    Sieht schön aus! Da hat dein Verteilerbauer noch etwas Arbeit vor sich. Was für Klemmen sind da die grauen Doppelstockklemmem? Wago, Woertz, Weidmüller oder jemand aus der Nicht-W-Fraktion wie Phoenix?

    Kommentar


      Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
      Sieht schön aus!
      Danke!


      Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
      Was für Klemmen sind da die grauen Doppelstockklemmem? Wago, Woertz, Weidmüller oder jemand aus der Nicht-W-Fraktion wie Phoenix?
      Das sind Whoenix Wontact PTI 4-L/L

      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        Auch von meiner Seite ein Kompliment: Sieht echt toll aus! Und vor allem übersichtlich!

        Zitat von concept
        Das sind Whoenix Wontact PTI 4-L/L
        Ah, ok ... die haben im Vergleich zu den PTI-2,5 auch nur eine Schachtreihe für die Kammbrücken, oder?

        Und was sind das für Sicherungsklemmen?

        Kommentar


          Zitat von dast Beitrag anzeigen
          die haben im Vergleich zu den PTI-2,5 auch nur eine Schachtreihe für die Kammbrücken, oder?
          Leider ja!

          Zitat von dast Beitrag anzeigen
          Und was sind das für Sicherungsklemmen?
          PT 4-FSI/F-LED 24, auch von Whoenix Wontact
          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

          Kommentar


            So, habe heute den Verteilerbauer antraben lassen, jetzt ist das mit den Sicherungen so, wie ich es haben will!

            Verteiler_Kino3.jpg
            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

            Kommentar


              Sieht schon wesentlich "wartungsfreundlicher" aus mit den Sicherungsklemmen ...

              Gibt es einen Grund warum du Sicherungsklemmen für Feinsicherungen vom Typ F verwendest?

              Ach ja, was mir noch aufgefallen ist:
              Gehen da zwei Litzen in die linke Push-in-Anschlussklemme der mittleren SIcherungsklemme? Oder täuscht das?

              Kommentar


                Zitat von dast Beitrag anzeigen
                Gibt es einen Grund warum du Sicherungsklemmen für Feinsicherungen vom Typ F verwendest?
                Siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ausgel%C3%B6st

                Kommentar


                  Zitat von concept Beitrag anzeigen
                  Ergänzung: Die 120W und 240W Netzgeräte sind nicht abgesichert, da nicht notwendig.
                  Warum ist das hier nicht notwendig?

                  Kommentar


                    Zitat von HJS Beitrag anzeigen

                    Warum ist das hier nicht notwendig?
                    P = U * I

                    I = P / U

                    120W / 24V = 5A
                    240W / 24V = 10A

                    => Beides maximal unter 16A, mit denen abgesichert werden soll.

                    600W / 24V = 25A

                    => Aktoren mit 16A absichern.
                    Zuletzt geändert von trollvottel; 27.02.2018, 23:16.

                    Kommentar


                      Zitat von dast Beitrag anzeigen
                      Gibt es einen Grund warum du Sicherungsklemmen für Feinsicherungen vom Typ F verwendest?
                      Der Link ist korrekt! Interessant alles lesen! Aber abgekürzt:

                      Meine Hauptargumentation für diesen Sicherungstyp ist der deutlich geringere Innenwiderstand und damit auch deutlich weniger Spannungsabfall und Verluste in der Sicherung gegenüber 5x20mm Sicherungen. Ausserdem ist eine vorstehende KFZ-Sicherung besser gekühlt als eine innenliegende 5x20mm Sicherung. Siehe auch Post #43 in oben genanntem Thread.
                      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                      Kommentar


                        Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen

                        P = U * I

                        I = P / U

                        120W / 24V = 5A
                        240W / 24V = 10A

                        => Beides maximal unter 16A, mit denen abgesichert werden soll.

                        600W / 24V = 25A

                        => Aktoren mit 16A absichern.
                        Aber woher kommt jetzt die Forderung nach max 16A? Weil die Lunatones nur 16A in Summe abkönnen?

                        Allerdings scheinen die PT 4-FSI/F-LED 24 im Verbund nur jeweils max 10A belastbar zu sein. Einzeln mit 15A.
                        Zuletzt geändert von HJS; 27.02.2018, 23:46.

                        Kommentar


                          Zitat von dast Beitrag anzeigen
                          Ach ja, was mir noch aufgefallen ist:
                          Gehen da zwei Litzen in die linke Push-in-Anschlussklemme der mittleren SIcherungsklemme? Oder täuscht das?
                          Das Du Adleraugen hast, geht aus deinem Avatar gar nicht hervor! Aber klar hast Du recht und ein Freund hat mir das schon per PN kommuniziert... Verflixt, ich glaube, ich poste in Zukunft nur noch grobpixeliges Zeugs!!

                          Aber ernsthaft, es sind in einem Anschluss tatsächlich 2 Litzen. Ist wohl nicht ideal (dh. vom Hersteller so nicht vorgesehen), werde dem gelegentlich noch nachgehen. Aber da die Sicherungen nun direkt nebeneinander liegen, kann das Problem wahrscheinlich mit einer Kammbrücke elegant gelöst werden.
                          gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                          Kommentar


                            Zitat von HJS Beitrag anzeigen
                            Zitat von concept Beitrag anzeigen Ergänzung: Die 120W und 240W Netzgeräte sind nicht abgesichert, da nicht notwendig.



                            Warum ist das hier nicht notwendig?
                            Nun, relativ einfach: einerseits kommt aus diesen Netzgeräten weniger Nennstrom heraus und andererseits haben die eine Foldback-Kennlinie, so dass der Strom im Kurzschlussfall nochmals reduziert wird. Das sind dann Ströme, welche die dünnen Zuleitungen von LED-Stripes oder Spots abkönnen, ohne in Rauch aufzugehen.
                            Zuletzt geändert von concept; 28.02.2018, 00:05. Grund: Typo
                            gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

                            Kommentar


                              Zitat von HJS Beitrag anzeigen
                              Aber woher kommt jetzt die Forderung nach max 16A?
                              Ich denke das ist der maximale Anschlußstrom je Dimmer 'linmax' (Datenblatt).

                              Kommentar


                                Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
                                Ich denke das ist der maximale Anschlußstrom je Dimmer 'linmax' (Datenblatt).

                                Nö. Dimmer (also Transistoren) kannst Du mit Sicherungen nicht schützen!