Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

[OpenKNX]Wald vor lauter Bäumen - Einstieg in OpenKNX

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [OpenKNX]Wald vor lauter Bäumen - Einstieg in OpenKNX

    Hallo zusammen,
    ich hab mich die Tage mal langsam in die Thematik OpenKNX versucht einzulesen. Gerade die Logik oder der ShutterControl Baustein... Hut ab.
    Aber - wie kann ich den am einfachsten starten?
    Bei Ing-Dom sind die Bausteine mit dem RP2040 REG mom. nicht erhältlich, dann lese ich was von ESP32-S6 - wie kann ich den anbinden?

    Was wäre die einfachste Variante? Wie würdet ihr einsteigen...?

    Ein RP2040 besorgen und eine BCU?

    Ich hätte gerne das ShutterControl mal ausprobiert, sowie die Logik. Mach momentan viel mit Home Assistant, würde gerne aber die Logik nativ in KNX kippen....

    Gruß
    Stephan
    Gruß Stephan

    #2
    Zitat von epogo Beitrag anzeigen
    Ein RP2040 besorgen und eine BCU?
    PiPico-BCU-Connector. Wird von von vielen Applikationen von Haus aus unterstützt. Oder Ing-Dom mal fragen wann wieder verfügbar.

    ESP32 nutzen wir i.d.R. nur für Geräte mit Netzwerk.

    Logiken sind in der ShutterController-Applikation enthalten, wenn Du nicht so viele Kanäle brauchst dann würde ich vorschlagen mit dem OpenKNX-Raumcontroller zu starten, der bringt eine sehr breite Auswahl an OpenKNX-Modulen mit verschiedenen Funktionen mit (u.A. Zustandsautomaten für Logiken bei denen die Abfolge von Ereignissen relevant ist, oder virtuelle Präsenzmelder), teilweise nur eingeschränkt durch die reduzierte Anzahl an Kanälen.
    OpenKNX www.openknx.de | StateEngine: Universelle Zustandsautomaten in KNX | OpenKNX Konfigurationstransfer

    Kommentar


      #3
      Es könnte für Einsteiger helfen sich die Device in der KNX.Toolbox anzuschauen. Hier kann man schön sehen, welche HW verwendet werden kann.
      Alle Geräte in der Liste unterstützen die jeweilige Firmware. D.h. man muss in der Regel nichts weiteres beachten, die Logik-Applikationen verhalten sich auf einem OpenKNX-REG1 genauso wie auf einem Smart-MF_1TE_REG oder einem AB-SmartHouse-PresenceMultisensor.

      Wenn man über die Logik hinaus noch weitere Funktionen benötigt, wie coko schon beschrieben, macht es definitiv Sinn, sich noch tiefer mit der vorhanden HW zu beschäftigen.

      Eine gute Übersicht findet man hier: https://openknx.atlassian.net/wiki/s...er+te+bersicht


      Für den ShutterController wären das:

      image.png

      oder für den RaumController:

      image.png


      man sieht hier auch, das es nicht nur direkte OpenKNX-Hardware gibt, sondern auch noch weitere:
      • AB-SmartHouse
      • Smart-MF
      ​
      ​
      Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​

      Kommentar


        #4
        Zitat von epogo Beitrag anzeigen
        Bei Ing-Dom sind die Bausteine mit dem RP2040 REG mom. nicht erhältlich,
        doch, hab jede Menge war nur ein Fehler in der Lagerverwaltung.
        Ist nun korrigiert.
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #5
          Hab mal ein Standard RP2040 bestellt... Dann mal warten bis die Lieferung eintrudelt :-)

          Danke für die Infos...
          Gruß Stephan

          Kommentar


            #6
            Hoffe das ich hier richtig bin, sehe auch den Wald vor lauter Bäume nicht mehr

            Ich bin auch recht neu bei OpenKNX aber nicht bei KNX.
            Seit über 15 Jahren habe ich im Haus KNX verbaut, ursprünglich mit einen Loxone Miniserver als Gateway.
            Nach aber mittlerweile den 3. Miniserver1 habe ich ein IP Gateway von ABB im Einsatz, da die Programmierung über die Loxone nur einen Tunnel bereitstellte (durch knxd besser, aber noch ein Gerät zusätzlich notwendig)

            Habe nun von AB-SmartHouse zwei LED Dimmer bestellt, über die KNX-Toolbox die 0.13 auf die Hardware geflasht.
            Dann die neue Platine in mein KNX Netzwerk gesteckt, habe direkt am Gateway ein kurzes Kabel zum Programmieren neuer Hardware liegen.
            Im Haus gibt es nur eine Linie, also alle Geräte durchverbunden.
            Alles funktioniert seit vielen Jahren sehr gut, angebunden sind wie oben geschrieben noch die Loxone mit der Visualisierung (kaum mehr genutzt) und über das Gateway ein Homeassistant.

