Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zeigt her eure Verteilungen ;)

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • xrk
    antwortet
    • KNX Adern bei SA01/SM01 gehen sehr nah an schwarze Aussenleiter von SM01/SM02.
    • Auch bei dem KNX-Reihenklemmenblock sind KNX Einzeladern (mindestens optisch so zu sehen) sehr nah an Aussenleitern.
    • Benötigen die linken oberen zwei Reihenklemmen und eine noch rechts davon kein PE?
    • KNX andererseits benötigt kein PE
    • Die Sechs RCD+LS Schalter wäre IMHO schöner mit einem Sammelschiene anzubinden.
    • Die Leitungen ganz oben rechts wären mit isolierten Adernendhülsen auch schöner.
    • Die gewählten REG-RJ45 Gehäuse (FBV, UV1-UV4) bedeuten, dass die Ethernet Leitungen vor Abdeckungen führen, was nicht schön ist.
    • Falls es nicht durchgängig Wago sein muss, für KNX finde ich Phoenix Contact PTTBS 1,5/S-KNX bessere Wahl.
    • Sehe ich ein festgeklemmtes Drahtrest am Hutschienenbefestigungsschraube zwischen Adern mit Markierungen 53. und 52.?
    • Wozu die Drehsicherung unten rechts?

    Zuletzt geändert von xrk; 15.08.2017, 21:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Edward
    antwortet
    Wie Roman schon sagte, musst du den oberen Link "Mein Verteiler" auswählen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    dann soll ich mich irgendwo anmelden ...

    Edit: Die Werbung war nur als Link erkenntlich. Blöd gemacht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Ich sehe nicht mal die Verteilung. Scheiß auf Clouddienste...
    klick auf den oberen Link, alter Mann. Auf "Mein Verteiler" um genau zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Ich sehe nicht mal die Verteilung. Scheiß auf Clouddienste...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Doch, ich sehe noch mehr, aber der unten macht mich so blind... das ist wie ein ekliger Unfall. Man will nicht hinschauen, aber kann auch nicht weg schauen und vergisst alles andere.

    Einen Kommentar schreiben:


  • initialflame
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Unten in der Mitte hat es einen Fehler!
    Wenn das der einzige Fehler ist, den du siehst bin ich glücklich ;-)

    <meineMeinung>Der Loxone MS ist als Logik und Visu kein schlechtes Gerät</meineMeinung>

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Unten in der Mitte hat es einen Fehler!

    Einen Kommentar schreiben:


  • initialflame
    antwortet
    Moin zusammen,

    nachdem ich bisher hier nur als stiller Teilhaber im Forum unterwegs war, möchte ich nun auch mal etwas posten :-) Aktueller Anlass ist, dass mein Elektroverteiler vom Eli nahezu abgeschlossen ist. Da der Eli selbst zugibt, dass er solche KNX-Verteiler nicht sehr oft macht, hätte ich gerne mal, dass ihr rüber schaut und Feedback gebt, falls euch etwas auffällt.

    Das einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, dass links eine N-Leitung so ins leere flattert. Dazu werde ich ihn mal Morgen mal befragen...

    Viele Grüße,

    Shawn

    Einen Kommentar schreiben:


  • Markus200re
    antwortet
    Wie lange lasst ihr die Leitungen wenn ihr von oben auf die oberste Hutschiene auf Reihenklemmen anklemmt? Macht ihr alle gleich lang oder kürzt ihr individuell?
    Was ist eine gute Benennung von Klemmleisten und von Kabeln?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    PTI sind die die push In Klemmen und um dieses push in geht es mir bei der Überlegung. Dazu reich ein Alltagsgegenstand wie ein Kugelschreiber um sie zu bedienen.
    Das war von mir ein Gedankenansatz aber ja ich verwende allgemein eher die Schraubklemmen. Will ja auch meinen Wartungsvertrag mit dem Kunden Abschließen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Mal Überlegt ob es vielleicht garnicht gewollt ist, das die PTI Klemmen als Hauptabzweigklemmen benutzt werden? Immerhin kann man quasie Werkzeuglos diese Klemmen bedienen.
    Du würdest also eine Schraubklemme, bei der man einen Schraubendreher braucht zum lösen (und zum Festziehen sogar einen Drehommentschraubendreher, den gefühlt immer noch keiner meiner Kollegen hat) und die sogar selbst dazu neigen sich "von alleine" zu lösen, einer Klemme, bei der man eben so einen Schraubendreher zum lösen braucht, aber sie sich eben nicht selbst lösen kann, vorziehen? Darf ich fragen, warum?

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Hi,

    das kann ich nicht beurteilen...
    Ich gehe mal davon aus, dass du die Push-In Klemmen im Allgemeinen meinst - rein geht da ja leicht, aber um die Ader zu lösen braucht es ja schon einen Schraubenzieher zum Drücken.

    Wäre interessant zu wissen, wie dies nach Definition/Vorschrift einzuordnen ist...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sovereign
    antwortet
    Mal Überlegt ob es vielleicht garnicht gewollt ist, das die PTI Klemmen als Hauptabzweigklemmen benutzt werden? Immerhin kann man quasie Werkzeuglos diese Klemmen bedienen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scope
    antwortet
    Ah ok - ich war jetzt von dem 63A SLS ausgegangen, welchen der Eli bei uns verbaut hat (weiß auch nicht so genau warum, werde hier sicherlich nochmal im Forum fragen ).

    Vielleicht baut Phoenix ja irgendwann mal eine PTI als TWIN

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X