Zitat von xrk
Beitrag anzeigen
X
-
Hallo Ezeqeel ,
also zunächst das Lob: Die Kabel sind sehr ordentlich auf die Phoenix-Klemmen aufgelegt. Beschriftung kommt hoffentlich noch. Lass dir damit nicht zu viel Zeit.
Dann die Fragen:- Die Verbindung der N-Schienen zu den RCDs ist noch nicht erfolgt? Die Bilder scheinen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemacht worden sein. Sieht zum einen so aus, als wenn der Querschnitt dieser Leitung (zwischen den N-Schienen (blaue Anschlussklemmen) der einzelnen Blöcke) etwas zu dünn ist, mag aber täuschen. Dann hast du mindestens 12 Klemmblöcke, teilweise drei auf einer Leiste. Warum? Warum hast die Klemmblöcke, bei denen du N verbunden hast nicht auf eine Leiste gemacht? Dann hast du acht RCDs wie korrespondieren die zu den Klemmblöcken? Ich konnte da jetzt kein System erkennen. Die N-Anschlüsse noch mal über einen extra Klemmblock zu führen, macht eigentlich keinen Sinn.
- Warum verwendest du gelbes Kabel (Anschluss Aktoren)? Die Farbwahl ist m.E. fragwürdig, kann nämlich leicht mit PE verwechselt werden. Der Sinn der "gelben" Spinne erschließt sich mir dann auch nicht. Warum hast du auch da noch einmal Klemmen dazwischen?
Thomas
Einen Kommentar schreiben:
-
Gutes Argument!Zitat von xrk Beitrag anzeigenDesweiteren kann man so an PE-Klemmen arbeiten, ohne den dahinterliegenden Strang PE-los machen zu müssen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Desweiteren kann man so an PE-Klemmen arbeiten, ohne den dahinterliegenden Strang PE-los machen zu müssen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das hat was damit zu tun, daß sich die Übergangswiderstände über die Klemmstellen aufaddieren.
In wie weit oder ab wie vielen Klemmstellen sich das "bedenklich" auswirkt, kann ich aber leider auch nicht sagen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum sternförmig besser?Zitat von xrk Beitrag anzeigenEzeqeel Folgende Verbesserungsvorschläge:- PE wird aktuell bei Dir durchgeschleift, besser wäre jeden PE/Hutschiene separat mit einem Ader Sternförmig zu verbinden (hab selber den gleichen Fehler gemacht).
Einen Kommentar schreiben:
-
Volle Zustimmung. Schmeiß die Raus!!! (Ich habe die drin und ärgere mich grade richtig)Zitat von xrk Beitrag anzeigenich würde die Leitungskanäle zwischen Hutschienen weglassen - nicht nur werden mögliche Änderungen später dadurch deutlich leichter, auch thermisch ist der Schrank besser ohne diese.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich geb dir recht, es geht natürlich in erster Linie darum, dass es technisch korrekt und sicher gebaut wird.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenEs geht nicht um schön, sondern um technisch korrekt und sicher. Hier sieht man viele schöne Verteiler (schön im gestalterisch-visuellen Sinne), die in Details unsicher oder unpraktisch sind.
Aber ist es nicht wie in jedem Hobby, dass sich in solchen Foren Leute tummeln, die eben nicht "nur" Standard haben wollen, sondern es im positiven Sinne übertreiben und mehr Zeit/Geld/Energie in so ein Thema stecken?
Bei mir ist genau das die Motivation, ich wollte das schöner und umfangreicher haben als es mein Elektriker ausführen würde. Deshalb bau ich den Schrank selbst, und deshalb bin ich aber auch dankbar um die Fachleute hier, die sich das anschauen und Tipps geben. Wenn das Ergebnis dem ein oder anderen dann auch noch optisch gefällt, freut es einen natürlich
Einen Kommentar schreiben:
-
Ob "besser" da der richtige Begriff ist?Zitat von xrk Beitrag anzeigenbesser wäre jeden PE/Hutschiene separat
Wo ist larsrosen , wenn man ihn braucht?Zuletzt geändert von MatthiasS; 28.03.2019, 09:37.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ezeqeel Folgende Verbesserungsvorschläge:- PE wird aktuell bei Dir durchgeschleift, besser wäre jeden PE/Hutschiene separat mit einem Ader Sternförmig zu verbinden (hab selber den gleichen Fehler gemacht).
- ich würde die Leitungskanäle zwischen Hutschienen weglassen - nicht nur werden mögliche Änderungen später dadurch deutlich leichter, auch thermisch ist der Schrank besser ohne diese.
Zuletzt geändert von xrk; 28.03.2019, 09:32.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Zuleitung ist noch nicht gebaut, kommt aber in Reihe 11 Feld 4+5.Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
Wo ist denn die Zuleitung vom Zähler? Ich kann da gerade nur so dünne Drähtchen auf den untersten Reihenklemmen erkennen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ironiedetektor kaputt?Zitat von barontigger Beitrag anzeigenIch stimme BadSmiley daher zu: mehr loben.
Aber ich versuch's: die gelbe Spinne von ezequeel sieht interessant aus!
Es geht nicht um schön, sondern um technisch korrekt und sicher. Hier sieht man viele schöne Verteiler (schön im gestalterisch-visuellen Sinne), die in Details unsicher oder unpraktisch sind.Zitat von barontigger Beitrag anzeigenhabe ich in der Praxis keine vergleichbar schönen Verteilungen gesehen.
Da bietet sich ein Wortspiel an zum Stichwort "Sicherheit"...Zitat von barontigger Beitrag anzeigenWenn jemand, der das nicht täglich macht dann soetwas zusammenbaut finde ich das schon beachtlich und es ist mit Sicherheit besser, als das, was man meist außerhalb dieses Forums sieht.Zuletzt geändert von Gast1961; 28.03.2019, 09:04.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo ist denn die Zuleitung vom Zähler? Ich kann da gerade nur so dünne Drähtchen auf den untersten Reihenklemmen erkennen.Zitat von Ezeqeel Beitrag anzeigenIn Reihe 11 kommt der Anschluss vom Zählerkasten und die Dosen vom Keller auf Reihenklemmen. Die Kabel dazu kamen halt aus dem Boden, da wollte ich nicht erst mühsam nach oben in den Verteiler fahren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Handwerker verschiedener Gewerke und Elektriker standen schon hier und haben sich arg über die Dimensionen gewundert ...Zitat von barontigger Beitrag anzeigen[...]es ist mit Sicherheit besser, als das, was man meist außerhalb dieses Forums sieht.
Hatte ich den schon hier? Im Grunde ist das nur der Heizungsaktor, der nicht mehr kn den HKV gepasst hat. Und den Verteiler hatte ich über
so habe ich auch gleich die Steckdosen im Windfang verknapptet knd ekey ein Zuhause geschaffen 