            Nun das erste Problem:
            Kann in meiner bestehenden Anlage die beiden OpenKNX Geräte nicht programmieren, bekomme nach einigen Sekunden eine Fehlermeldung.

            Stecke ich nur einen Dimmer am Gateway + Netzteil an, kann ich das Gerät programmieren, geht sofort ohne Fehler (gibt ja sonst keine Pakete am Bus).

            Beobachte ich über die Console über den BCU Monitor den Transfer treten schon bei normalen Betrieb immer wieder fehlerhafte Pakete auf.

            Nun habe ich mir noch einen Linienkoppler eingebaut um den Aussenbereich auf eine eigene Linie zu legen (wollte ich ohnehin irgend wann mal machen).
            Zum Testen habe ich aber nur das OpenKNX Gerät angesteckt (Linienkoppler als Verstärker konfiguriert), aber auch hier beim OpenKNX keine Programmierung möglich, der neue Linienkoppler ohne probleme.

            und nun das zweite Problem:
            Dachte mir Ok, so oft macht man keine Änderung, mache alle Gruppenadressen fertig, programmiere die beiden Geräte nur am Gateway alleine und hänge es dann an den vorgesehenen Platz ins Netzwerk.
            Steuere ich über die ETS den Dimmer manuel an, also Kanal 1 ein, bekomme ich die Statusmeldung zurück, aber die LED1 geht nicht an, gleiches bei den anderen Adressen.
            Über die Console kann ich die Befehle beobachten, aber es passiert nichts. Gebe ich aber hier den Befehl dwon 0 ein, schaltet die LED1 ein und über dwoff 0 wieder aus, auch "led test mode" schaltet wie gewünscht.

            Da die Zeit halt vergeht ohne selbst eine Lösung zu finden habe ich mir einen MDT Dimmer bestellt, möchte aber das OpenKNX Problem auch gerne beheben
            komisch ist nur, das scheinbar niemand solche Probleme hat und ich gleich bei zwei Geräten.

            Gruß Sigi

            Kommentar


              #7
              Hi zampano,

              ich glaube, Dir wird eher in dem LED-Aktor-Thread geholfen, das ist hier: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...und-reg-einbau

              Ich denke, das solltest Du mit abtools (Andreas) vorklären, vielleicht kennt er ja ähnliche Probleme.
              Und noch was: Du sprichst von
              Zitat von zampano Beitrag anzeigen
              IP Gateway von ABB
              das gibt es so eigentlich nicht. Entweder hast Du eine IP-Schnittstelle oder einen IP-Router, es wäre schon gut zu wissen, mit was Du programmieren versuchst. Aber das kann man ja in dem zugehörigen Thread ja alles klären.

              Gruß, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de

              Kommentar


                #8
                Danke Waldemar, habe mit Andreas natürlich schon per Mail über die Probleme geschrieben, hat aber auch keine Idee.
                Dachte ich setze es hier rein, da es erstmal um die grundlgegende Kommunikation von OpenKNX geht, der Kern ist ja bei allen Projekten der gleiche.

                Ich verwende das ABB IPS/S3.1.1, also IP Schnittstelle... bin aus der IT gewohnt sowas als gateway zu bezeichnen

                Kann den Beitrag jemand dort hin verschieben oder soll ich einen neuen Beitrag öffnen?

                Kommentar


                  #9
                  Zitat von zampano Beitrag anzeigen
                  habe mit Andreas natürlich schon per Mail über die Probleme geschrieben, hat aber auch keine Idee.
                  Das hab ich nicht gewusst, deswegen dachte ich, man sollte das zuerst im entsprechenden Thread diskutieren.

                  Wir können auch hier über die reine Kommunikation diskutieren. Wenn ich das richtig sehe, hast Du keine andere OpenKNX-Hardware, oder?

                  Jetzt lese ich gerade was vom knxd. Deaktiviere den mal (also den Service ausschalten). Und den Loxone würde ich auch mal abklemmen.

                  Zu den anderen Punkten:
                  Zitat von zampano Beitrag anzeigen
                  bekomme nach einigen Sekunden eine Fehlermeldung.
                  Welche exakt?

                  Zitat von zampano Beitrag anzeigen
                  Beobachte ich über die Console über den BCU Monitor den Transfer treten schon bei normalen Betrieb immer wieder fehlerhafte Pakete auf.
                  Das ist normal bei KNX, bei anderen (nicht OpenKNX-Geräten) siehst Du das einfach nur nicht. Trotzdem ist es eine Frage, welche/wie viele Fehler da auftauchen. So alle 30-60 Sekunden einer (das wäre noch OK),
                  Zitat von zampano Beitrag anzeigen
                  Zum Testen habe ich aber nur das OpenKNX Gerät angesteckt (Linienkoppler als Verstärker konfiguriert), aber auch hier beim OpenKNX keine Programmierung möglich, der neue Linienkoppler ohne probleme.
                  Auch mit einem Netzteil auf der Sublinie?
                  Zitat von zampano Beitrag anzeigen
                  Steuere ich über die ETS den Dimmer manuel an, also Kanal 1 ein, bekomme ich die Statusmeldung zurück, aber die LED1 geht nicht an, gleiches bei den anderen Adressen.
                  Über die Console kann ich die Befehle beobachten, aber es passiert nichts. Gebe ich aber hier den Befehl dwon 0 ein, schaltet die LED1 ein und über dwoff 0 wieder aus, auch "led test mode" schaltet wie gewünscht.
                  Zu diesen Punkten müsste aber Andreas was sagen. Wenn man auf der Konsole was sieht, dann kommt es ja über KNX an. Wenn dann nichts passiert, dann ist die Parametrisierung nicht korrekt. Vor allem wenn die direkten Schaltbefehle per Konsole die LEDs schalten können.

                  Das ist erstmal das, was mir an Fragen einfällt...

                  Gruß, Waldemar
                  OpenKNX www.openknx.de

                  Kommentar


                    #10
                    Welche exakt?
                    Habe gerade nicht die genauen Wortlaut der Fehlermeldung der ETS bei der hand, reiche ich aber nachmittag nach.

                    Das ist normal bei KNX, bei anderen (nicht OpenKNX-Geräten) siehst Du das einfach nur nicht. Trotzdem ist es eine Frage, welche/wie viele Fehler da auftauchen. So alle 30-60 Sekunden einer (das wäre noch OK),
                    hänge ein Log der Console an, in dem man die fehlerhaften Pakete auch sieht (Entwickle selbst NMEA2000 Marine Geräte, ist da recht ähnlich beim CAN Bus)

                    Code:
                    2026-10-06 18:49:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:49:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:49:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:49:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:49:20: KNX: 01.00.255 -> 03/05/030 [_______NA] ( BC 10 FF 1D 1E E1 00 00 4E ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:49:20: KNX: 01.00.255 -> 03/05/030 [____RF__A] ( 9C 10 FF 1D 1E E1 00 00 6E ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:49:20: KNX: 01.01.102 -> 03/05/030 [________A] ( BC 11 66 1D 1E E2 00 40 FF 6A ) [10]
                    $ 2026-10-06 18:49:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [________A] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:49:24: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [_______NA] ( BC 11 F5 39 09 E3 00 80 04 60 90 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:49:24: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 09 E3 00 80 04 60 B0 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:50:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:18: KNX: 01.01.005 -> 05/04/010 [_______NA] ( BC 11 05 2C 0A E1 00 81 11 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:18: KNX: 01.01.005 -> 05/04/010 [____RF__A] ( 9C 11 05 2C 0A E1 00 81 31 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:25: KNX: 01.01.053 -> 00/01/001 [_______NA] ( BC 11 35 01 01 E1 00 81 07 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:25: KNX: 01.01.053 -> 00/01/001 [____RF__A] ( 9C 11 35 01 01 E1 00 81 27 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:25: KNX: 01.01.115 -> 00/04/001 [________A] ( BC 11 73 04 01 E1 00 81 44 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:31: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [_________] ( BC 11 F5 39 0E E1 00 80 F1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:32: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 0E E1 00 80 D1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:32: KNX: 3 Bytes are discarded! ( 30 FF 0C )
                    $ 2026-10-06 18:50:32: KNX: 01.01.245 -> 07/01/012 [________A] ( BC 11 F5 39 0C E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:42: KNX: 01.00.255 -> 01/04/010 [_______NA] ( BC 10 FF 0C 0A E1 00 00 4B ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:42: KNX: 01.00.255 -> 01/04/010 [____RF__A] ( 9C 10 FF 0C 0A E1 00 00 6B ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:42: KNX: 01.01.140 -> 01/04/010 [________A] ( BC 11 8C 0C 0A E1 00 40 79 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:43: KNX: 01.00.255 -> 01/04/020 [________A] ( BC 10 FF 0C 14 E1 00 00 55 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:43: KNX: 01.01.140 -> 01/04/020 [________A] ( BC 11 8C 0C 14 E1 00 40 67 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:55: KNX: 01.01.053 -> 00/01/001 [_______NA] ( BC 11 35 01 01 E1 00 80 06 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:55: KNX: 01.01.053 -> 00/01/001 [____RF__A] ( 9C 11 35 01 01 E1 00 80 26 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:50:55: KNX: 01.01.115 -> 00/04/001 [________A] ( BC 11 73 04 01 E1 00 80 45 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:51:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:51:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:51:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:51:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:51:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:51:20: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [_______NA] ( BC 11 F5 39 05 E3 00 80 0C D8 2C ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:20: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 05 E3 00 80 0C D8 0C ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:51:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:51:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/006 [________A] ( BC 11 F5 39 06 E3 00 80 14 4E A1 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:51:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/007 [_______NA] ( BC 11 F5 39 07 E3 00 80 15 19 F6 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/007 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 07 E3 00 80 15 19 D6 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/008 [________A] ( BC 11 F5 39 08 E3 00 80 0F B7 4D ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:47: KNX: 01.01.245 -> 07/01/001 [_______NA] ( BC 11 F5 39 01 E3 00 80 03 7A 85 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:47: KNX: 01.01.245 -> 07/01/001 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 01 E3 00 80 03 7A A5 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/002 [________A] ( BC 11 F5 39 02 E3 00 80 15 43 A9 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/003 [________A] ( BC 11 F5 39 03 E3 00 80 14 FD 17 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:51:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/004 [________A] ( BC 11 F5 39 04 E3 00 80 15 0F E3 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:52:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:52:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:52:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:52:17: KNX: 01.01.005 -> 05/04/011 [_______NA] ( BC 11 05 2C 0B E1 00 81 10 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:52:17: KNX: 2 Bytes are discarded! ( 18 0C )
                    $ 2026-10-06 18:52:17: KNX: 01.01.005 -> 05/04/011 [____RF__A] ( 9C 11 05 2C 0B E1 00 81 30 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:52:17: KNX: 01.01.021 -> 05/04/020 [________A] ( BC 11 15 2C 14 E1 00 81 1F ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:53:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:53:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:53:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:53:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:54:16: KNX: 9 Bytes are discarded! ( BC 11 FA 0C 0C 0C 0C 0C 0C )
                    $ 2026-10-06 18:54:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____R__NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:54:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:54:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ $ i2026-10-06 18:54:23: i
                    $ i2026-10-06 18:54:23: ================================================== ==============================
                    $ i2026-10-06 18:54:23:
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Open # OpenKNX.de
                    $ i2026-10-06 18:54:23: +----+
                    $ i2026-10-06 18:54:23: # KNX wiki.openknx.de - forum.openknx.de
                    $ i2026-10-06 18:54:23:
                    $ i2026-10-06 18:54:23: ======================== Information ===========================================
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Device
                    $ i2026-10-06 18:54:23: ID: AB-DIM-CV-UP-6CH
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Name: AB-SmartHouse LED-Dimmer CV UP 6CH
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Serial number: 00FA:E7551C30
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Firmware
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Name: LED-Dimmer (AB-SmartHouse)
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Version: 0.13.0
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Number: $A607
                    $ i2026-10-06 18:54:23: KNX-Type: TP (07B0)
                    $ i2026-10-06 18:54:23: CPU-Mode: Single-Core (Temperature 42.1 °C)
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Programming
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Address: 1.1.103 (Configured)
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Version: 0.13
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Number: $A607
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Runtime
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Free memory: 87.777 KiB (min. 87.668 KiB)
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Free stack size: Core0: 5724 bytes
                    $ i2026-10-06 18:54:23: Watchdog: Running (16s)
                    $ i2026-10-06 18:54:23: --------------------------------------------------------------------------------
                    $ i2026-10-06 18:54:23:
                    $ i$ 2026-10-06 18:54:24: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [_______NA] ( BC 11 F5 39 09 E3 00 80 04 60 90 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:54:24: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 09 E3 00 80 04 60 B0 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:55:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:55:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:55:18: KNX: 01.01.005 -> 05/04/010 [_______NA] ( BC 11 05 2C 0A E1 00 81 11 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:55:18: KNX: 01.01.005 -> 05/04/010 [____RF__A] ( 9C 11 05 2C 0A E1 00 81 31 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:55:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:55:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:55:32: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [_______NA] ( BC 11 F5 39 0E E1 00 80 F1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:55:32: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 0E E1 00 80 D1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:55:32: KNX: 01.01.245 -> 07/01/012 [________A] ( BC 11 F5 39 0C E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:55:36: KNX: 01.01.013 -> 07/03/003 [________A] ( BC 11 0D 3B 03 E3 00 80 0C 83 8B ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:56:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:56:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [_______NA] ( BC 11 F5 39 05 E3 00 80 0C D8 2C ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 05 E3 00 80 0C D8 0C ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/006 [________A] ( BC 11 F5 39 06 E3 00 80 14 47 A8 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/007 [________A] ( BC 11 F5 39 07 E3 00 80 14 F1 1F ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/008 [________A] ( BC 11 F5 39 08 E3 00 80 0F 8F 75 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:23: KNX: 01.01.052 -> 00/05/026 [_______NA] ( BC 11 34 05 1A E3 00 80 00 00 1A ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:23: KNX: 01.01.052 -> 00/05/026 [____RF__A] ( 9C 11 34 05 1A E3 00 80 00 00 3A ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/001 [_______NA] ( BC 11 F5 39 01 E3 00 80 03 70 8F ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/001 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 01 E3 00 80 03 70 AF ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/002 [________A] ( BC 11 F5 39 02 E3 00 80 15 39 D3 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/003 [________A] ( BC 11 F5 39 03 E3 00 80 14 F8 12 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:56:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/004 [________A] ( BC 11 F5 39 04 E3 00 80 15 0C E0 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:57:14: KNX: 01.01.010 -> 07/03/001 [_______NA] ( BC 11 0A 3B 01 E3 00 80 0C 8B 86 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:57:14: KNX: 01.01.010 -> 07/03/001 [____RF__A] ( 9C 11 0A 3B 01 E3 00 80 0C 8B A6 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:57:15: KNX: 01.01.011 -> 07/03/000 [________A] ( BC 11 0B 3B 00 E3 00 80 0C 45 48 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:57:15: KNX: 9 Bytes are discarded! ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 0C )
                    $ 2026-10-06 18:57:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:57:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:57:16: KNX: 3 Bytes are discarded! ( 0C 0C 0C )
                    $ 2026-10-06 18:57:17: KNX: 01.01.005 -> 05/04/011 [________A] ( BC 11 05 2C 0B E1 00 81 10 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:57:17: KNX: 01.01.021 -> 05/04/020 [________A] ( BC 11 15 2C 14 E1 00 81 1F ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:57:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:57:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:57:21: KNX: 12 Bytes are discarded! ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 0C 0C 0C 0C )
                    $ 2026-10-06 18:57:22: KNX: 3 Bytes are discarded! ( 9C 11 FA )
                    $ 2026-10-06 18:57:59: KNX: 12 Bytes are discarded! ( 3C 00 E5 00 80 41 50 FD 0C 0C 0C 0C )
                    $ 2026-10-06 18:57:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [_______NA] ( BC 11 F5 39 0E E1 00 80 F1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:57:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 0E E1 00 80 D1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:58:00: KNX: 01.01.245 -> 07/01/012 [________A] ( BC 11 F5 39 0C E1 00 81 F2 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:58:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:58:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:58:49: KNX: 01.01.030 -> 07/03/002 [_______NA] ( BC 11 1E 3B 02 E3 00 80 0C 23 39 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:58:49: KNX: 01.01.030 -> 07/03/002 [____RF__A] ( 9C 11 1E 3B 02 E3 00 80 0C 23 19 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:59:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:59:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:59:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:59:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:59:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 18:59:25: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [_______NA] ( BC 11 F5 39 09 E3 00 80 04 60 90 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:59:25: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 09 E3 00 80 04 60 B0 ) [11]
                    $ 2026-10-06 18:59:59: KNX: 01.00.255 -> 03/01/205 [_______NA] ( BC 10 FF 19 CD E1 00 81 18 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:59:59: KNX: 01.00.255 -> 03/01/205 [____RF__A] ( 9C 10 FF 19 CD E1 00 81 38 ) [9]
                    $ 2026-10-06 18:59:59: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:00: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:00: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:00: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:01: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:01: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:02: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:02: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:02: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:02: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:03: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:03: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:04: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:04: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:04: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:04: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:05: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:05: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:06: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [_______NA] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:06: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [____RF__A] ( 9C 10 FF 01 D7 E1 00 80 3B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:06: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:06: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:07: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:07: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:07: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:08: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:08: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:09: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:09: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:09: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:09: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:10: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:10: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:11: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:11: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:11: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:11: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:12: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:12: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:13: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:13: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:14: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:14: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:14: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:14: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:15: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:15: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [_______NA] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [____RF__A] ( 