Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Ja, wie gbglace schon richtig geschrieben hat, brauchst du für rgbw 5 Leiter, da aber Gelb/Grün ausschließlich für als PE(N) verwendet werden darf, fehlt dir bei eine 5x NYM ein Leiter.Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigen
Ist das auch ein Faul?
Also sind die Leitungen auszutauschen. Oder du Verzichst auf RGBW.
Das NYM selbst ist erlaubt, auch wenn ich persönlich eher auf Ölflex setzten würde.
Ich hoffe Du hast eine Baurechtschutz Versicherung oder das ist ein Scherz.
Einen Kommentar schreiben:
-
Und gleich vorweg, die Enden mit irgendeinem Schrumpschlauch oder Isolierband umfärben ist auch nicht…..
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja weil Du vier Leiter für die Farben und einen für den gemeinsamen Rückleiter brauchst und somit ist der grüngelbe da in Verwendung ungleich PE.Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenIst das auch ein Faul?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja es wurde ein 5 Adriges NYM Kabel für 24v RGBW Stripes verwendet. Ist das auch ein Faul?Zitat von livingpure Beitrag anzeigen
Der Aufwand beim Verteiler dürfte einem Neuaufbau entsprechen, ja. Die Frage dürfte auch sein, ob du dann gleich auf einen etwas größeren Verteiler setzen kannst und willst. Die restliche Installation kann man mit den Fotos ja schlecht einschätzen. Ich hoffe einfach mal, dass die weitestgehend passt. Wenn wirklich ein NYM-J für 24V verwendet wurde, wobei grüngelb für etwas anderes als den Schutzleider missbraucht wird, ist auch die Frage, ob man es überhaupt so leicht austauschen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Aufwand beim Verteiler dürfte einem Neuaufbau entsprechen, ja. Die Frage dürfte auch sein, ob du dann gleich auf einen etwas größeren Verteiler setzen kannst und willst. Die restliche Installation kann man mit den Fotos ja schlecht einschätzen. Ich hoffe einfach mal, dass die weitestgehend passt. Wenn wirklich ein NYM-J für 24V verwendet wurde, wobei grüngelb für etwas anderes als den Schutzleider missbraucht wird, ist auch die Frage, ob man es überhaupt so leicht austauschen kann.Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenSollen die die komplette Installation neu machen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Deshalb mein zusätzlicher Rat ‚Bauherrenbund‘
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Von den Bildern aus schwer zu sagen, schalte den von Lars empfohlen Gutachter ein, und wäre sein Urteil ab.
Meine persönlichen ist, ohne Gutachter geht's hier nicht, und wenn es blöd läuft kommt es zum Prozess, alles für dich sehr ärgerliche.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Sollen die die komplette Installation neu machen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenWas sind den die schlimmsten Fehler mit denen ich die Firma konfrontieren kann?
ähhh... alles!?
ausserdem hast du den falschen thread erwischt, der hier wäre eigentlich noch passender!
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich denke auch das so ein Handwerker bei seiner Arbeitsweise eher eintönig unterwegs ist, also wenn der Verteiler so durcheinander und mit Mängel behaftet ist wird es in der restlichen Anlage wohl nicht viel anders sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe zwar keine Ahnung wie der RGB Tree funktioniert, befürchte aber, dass da grüngelb für 24V missbraucht wurde. Macht ja auch Sinn, die Farbe passt so gut zum Anschluss für 24V grün ...... (sieht direkt neben den Reihenklemmen, da geht doch ein grüngelber dorthin, wo die 24V Anschlüsse sein müssten?)Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenBei den Reihenklemmen sehe ich grün-gelbe Adern in den oberen Etagen, die anscheinend mit roten Adern weiterführen. Mir schwant, da wurde grün-gelb für was anderes als PE missbraucht, oder wie sehen die Fachleute das?
Gut möglich, dass die Probleme nicht nur in der Verteilung zu finden sind und eigentlich die verlegten Kabel auch die falschen sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
In der DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Allgemeine Bestimmungen ist blau gefordert, Ausnahmen sind möglich wenn keine Verwechslung stattfinden kann. Bei einer Wagoklemme in einer Dose sehe ich kein Problem, aber bei den Abgangsklemmen im Schrank sehe ich das äußerst kritisch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei den Reihenklemmen sehe ich grün-gelbe Adern in den oberen Etagen, die anscheinend mit roten Adern weiterführen. Mir schwant, da wurde grün-gelb für was anderes als PE missbraucht, oder wie sehen die Fachleute das?
Einen Kommentar schreiben:
-
Nunja meiner Erfahrung nach hat das immer zwei GründeZitat von andreas221988 Beitrag anzeigenDas frag ich mich im Nachhinein auch warum sie den so klein gewählt haben.
A ) Wie kann ich den schnell und billig fertig bekommen- wie sage ich ihm wir sind langsam am Limit wenn es \\ zu Ende geht? Da geht jetzt einfach nix mehr....wenn dann der Kunde auch chaotischer ist .... gerade mittem im Bau ... ich will ich will ich will
B ) hmm sowas zum ersten Mal.... Theoretisch müsste das ja kurz ohne Planung reichen ....ach wird / muss schon irgendwie gehen.... Platzreserve ... hoppla ... brauch ma des? Hmmm....
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: