Habt ihr den Verteiler (nur mal so aus Interesse, fürs EFH komplett egal) schon mal thermisch betrachtet bzw bewertet? Klar, bei 35A SLS können nur maximal 20kW in Wärme umgesetzt werden.
Doch, weil die Gehäuse der HLGs am Schutzleiter angeschlossen sind, hast du hier eine PE Verschleppung. Einfach mal mit einem Isolationsmessgerät messen.
-
Der Schrank ist 350 tief und somit ist die Wärmeverteilung gut. Außerdem werden die LED-Controller nicht sehr warm. In einem anderen Thread hat ein User eine Wärmbildkamera drauf gehalten und es zeigte sich, das z.B. KNX Netzteile deutlich wärmer werden.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenSind die LED Controller nicht etwas eng?Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 11.07.2020, 10:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir warten noch auf die Ekey KomponentenZitat von LostWolf Beitrag anzeigenDie Wago-Klemme muss noch weg :P
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir haben Rücksprache mit EVU, Elektriker und ABB gehalten. Die TAB bezieht sich in der Regel nur auf die 2 Reihen oberhalb des Zählerfeldes.Zitat von McKenna Beitrag anzeigenIch hoffe mal das der Schrank TAB NAV konform ist an Einbaustelle sonst gibt es keinen Zähler...
Einen Kommentar schreiben:
-
Darf ich fragen was das für ein Schrank ist?
Mein EVU (Bayernwerk) erlaubt leider nur einen 7 reihigen Schrank
Edit:
Die Wago-Klemme muss noch weg :P
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind die LED Controller nicht etwas eng?
edit
ChuckS hab ich.
7FEC8466-955F-4255-B5D9-391817D8EF72.jpeg
Die Netzteile sind direkt mit einer Metallschraube auf die Montageplatte geschraubt, ich kann keine Isolierstützer oder Isolationsmaterial und Kunststoffschrauben erkennen.
Die Tiefbaubügel sind mit metallischen Schrauben leitend mit der Montageplatte verbunden.
Die metallene Schraube, um die Tiefe einstellen zu können, ist mit einem Metallplättchen mit den metallenen Schrauben verbunden, die das ganze am metallenen Rahmen halten.
Jetzt könnte man argumentieren, dass das Rahmengestell selbst nicht geerdet ist, weil die DIN Schienen mit den PE Klemmen isoliert gegen das Gerüst montiert sind, ja. Da könnte man aber auch gleichzeitig ein Problem mit den Reihenklemmen haben die auf der Geräteschiene sitzen.
Man könnte aber auch einfach das Metallplättchen weg lassen und hat die Platte mit dem Netzteil gegen den Rahmen isoliert, genauso wie man es bei den Reihenklemmen auch macht.
Sind aber Krümel über die ich da spreche.Zuletzt geändert von BlackDevil; 11.07.2020, 08:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDie Netzteile sind nicht gegen das Traggerüst isoliertDann solltest du etwas genauer hinschauen. Ich kann dort keinen Fehler feststellen.
Edit: Ja man sollte doch noch die Plättchen entfernen..
Zuletzt geändert von ChuckS; 11.07.2020, 08:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sind 24V DC Elektronische sicherungen.Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
WAS ist das eigentlich oben rechtes mittig die 4 1TE Schwarzen Bauteile? Type? (Letztes Feld=?)
von ETA.
https://www.voltus.de/?cl=details&an...waAh0JEALw_wcB
Alles in allem find ich den Schrank auch Mega.
Das einzige was mich n bissi stört ist die Leitungsfarbe Orange. Das ist so ziemlich neben dem PE die einzigste Farbe die genormt ist (zwar in der 0113) für Fremdspannungen.Zuletzt geändert von larsrosen; 11.07.2020, 07:14.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hoffe mal das der Schrank TAB NAV konform ist an Einbaustelle sonst gibt es keinen Zähler...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Netzteile sind nicht gegen das Traggerüst isoliert
aber hübsch das Teil. In Reihe vier wird auflegen spaßig
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja hübsch der Verteiler.
Ich bin wirklichst sehr froh, dass ich diesen Verteiler nicht die Leitungen auflegen muss, aber sicher ist das ja nach der Lieferung noch mitenthalten?, also sortieren und auflegen?
WAS ist das eigentlich oben rechtes mittig die 4 1TE Schwarzen Bauteile? Type? (Letztes Feld=?)
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hielte ich für den besten Weg. Wenn 24V und 230V nebeneinander in einem Bündel liegen machst du dir ja nicht nur EMV-Problem, sondern auch SELV kaputt. Separat rechts wäre es sauber getrennt.Zitat von tobbdre Beitrag anzeigenoder wir wechseln mit der Verlegung auf die andere Seite. Sollte eigentlich in 30min machbar sein.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Hinweis. Werde ich mal mit dem ausführenden Elektriker besprechen bzw. werden wir sehen ob die LED Strips teilweise glimmen ;-) Ich denke aber nicht, ansonsten vielleicht eine Schottwand einziehen oder wir wechseln mit der Verlegung auf die andere Seite. Sollte eigentlich in 30min machbar sein.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenOptisch sehr ansprechend, aber passt das mit den Abständen in den Leitungsführung 24V zu 230V?
abst.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für dein Lob. Der Schrank wurde noch erweitert, da war ein Umplanung der Größe oder Aufteilung nicht mehr möglich. Außerdem ist der Technikraum auch begrenzt. Kunde ist halt KönigZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSieht toll aus! Ist mir persönlich aber zu eng. Wenn der Kunde plötzlich Dimmer will, statt schaltaktoren wird es ziemich kuschelig. Ein Feld mehr hätte der UV wirklich gut getan.. am besten den Zähler extra machen das nächste mal. Ist vermutlich sogar günstiger. Aber sehr hübscher Verteiler.
Aber wir haben noch genug Reserve bei den LED Controllern. Schwer vorstellbar, das da noch Geräte hinzukommen.