9C 10 FF 01 D7 E1 00 81 3A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:16: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:17: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:17: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:18: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:18: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:18: KNX: 01.01.005 -> 05/04/010 [________A] ( BC 11 05 2C 0A E1 00 81 11 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:18: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:18: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:19: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:19: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:20: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:20: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:21: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:21: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:21: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:21: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:22: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:22: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:23: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:23: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:23: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:23: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:24: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:24: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:25: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:25: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:25: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:25: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:26: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:26: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:27: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [_______NA] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:27: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [____RF__A] ( 9C 10 FF 01 D7 E1 00 80 3B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:27: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:28: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:28: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:28: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:28: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:29: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 81 1A ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:29: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 81 63 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:30: KNX: 01.00.255 -> 00/01/215 [________A] ( BC 10 FF 01 D7 E1 00 80 1B ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:00:30: KNX: 01.01.130 -> 00/04/215 [________A] ( BC 11 82 04 D7 E1 00 80 62 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:01:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:01:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:01:20: KNX: 8 Bytes are discarded! ( BC 11 FA 0C 0C 0C 0C 0C )
                    $ 2026-10-06 19:01:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____R__NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:01:21: KNX: 01.01.131 -> 03/05/205 [________A] ( BC 11 83 1D CD E2 00 80 FF 9C ) [10]
                    $ 2026-10-06 19:01:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:01:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:01:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [_______NA] ( BC 11 F5 39 05 E3 00 80 0C DD 29 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 05 E3 00 80 0C DD 09 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/006 [________A] ( BC 11 F5 39 06 E3 00 80 14 47 A8 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:21: KNX: 01.01.245 -> 07/01/007 [________A] ( BC 11 F5 39 07 E3 00 80 15 05 EA ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:22: KNX: 01.01.245 -> 07/01/008 [________A] ( BC 11 F5 39 08 E3 00 80 0F 8A 70 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/001 [_______NA] ( BC 11 F5 39 01 E3 00 80 03 52 AD ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/001 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 01 E3 00 80 03 52 8D ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/002 [________A] ( BC 11 F5 39 02 E3 00 80 15 3E D4 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:48: KNX: 01.01.245 -> 07/01/003 [________A] ( BC 11 F5 39 03 E3 00 80 14 FD 17 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:01:49: KNX: 01.01.245 -> 07/01/004 [________A] ( BC 11 F5 39 04 E3 00 80 15 0C E0 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:02:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:02:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:02:17: KNX: 01.01.005 -> 05/04/011 [_______NA] ( BC 11 05 2C 0B E1 00 81 10 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:02:17: KNX: 01.01.005 -> 05/04/011 [____RF__A] ( 9C 11 05 2C 0B E1 00 81 30 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:02:17: KNX: 01.01.021 -> 05/04/020 [________A] ( BC 11 15 2C 14 E1 00 81 1F ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:02:39: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [_______NA] ( BC 11 F5 39 05 E3 00 80 0C E2 16 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:02:39: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 05 E3 00 80 0C E2 36 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:02:40: KNX: 01.01.245 -> 07/01/006 [________A] ( BC 11 F5 39 06 E3 00 80 14 49 A6 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:02:40: KNX: 01.01.245 -> 07/01/007 [________A] ( BC 11 F5 39 07 E3 00 80 15 50 BF ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:02:40: KNX: 01.01.245 -> 07/01/008 [________A] ( BC 11 F5 39 08 E3 00 80 0F 9E 64 ) [11]
                    $ $ h$ he$ hel$ help2026-10-06 19:02:53: help
                    $ help2026-10-06 19:02:53:
                    $ help2026-10-06 19:02:53: ======================== Help ==================================================
                    $ help2026-10-06 19:02:53: Command(s) Description
                    $ help2026-10-06 19:02:53: help, h: Show this help
                    $ help2026-10-06 19:02:53: info, i: Show general information
                    $ help2026-10-06 19:02:53: uptime, u: Show uptime
                    $ help2026-10-06 19:02:53: version, v: Show compiled versions
                    $ help2026-10-06 19:02:53: memory, mem: Show memory usage
                    $ help2026-10-06 19:02:53: mem 0xXXXXXXXX: Show memory content (64byte) starting at 0xXXXXXXXX
                    $ help2026-10-06 19:02:53: flash knx: Show knx flash content
                    $ help2026-10-06 19:02:53: flash openknx: Show openknx flash content
                    $ help2026-10-06 19:02:53: files, fs: Show files on filesystem
                    $ help2026-10-06 19:02:53: fs del <file>: Delete a file
                    $ help2026-10-06 19:02:53: fs dmp <file>: Dump a file
                    $ help2026-10-06 19:02:53: restart, r: Restart the device
                    $ help2026-10-06 19:02:53: prog, p: Toggle the ProgMode
                    $ help2026-10-06 19:02:53: save, s, w: Save data in Flash
                    $ help2026-10-06 19:02:53: sleep: Sleep for up to 20 seconds
                    $ help2026-10-06 19:02:53: fatal: Trigger a FatalError
                    $ help2026-10-06 19:02:53: powerloss: Trigger a PowerLoss (SavePin)
                    $ help2026-10-06 19:02:53: watchdog: Show restart count by watchdog
                    $ help2026-10-06 19:02:53: erase knx: Erase knx parameters
                    $ help2026-10-06 19:02:53: erase openknx: Erase openknx module data
                    $ help2026-10-06 19:02:53: erase files: Erase filesystem
                    $ help2026-10-06 19:02:53: erase all: Erase all
                    $ help2026-10-06 19:02:53: bootloader: Reset into Bootloader Mode
                    $ help2026-10-06 19:02:53: dwon <pin>: Write digital pin to HIGH
                    $ help2026-10-06 19:02:53: dwoff <pin>: Write digital pin to LOW
                    $ help2026-10-06 19:02:53: dw <pin> 0-1: Write digital pin
                    $ help2026-10-06 19:02:53: dr <pin>: Read digital pin
                    $ help2026-10-06 19:02:53: aw <pin> 0-4095: Write analog pin
                    $ help2026-10-06 19:02:53: ar <pin>: Read analog pin
                    $ help2026-10-06 19:02:53: bcu: Show BCU status
                    $ help2026-10-06 19:02:53: bcu mon: Start BCU monitoring
                    $ help2026-10-06 19:02:53: bcu rst: Reset BCU
                    $ help2026-10-06 19:02:53: tm: Show time information
                    $ help2026-10-06 19:02:53: sun: Shows sun information
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic time: Print current time
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic easter: Print calculated easter Sunday date
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic sun: Print sunrise and sunset times
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic sun+DDMM: Print sunrise/sunset at elevation +/- degree/minute
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic lim: Show call limit counter max value and channel
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic lim res: Reset all call limit counter
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic chNN: List logic channel NN, i.e. logic ch05
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic chNN lim: Show if this cannel reached call limit
                    $ help2026-10-06 19:02:53: logic chNN res: Resets call limit counter for this channel
                    $ help2026-10-06 19:02:53: sa switch <channel> 0-1: set (1) / reset (0) channel a-a
                    $ help2026-10-06 19:02:53: sa toggle <channel>: toggle channel a-a
                    $ help2026-10-06 19:02:53: sa test mode: Test all channels one after the other.
                    $ help2026-10-06 19:02:53: sen i2c: print I2C speed
                    $ help2026-10-06 19:02:53: led info: Print ledModule configuration
                    $ help2026-10-06 19:02:53: led state: Print ledModule status
                    $ help2026-10-06 19:02:53: led lut: Print LED LUT
                    $ help2026-10-06 19:02:53: led test mode: Simple hardware test mode
                    $ help2026-10-06 19:02:53: --------------------------------------------------------------------------------
                    $ help$ 2026-10-06 19:02:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [_________] ( BC 11 F5 39 0E E1 00 80 F1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:02:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 0E E1 00 80 D1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:02:59: KNX: 3 Bytes are discarded! ( 30 FF 0C )
                    $ 2026-10-06 19:02:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/012 [________A] ( BC 11 F5 39 0C E1 00 81 F2 ) [9]
                    $ $ d$ dw$ dwo$ dwof$ dwoff$ dwoff $ dwoff 02026-10-06 19:03:04: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [_______NA] ( BC 11 F5 39 0E E1 00 80 F1 ) [9]
                    $ dwoff 02026-10-06 19:03:04: dwoff 0
                    $ dwoff 02026-10-06 19:03:04: PinCommand: Write pin 0 to 0
                    $ dwoff 0$ 2026-10-06 19:03:04: KNX: 01.01.245 -> 07/01/014 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 0E E1 00 80 D1 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:03:04: KNX: 01.01.245 -> 07/01/012 [________A] ( BC 11 F5 39 0C E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:03:15: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3A 00 E1 00 80 F3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:03:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ $ d$ dw$ dwo$ dwon$ dwon $ dwon 02026-10-06 19:03:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ dwon 02026-10-06 19:03:20: dwon 0
                    $ dwon 02026-10-06 19:03:20: PinCommand: Write pin 0 to 1
                    $ dwon 0$ 2026-10-06 19:03:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:03:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:03:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:03:33: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [_______NA] ( BC 11 F5 39 05 E3 00 80 0C E7 13 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:03:33: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 05 E3 00 80 0C E7 33 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:03:34: KNX: 01.01.245 -> 07/01/006 [________A] ( BC 11 F5 39 06 E3 00 80 14 4C A3 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:03:34: KNX: 01.01.245 -> 07/01/007 [________A] ( BC 11 F5 39 07 E3 00 80 15 9B 74 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:03:34: KNX: 01.01.245 -> 07/01/008 [________A] ( BC 11 F5 39 08 E3 00 80 0F B2 48 ) [11]
                    $ $ l$ le$ led$ led $ led t$ led te$ led tes$ led test$ led test $ led test m$ led test mo$ led test mod$ led test mode2026-10-06 19:03:40: led test mode
                    $ led test mode$ 2026-10-06 19:04:16: KNX: 8 Bytes are discarded! ( BC 11 FA 0C 0C 0C 0C 0C )
                    $ 2026-10-06 19:04:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____R___A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:04:25: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [_______NA] ( BC 11 F5 39 09 E3 00 80 04 56 A6 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:04:25: KNX: 01.01.245 -> 07/01/009 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 09 E3 00 80 04 56 86 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:04:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [_______NA] ( BC 11 F5 39 05 E3 00 80 0C E2 16 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:04:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/005 [____RF__A] ( 9C 11 F5 39 05 E3 00 80 0C E2 36 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:04:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/006 [________A] ( BC 11 F5 39 06 E3 00 80 14 49 A6 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:04:59: KNX: 01.01.245 -> 07/01/007 [________A] ( BC 11 F5 39 07 E3 00 80 15 E6 09 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:05:00: KNX: 01.01.245 -> 07/01/008 [________A] ( BC 11 F5 39 08 E3 00 80 0F CB 31 ) [11]
                    $ 2026-10-06 19:05:16: KNX: 8 Bytes are discarded! ( BC 11 FA 0C 0C 0C 0C 0C )
                    $ 2026-10-06 19:05:16: KNX: 01.01.250 -> 07/02/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3A 00 E1 00 80 D3 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:05:18: KNX: 01.01.005 -> 05/04/010 [_______NA] ( BC 11 05 2C 0A E1 00 81 11 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:05:18: KNX: 01.01.005 -> 05/04/010 [____RF__A] ( 9C 11 05 2C 0A E1 00 81 31 ) [9]
                    $ 2026-10-06 19:05:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [_______NA] ( BC 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 E9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:05:20: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF_NA] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ 2026-10-06 19:05:21: KNX: 01.01.250 -> 07/04/000 [____RF__A] ( 9C 11 FA 3C 00 E5 00 80 41 50 FD F4 C9 ) [13]
                    $ $ $ $ 2026-10-06 19:05:35: KNX: 01.01.013 -> 07/03/003 [________A] ( BC 11 0D 3B 03 E3 00 80 0C 83 8B ) [11]
                    $​
                    Wenn ich das richtig sehe, hast Du keine andere OpenKNX-Hardware, oder?
                    Ja, genau, das sind die einzigen zwei OpenKNX Geräte, sonst alles Geräte von ABB, Siemens, MDT, ca. 35 Stk. die seit Jahren problemlos funktioniern.

                    Jetzt lese ich gerade was vom knxd. Deaktiviere den mal (also den Service ausschalten). Und den Loxone würde ich auch mal abklemmen.
                    ​
                    knxd und Loxone habe ich auch schon deaktiviert, hat bei mir keine aktive Funktion mehr, aber erwähnte es, da es ja auch sonst im Netz ist, bei dem sonst alles Funktioniert.

                    Auch mit einem Netzteil auf der Sublinie?
                    Netzteil ist natürlich auch auf der Sublinie.

                    Zum Gesamtsystem noch eine Info, im Haus habe ich ein LiFe4po Batteriesystem mit 12V 16KW das alle Verbraucher (LED, Fensterantriebe) und alle Bussysteme (KNX, Ethernet, Glasfaser) versorgt, Netzteile sind von ABB SU/S 30.640.1 die nur auf 12V angeschlossen sind (immer saubere glatte Spannung)

                    Die Sache mit den Kanälen schaue ich mir am WE genauer an, das hat auch grundsätzlich nichts mit der Buskommunikation zu tun, aber halt auch ein Problem.

                    Gruß Sigi

                    Kommentar


                      #11
                      Hi Sigi,

                      wenn Du heute nochmal versuchst zu proggen, dann wäre auch ein Screenshot vom Mitschnitt der Programmierung im Gruppenmonitor interessant. Dabei ist vor allem wichtig, dass die Info-Spalte vollständig ist und nicht abgeschnitten wird (entsprechend verbreitern). Vielleicht sieht man da was.
                      Und - falls Dein Setup das hergibt:
                      Ein Schalttelegramm über die ETS an das Gerät schicken (im Gruppenmonitor mitloggen), dass eine LED einschalten sollte und parallel dazu im bcu-Monitor auf der Konsole schauen, ob das ankommt und ob es da weitere Infos auf der Konsole gibt.
                      Und dann beides hier posten.

                      traxanos: Marco, Du kannst wahrscheinlich besser beurteilen, ob der Busmonitor-Mitschnitt oben auffällig ist, kannst Du dazu was sagen?

                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de

                      Kommentar


                        #12
                        Hi Waldemar,
                        Habe gerade intensiv gestestet!
                        Bei der Programmierung des OpenKNX Dimmer bekomme ich diese Meldung:

                        OpenKNX_Programmierung.png

                        Dann habe ich mit dem ABB Softwareupdate nach Updates gesucht, hier waren für 2 Geräte neue Firmwareversionen verfügbar.
                        Der Updateprozess lief 26 Minuten und wurde erfolgreich ohne Fehler beendet.

                        Update ABB1_.png
                        Update ABB2_.png

                        Update ABB3_.png

                        Anschliessend wieder den Dimmer versucht und wieder Fehler.

                        Nach dem realtiv langen Test mit dem Update gehe ich davon aus, das mein KNX Netzwerk kein Problem bereitet (alle Geräte waren während dem Update an (knxd, Loxone, Homeassistant, UVR1611-BC)

                        Die Tests mit der Console habe ich schon gemacht, alle Gruppenadressen werden auch empfangen und eine Anwort zurückgeschickt

                        Hier noch der Screeshoot des Gruppenmonitors:

                        Diagnose.png
                        Man sieht hier das die Pakete recht schnell angenommen werden, bis die Temperatur dazwischen funkt, dann wird es langsamer, wenn sich das Garagentor meldet, noch langsamer und anschlissend der Abbruch.

                        Hoffe das sind genug Infos

                        Gruß Sigi

                        Kommentar

                        Lädt...
                        X