    Was verstehst du unter "IP Funktionalität von OpenKNX"?
    Das Routing?

    Ja, der Router bekommt auf jeden Fall 1.0.0, egal ob mit oder ohne Interface.
    ​​​​​​Backbone ist meist auch schon als IP eingestellt.
    OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW

    Kommentar


      Bei mir war das Backbone noch auf TP. Aber so klappt es nun schon mal.
      Mit der IP Funktionalität hab ich mich unglücklich ausgedrückt. Ich wollte auch mal das Thema Smarthomebridge in Angriff nehmen. Dafür allerdings noch auf das neue REG mit DCU warten. Ich hatte es so interpretiert, dass dafür aber ein IP Router vorhanden sein muss, daher das REG1-LAN-TP-Base​ als Router.
      Gruß David

      Kommentar


        das ist korrekt wenn du knxip geräte mit den knxtp (bus) geräten verbinden möchtest brauchst du einen router.
        OpenKNX www.openknx.de | OpenKNX-Wiki (Beta)

        Kommentar


          Hello everyone.

          After upgrading to firmware 0.6.0, I encountered an issue where the IP device could not be found. Pinging the IP address also failed to establish communication, and ETS could not detect the device either. Network indicator lights are flashing normally. Could this be due to a bug in network-related programs caused by excessive data volume?​
          After a power outage and restart, it returned to normal.
          Zuletzt geändert von sunshine000; 28.12.2025, 12:59.

          Kommentar


            which hardware?
            was this directly after the upgrade-reset ?
            OpenKNX www.openknx.de | NanoBCU und OpenKNX-HW verfügbar

            Kommentar


              Hello!

              We are using the Controller2040 solution. The device is a custom-built unit. This issue started after Home Assistant started performing a 1-second control switch action.

              It didn't appear suddenly; it occurred after an upgrade and device reset, and ETS re-downloaded the application.

              Also, in this situation, is the watchdog timer not working?​
              Zuletzt geändert von sunshine000; 28.12.2025, 13:55.

              Kommentar


                Zitat von sunshine000 Beitrag anzeigen
                Also, in this situation, is the watchdog timer not working?​
                no, watchdog only triggers if the complete program loop is stuck. This was not the case what you described..

                I'm not aware of any issues like that, if it triggers again you maybe can have a deeper look with a debugger (like Jlink)