Hmmm, d.h. aber es gibt dann eigentlich keine Möglichkeit, bei mehreren UVs mit einem KNX-Zähler für den gesamten Hausstrom zu arbeiten? Der braucht ja den Summenstrom und den gibts nur in diesem Anschlussfeld.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Platz schaffen im Zählerschrank für REG SLS?
Einklappen
X
-
Warum?
Es gibt so komische Zeug mit Kupfer drinne und Plastik drum.
Damit bekommt man den Strom von A nach B. 😂
Bei meinen Anlagen, Messe ich im Verteilerfeld den Gesamten Strang.
Selbst bei komplexen Messlokationen ist es kein Thema mit Leitung hin und her zu springen.
Ist zwar nicht hübsch, aber geht. Und es wird da eine Lösung geben.Zuletzt geändert von larsrosen; 22.03.2024, 18:42.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Nur dass ich es richtig verstanden habe:
Keine Neozed und keine Zähler/PV-Smartmeter im oberen Anschlussfeld?
Das würde bedeuten:
Nochmal ein neuer Verteiler für das Zeugs - im oberen Anschlussfeld des Zählerschranks sitzt dann nur noch die Hauptleitungsabzweigklemme, die hat dann nur einen Abgang. Dann mit 5x16mm² raus in den neuen Schrank, dort dann durch den KNX-Zähler und z.B. den Sunny Home Manager, dann dort wieder auf eine Hauptleitungsabzwegklemme. Dann die drei Abgänge durch die drei 3-fach Neozed und dann von dort in die UVs.
Ist das so korrekt?
Kommentar
-
Keine Ahnung ob das bei dir so wäre.
Aufjedenfall schlecht geplant?!
Ein Abgang für eine UV muss eh 63A aushalten. Somit benötige ich kein Neozed.
Hauptschalter, HLAK oder RCD dürfen dort rein.
Smartmeter und KNx Kram passt prima über das APZ Feld. 60TE bekomme ich damit nicht voll.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenAufjedenfall schlecht geplant?!
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenSmartmeter und KNx Kram passt prima über das APZ Feld
Kann es sein, dass sich hier vielleicht normativ etwas geändert hat? Ist bei mir alles aus 2011...und es gab 2019 wohl Änderungen...
Kommentar
-
Das kann nicht sein, dass ist so.
In der damaligen AR-N4101 waren es maximal 10W (keine Ahnung ob auch 2011) Verlustleistung im OAR(heute AAR). Die zulässigen Gerätschaften müsste ich genau nochmal raussuchen.
Angaben ohne Gewähr. Habe jetzt keine Lust das genau rauszusuchen.Zuletzt geändert von larsrosen; 22.03.2024, 19:09.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Danke Dir, dann hake ich da beim Elektriker nach. Also Pfusch direkt vom konzessionierten Elektriker - super.
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenEin Abgang für eine UV muss eh 63A aushalten. Somit benötige ich kein Neozed.Zuletzt geändert von dreamy1; 22.03.2024, 19:09.
Kommentar
-
Die 63A kommen aus der DIN 18015.
Den Schutz übernimmt die Vorsicherung vor dem Zähler.
Eine Leitungsschutz muss nur bei Reduzierung der Leitung erfolgen.
Aber auch hier muss man schauen was Verteagsgegenstand und Ausführungsdatum war/ist.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Was wäre denn, Normen außen vor gelassen, bei Stefan der praktische Nachteil? Wenn es zu warm wird, löst die Sicherung früher aus. Ein Komfortnachteil, aber kein Gesundheits/Brandrisiko. Da es bisher nicht dazu kam, wird selbst das eher nie eintreten. Ähnlich wie bei Ladeeinrichtungen, die wohl eigentlich mit 20A abzusichern sind, die aber bei 16A auch nie fehlausgelöst haben.
Kommentar
-
Jein.
Das ENWG P49 „fordert“ die „Einhaltung“ der VdE.
Eine DIN Norm muss per Vertrag festgelegt sein.
Beispielsweise ist die 18014 per TAB der VNB Vertragsgegenstand und verpflichtend.
Teile der DIN 18015 werte ich eher als „Performance“ Norm nicht als Sixherheits Norm.
Aber ich bin kein Jurist.
Es kann durchaus sein das alles bei dir für 2011 passt. Das müsste man raussuchen.
Zudem gibt es heute etliche VNB denen es egal ist was da oben alles drinnen ist.Zuletzt geändert von larsrosen; 22.03.2024, 19:25.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Wieviele Bilder magst du haben wo er dort sitzt???
Ich kenne bislang nur Zwei VNB, die deswegen ein Mängelachein aufstellen.Elektroinstallation-Rosenberg-Systemintegration-Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
http://www.knx-haus.com
Kommentar
-
Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigenDa muss ich nochmal nachfragen: wer macht dann Leitungsschutz für die Abgänge zu den UVs? Und woher kommen die 63A? Was würde denn dagegen sprechen, eine kleine UV mit 6mm² anzufahren bei entsprechend passender Absicherung?Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenDie 63A kommen aus der DIN 18015.
Zitat von larsrosen Beitrag anzeigenNö, dass hat da alles nix zu suchen.
Das gehört (aktuell noch) ins Verteilerfeld oder anderen Schrank.Zuletzt geändert von ewfwd; 22.03.2024, 21:15.
Kommentar
Kommentar