateways gestoßen und hoffe auf eure Hilfe: Wenn ich das Gateway an die Busleitung anschließe bootet es nicht, es leuchten keinerlei LEDs. Erst wenn ich die Reset Taste drücke (die ja hinter der Abdeckung versteckt ist) bootet das Gateway regulär hoch und lässt sich auch programmieren etc.. Auch Neustart über ETS oder Reset Knopf funktioniert. Aber sobald die KNX Spannung einmal weg ist, muss man den Reset Knopf drücken.

      Wenn ich das Gateway lediglich mit USB verbinde (kein KNX), bootet es regulär, LEDs blinken etc..

      Mein zweites Gateway läuft problemlos am KNX, ich habe beide zusammen aufgebaut und programmiert.

      Was ich bisher getestet habe:
      - Lötstellen habe ich (optisch) nochmal überprüft.
      - Firmware nochmal neu per USB geflashed
      - Reset (mit gedrückter Prog-Taste mit KNX Bus verbinden)

      Von anderen ESP Projekten kenne ich es, dass bestimmte Pins den Start verhindern können wenn sie auf dem falschen Potential liegen. Aber das kann hier wenn überhaupt ja nur durch einen Aufbaufehler verursacht werden. Software Fehler scheint aber auch unwahrscheinlich, da es ja läuft sobald es gebootet hat.

      Freue mich über jede Idee zum debuggen

      Kommentar


        es ist der Controller V00.30 oder?
        Welche Busspannungsversorgung?
        Ist Dali verbunden oder getrennt?
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          genau, REG1-ControllerESP V00.30
          Busspannungsversorgung: MDT STC 0640.01
          DALI getrennt, habe aber auch mal verbunden getestet -> kein Unterschied