Ich habe die Gira Wetterstation plus B00D12, Applikationsprogramm V1.2 (also die ältere Version) - gleiches Problem. Ungültiges Datum "00 00 94", Uhrzeit "00 00 00". Die Station sendet Datum und Uhrzeit 1x pro Minute. Ich protokolliere alles mit.
Angefangen hat es mit der Zeitumstellung:
- bis zum 30.10.2022 01:59:33 stimmen Datum ("1E 0A 16") und Uhrzeit ("E1 3B 21")
- ab 30.10.2022 02:00:33 kommt als Datum "10 03 03", Uhrzeit "E1 00 1F" (Uhrzeit fällt um eine Stunde zurück, hätte ich erst um 3:00 Uhr erwartet)
- bis zum 30.10.2022 23:59:27 zählt die Uhrzeit weiter hoch bis "F7 3B 1F", Datum bleibt bei "10 03 03"
- ab 31.10.2022 00:00:27 kommt als Uhrzeit konstant "E0 00 00", Datum weiterhin "10 03 03"
Am 31.10. habe ich die Station dann einmal neu gestartet - seitem konstant Datum "00 00 94", Uhrzeit "00 00 00". Neu programmieren hat auch nicht geholfen.
Was auch nicht stimmt ist der Wert für die Elevation, der ist zu hoch und entspricht in etwa dem 10.März - dem Datum was direkt nach der Zeitumstellung kam. Der Azimut hingehen passt. Die Messwerte sehen gut aus.
Die Dämmerungsgrenzwerte funktionieren.
Angefangen hat es mit der Zeitumstellung:
- bis zum 30.10.2022 01:59:33 stimmen Datum ("1E 0A 16") und Uhrzeit ("E1 3B 21")
- ab 30.10.2022 02:00:33 kommt als Datum "10 03 03", Uhrzeit "E1 00 1F" (Uhrzeit fällt um eine Stunde zurück, hätte ich erst um 3:00 Uhr erwartet)
- bis zum 30.10.2022 23:59:27 zählt die Uhrzeit weiter hoch bis "F7 3B 1F", Datum bleibt bei "10 03 03"
- ab 31.10.2022 00:00:27 kommt als Uhrzeit konstant "E0 00 00", Datum weiterhin "10 03 03"
Am 31.10. habe ich die Station dann einmal neu gestartet - seitem konstant Datum "00 00 94", Uhrzeit "00 00 00". Neu programmieren hat auch nicht geholfen.
Was auch nicht stimmt ist der Wert für die Elevation, der ist zu hoch und entspricht in etwa dem 10.März - dem Datum was direkt nach der Zeitumstellung kam. Der Azimut hingehen passt. Die Messwerte sehen gut aus.
Die Dämmerungsgrenzwerte funktionieren.
Kommentar