Das Verhalten kommt mir bekannt vor, hatte ich in ähnlicher Form schon bei zu hoher VL Temp in Kombination mit zu langem PWM Zyklus.
Wenn Abgleich und VL Temp optimiert wurden könntest du den PWM Zyklus noch auf 10-30 sekunden stellen je nach Ventilgeschwindigkeit.
Bei sehr langsamen Ventilen kann es passieren dass bei so langen Zyklen (5-10min) der Boden zu viel Energie aufnimmt und dann zu lange abgibt.
Bei 60% 10min heißt das 6min auf / 4min zu wenn das Ventil aber sehr langsam ist, sind es in Wirklichkeit aber eher 4min 100% 4 min 60% 2min 40%
Bei einem sehr kurzen Zyklus bleibt das Ventil dagegen dauerhaft auf auf ~60%
Wenn Abgleich und VL Temp optimiert wurden könntest du den PWM Zyklus noch auf 10-30 sekunden stellen je nach Ventilgeschwindigkeit.
Bei sehr langsamen Ventilen kann es passieren dass bei so langen Zyklen (5-10min) der Boden zu viel Energie aufnimmt und dann zu lange abgibt.
Bei 60% 10min heißt das 6min auf / 4min zu wenn das Ventil aber sehr langsam ist, sind es in Wirklichkeit aber eher 4min 100% 4 min 60% 2min 40%
Bei einem sehr kurzen Zyklus bleibt das Ventil dagegen dauerhaft auf auf ~60%