Zitat von BadSmiley
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zeigt her eure Verteilungen ;)
Einklappen
X
-
Zuletzt geändert von Sovereign; 30.08.2017, 20:09.
-
Zitat von bastianw Beitrag anzeigenEs ist übrigens 10mm²
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
Gelbe Aderendhülsen sind i.d.r. 6mm²! Ist bis 50A Problemlos.
PS: Ich finde den Kabelsalat oben super! Ich hatte erst eine Votlus UV vor mir.. da sind die Drähte so krass gespannt und gebündelt, da kriegst du keine Einzelader raus.. sieht ja hübsch aus, aber mich hat es geschüttelt... darum ist mein hoch der Gefühle nur noch Drahtsammler.. KEINE Kabelbinder in den UVs. Die werden jetzt alle aufgezwickt!
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Haukee Beitrag anzeigenKeine Ahnung ob das Bild täuscht, aber sind die Leitungen nach z.B. bei den FIs oder Sicherungen nicht ein bisserl dünn?
Besonders der N zu den Schienen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWas ist den mit dem 2poligen RCD (FILS) da scheinen wohl die Aderendhülsen alle gewesen zu sein. .
Was das Bündeln der Adern angeht, erlebe ich Diskussionen für Pro und Contra.
Die einen sagen so, weil die Fehlersuche einfacher ist und die Temperatur nicht gebündelt wird.
Die anderen geben die Optik an.
Zuletzt geändert von bastianw; 30.08.2017, 07:27.
Einen Kommentar schreiben:
-
Keine Ahnung ob das Bild täuscht, aber sind die Leitungen nach z.B. bei den FIs oder Sicherungen nicht ein bisserl dünn?
Besonders der N zu den Schienen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde die 2 EDF Schienen nebeneinander mit diesen Verbindern verbinden! https://www.striebelundjohn.com/prod...erbinder-ve4st
Außerdem wie xrk so sagt ist das ganze mit Drahthalter viel ordentlicher! so sieht es aus wie eine Bombe
Der PA gehört auch an den Mittelschutz oder hast du einen Groben woanders?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ganz einfach in Gebäuden mit Netzwerk ist einzusätzlicher Potentialausgleich in den Unterverteilungen vorgeschrieben (zumindest in Ö, und das ist eine Übersetzung der DIN) Und Ja Netzwerk ist vorhandenSiehe X1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDer PE vom Dehnguard gehört auf den Potentialausgleich nicht auf den PE.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es sähe ordentlicher mit Drahthalter aus. Die Reihenklemmen rechts oben benötigen kein PE? Was sind das für dünne rot/weisse Adern rechts?
Die Bildauflösung ist leider ein wenig klein um Details sehen zu können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der PE vom Dehnguard gehört auf den Potentialausgleich nicht auf den PE. Was íst den mit dem PE rechts neben der Spannungsversorgung? Ist das eine fliegende Klemme? Im großen und ganzen ein sehr ilustrer Mix aus Klein und Netztsspannung. Was ist den mit dem 2poligen RCD (FILS) da scheinen wohl die Aderendhülsen alle gewesen zu sein. Spannend wird auch der Netzwerkanschluss für den X1.
Einen Kommentar schreiben:
-
Den DehnGuard hätte ich jetzt vor den Hauptschalter gesetzt, und den mit zwei Litzen angefahren (rein und sofort wieder raus und weiter in den Hauptschalter). Gibt's soweit ich weiß extra Klemmen für (EDIT: STAK 2X16). Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es bei Dir jetzt falsch ist, aber gut aussehen tut es nicht, mMn.Zuletzt geändert von mmutz; 26.08.2017, 20:15.
Einen Kommentar schreiben:
-
Er ist noch nicht ganz fertig. Der Feinschliff erfolgt am Montag.
Aber vielleicht erkennt ja jemand schon grobe Patzer. Einprügeln auf 3...2...1... los.
Verteiler.JPG
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
Einen Kommentar schreiben: