Ich hätte eher an L73M gedacht, da du ja schon einen 50er SLS hast.
PS: Haste meine Ergänzung gelesen bzgl Foto ohne Abdeckung?
X
-
Du meinst sowas wie einen HTN335E ?Zitat von traxanos Beitrag anzeigenDa gehört eine anderen Absicherung hin (z.B. Lasttrenschalter). Vielleicht kannst du mal vorsichtig ein Foto ohne Abdeckung machen. Irgendwie habe ich eine Ahnung warum man das macht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das bedeutet bei einem satten Kurzschluss dass beide LSS fliegen. Und da der 32er LSS ein 3fach ist, ist sogar die komplette UV stromlos. Da gehört eine anderen Absicherung hin (z.B. Lasttrenschalter). Vielleicht kannst du mal vorsichtig ein Foto ohne Abdeckung machen. Irgendwie habe ich eine Ahnung warum man das macht.Zuletzt geändert von traxanos; 30.01.2021, 21:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meiner Erfahrung nach gibt es eine große Diskrepanz zwischen denen die sich Fachmann nennen und denjenigen die tatsächlich Fachmänner sind.Zitat von traxanos Beitrag anzeigenIch kann mir garnicht vorstellen das ein Fachmann das als Vorsicherung verbaut. Ggf ist das für ein anderes Gerät.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier das Foto
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du mal ein Bild posten? Ich kann mir garnicht vorstellen das ein Fachmann das als Vorsicherung verbaut. Ggf ist das für ein anderes Gerät.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, der sitzt im Zählerschrank,und danach geht die Leitung in die UV HausZitat von traxanos Beitrag anzeigen
Lese ich das richtig, dass du einen normalen MBN als Vorsicherung verwendet hast? Nicht nur das dieser bis 6kA geht, sondern er ist doch auch nicht selektiv! Oder blicke ich es gerade nicht.
Übrigens, ich habe den nicht verwendet, er wurde mir eingebaut - kleiner aber feiner Unterschied. Für Sicherungen usw. bin ich kein Fachmann.
Hilfe und jetzt 😱
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteabgesehen davon hätte ich bei einer vorsicherung für so was schon auf einzeln schaltend gesetzt..Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
Lese ich das richtig, dass du einen normalen MBN als Vorsicherung verwendet hast? Nicht nur das dieser bis 6kA geht, sondern er ist doch auch nicht selektiv! Oder blicke ich es gerade nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Lese ich das richtig, dass du einen normalen MBN als Vorsicherung verwendet hast? Nicht nur das dieser bis 6kA geht, sondern er ist doch auch nicht selektiv! Oder blicke ich es gerade nicht.Zitat von Joachim79 Beitrag anzeigen32A - MBN332 Vorsicherung im Zählerschrank und danach mit
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetedas eine bild zeigt meinen Netzwerkschrank... das andere nicht ganz meine verteilung, aber die verteilung ist MEIN baby. hängt in Haiger in einem Fussballstadeon
IMG_20210122_085415.jpg
IMG_20200401_175908.jpg
das gute stück habe ich nach groben vorgaben vom chef selbst geplant und gebaut. bei der montage haben mir die kollegen dann fleissig geholfen. zur groben orientierung, das biest ist knapp 3 meter lang und kann bis zu 400 Ampere verdauen. wenn das ortsnetz mal weg ist, steht nebenan noch ein 250 kVA notstromdiesel bereit....Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetewas mir besonders gut gefällt: seperater RCD für den außenbereich und so. das predige ich schon seit bestimmt 20 jahren, als der FI LS noch Luxus war...Zitat von Joachim79 Beitrag anzeigenab mich nach langem überlegen entschlossen meine Verteilung (UV-Haus) ebenfalls hier zu posten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetedas mit der klemmleiste unterhalb von dem D01 / D02 Element finde ich jetzt nicht so schön aber zu meckern gibts ja immer was... an sonsten gut gemacht... bei mir und meinen sachen gibts bestimmt auch genug zu meckern :-)Zitat von kape147 Beitrag anzeigen
Ich denke, das haben die meisten - ich auch
Bin noch nicht ganz fertig - zum Leidwesen meines Eli's (hast du schon wieder was gfunden
). Es müssen noch die Kabel für alle BWM Außenbereich und Keller reingezogen / aufgelegt werden.
Der Netzwerkschrank ist eine Notlösung, da ich nicht genügend Höhe zum Aufrichten eines "echten" 2m-Schrankes hatte, kam ein "halber" an die Wand. Da muß ich auch noch mal Hand anlegen - nach dem mir der Switch abgeraucht ist, liegt da nur ein D-Link - Notbehelf drin. Auch den etwas klobigen Server will ich noch "verkleinern" - mal hier https://knx-user-forum.de/73419-post1.html orientierren.
Einen Kommentar schreiben:
-
meistens schlauft man das durch (mit doppeladern). sonst wie bernhard meint
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Du noch einen Klemmbock für die Vorabverteilung unterbringen kannst, ist das besser.
Meiner Meinung nach ausfallsicherer und einfacher zu ändern, falls doch mal umverdrahtet wird.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kann meine Verteilung zwar noch nicht zeigen, werde das aber nachholen.
Ich habe gerade eine Frage betreffend Verdrahtung bei der ich nicht weiter komme. (Bitte um Info, falls das im falschen Thread ist)
Ausgangslage:
Ich habe einen 8fach Schaltaktor der soll 8 Lampen schalten.
Die Zuleitung für die Aktoreingänge kommt von einem LS.
Frage:
Wie wird zwischen LS und Aktor verkabelt?
Option A: Wird das alles mit durchschlaufen (Doppeladerendhülsen) gemacht? (Von Aktoreingang zu Aktoreingang)
Option B: Oder gehe ich vom LS auf einen Klemmblock und vom Klemmblock auf die Eingänge des Aktors?
Option C: gibt es noch eine Option?? :-)
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: